Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Przestały Grzać Kaloryfery Na Parterze :[


Zientas

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich!

 

Od czerwca `09 mieszkam wreszcie w wymarzonym domu jednorodzinnym... ale do rzeczy:

 

Ogrzewanie: Viessmann vitodens 100

 

Kaloryfery: Purmo

 

Głowice termostatyczne: Altech

 

Problem jest następujący:

 

Niedawno dołożyłem (no nie ja ale "fachowcy") dwie brakujące drabinki w łazience na parterze i na piętrze. Podejścia były już od początku gotowe. Dodatkowo zleciłem uszczelnienie (skończyło się wymianą) cieknącego łącza/podejścia (nie wiem jak się to fachowo nazywa - "fałka"?) jednego z kaloryferów.

 

Prawdopodobnie od tego czasu (minął tydzień) nie grzeje żaden kaloryfer na parterze. Na piętrze wszystko działa. Oczywiście wszystko jest odpowietrzone. Zauważyłem, że na parterze rurka od zasilania pod każdym kaloryferem jest letnia, ale kaloryfer zimny. Głowice rozkręcone na max. Podłogówka na parterze działa. Część kaloryferów jest poza zasięgiem podłogówki i to by wykluczało ew. zamknięcie się głowic spowodowane przez ciepło z podłogi.

 

W czasie instalacji drabinek i naprawy wycieku woda została częściowo spuszczona z instalacji.

Czy to możliwe, że "fachowcy" coś źle zrobili? Może zatkały się zaworki w głowicach termostatycznych na skutek spuszczania/napełniania układu (woda w układzie od maja `09).

 

Niecierpliwie czekam na Waszą pomoc!

 

Pozdrawiam,

 

Szymon

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich

Może ktoś się orientuje czy mając zwykłe zawory przy grzejnikach można założyć głowice termostatyczne,

czy wykręca się z tych starych regulację przepływu wody i w to miejsce wkręca się głowice samoregulujące jeżeli tak to jakie, mam zawory 1/2 cala przy grzejnikach

Pozdrawiam i dzięki za odpowiedż

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no widac że montazy nie mieli nic wspolnego z wiedza instalacyjną ,doleej wody aż sie przeleje ,odpowietrz wszytkie grzjniki ,pompe przełacz na 3 bieg i zwykłe zawory przy drabinkach prawie pozamykaj i powinno sie ustabilizowac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie się ma woda przelać? To jest zamknięty układ. Dodałem ciśnienia do 2 bar i nic. Pompy nie można ręcznie ustawić na szybszy bieg. Wszystko jest odpowietrzone.

 

Zrobiłem tak: pozamykałem wszystkie kaloryfery na piętrze i dół zaczął grzać. Pootwierałem górę i dół znów zimny :huh:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a zamknąłeś prawie drabinki?

może jeszcze gdzieś masz zawory zwykłe przy grzejnikach ?

moze grzejniki do góry masz nie pokryzowane ,zeby sie o tym przekonać zrób nastepujące rzeczy

głowice na górnej kondygnacji zrób na 3,drabinki prawie zamknij (tylko tyle zeby zaczeły sie robic ciepłe)

i wtedy dół powinien grzać

jesli topomoże to bedzie trzeba sie zając kryzowaniem układu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich

Może ktoś się orientuje czy mając zwykłe zawory przy grzejnikach można założyć głowice termostatyczne,

czy wykręca się z tych starych regulację przepływu wody i w to miejsce wkręca się głowice samoregulujące jeżeli tak to jakie, mam zawory 1/2 cala przy grzejnikach

Pozdrawiam i dzięki za odpowiedż

Na zawór ręczny (zwykły ) nie można założyć głowic termostatycznych ,glowice termostatyczne montuje się tylko na zawory termostatyczne i w dodatku najlepiej jak zawór i głowica jest tego samego producenta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na drabinkach są zwykłe zawory, nie głowice.

Górna drabinka i pozostałe kaloryfery grzeją. Dolna i reszta - nie :huh:

Układ został zalany ponownie do ciśnienia ok. 1,5 bar.

A czy przed zamontowaniem drabinek wszystkie grzejniki grzały prawidłowo?jeżeli tak to po spuszczeniu wody układ został zapowietrzony

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drabinki pozamykałem. Nadal to samo. Na górze kaloryfery gorące, na dole zimne.

Przed montażem drabinek było wszystko OK!!!

 

Czyli faktycznie pewnie ciepłej wodzie "łatwiej" poruszać się na górnej kondygnacji, bo na dole albo ma za duże opory (skąd?), albo jest coś zapowietrzone w innym miejscu niż w grzejniku i taki "bąbel" zatrzymuje wodę. Więc jak je odpowietrzyć?

 

Pozdrawiam!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź ręcznie zawory termostatyczne: zdejmij pokrętła (odkręć mosiężną nakrętkę z zaworu i zdejmij pokrętło) i poruszaj szpilką, jaka wystaje z zaworu.

Szpilki raczej nie wyciągaj - możesz zostać zalany brudną wodą, lepiej spróbuj kilkakrotnie dopchnąć szpilkę w głąb zaworu.

Bywa, że zawór "stanie" i trzeba mu pomóc...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, czy normalne grzejniki sa powieszone pod lekkim spadkiem?spotkałem sie z sytuacja, ze monterzy zapomnieli albo nie wiedzieli zeby grzejnik troche pod spatkiem powiesic i była podobna sytuacja nie grzały ostatnie. Najlepszym rozwiazaniem wziasc poziomice i sprawdzic po stronie odpowietrznika powinnien byc ciutke wyzszy.Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.