Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Knuje podłogówkę 5 Lini. Piec na opał stały- drewno. Góra grzejniki, dół podłogówka. Zasilenie pex fi 20, calosc dołu 70m2.Pompa przy piecu sterowana zwykłym sterownikiem, zawor 4drozny, mały i duzy obieg odcinane zaworami. Tzn

Rozdzielacz 15metrow od pieca. 

Czym, jak i gdzie podłączyć najprościej sterowanie ompy podłogówki? Jakiś naścienny prosty sterownik pompy, gdzie podłączyć czujnik ? Na której listwie ? Na zasilaniu rozdzielacza, powrocie. 

Proszę o każda radę 

Opublikowano

Witam, najlepiej było by abyś naszkicował schemat jak Ty to widzisz ,ile tych pomp będzie rzeczywiście w całej instalacji, tak na szybko co mogę podpowiedzieć, to zasilanie pex 20 będzie troszkę małe .  Pozdrawiam Tomekb

Opublikowano (edytowane)

Piec 25kw - jedna pompa przy piecu. Dół domu 245cm do sufitu więc myślę że 20ka ok, bez przydławień jest.

Pex idzie z pieca -za pompą jest trojnik - góra grzejniki, dół podłogówka. 20ka podłączona ma być do rozdzielacza 5 lini, w nim pompa wilo. Kwestia jej sterowania mnie gnębi,tej pompy wilo. Ogólnie robimy centralne i instalacje ale ta podłogówka jest na starym piecu bez sterowania.

Screenshot_20241104_160754_Files by Google.jpg

Edytowane przez longer76
Opublikowano

Na zasilanie na pewno PEX25.

Sterownik mierzy albo temp wylewki, albo temp powietrza w pomieszczeniu.

Z resztą na rys pokazałeś mieszacz z zaw 3-D termostatycznym- na nim jest reg ręczna.

Opublikowano (edytowane)

Poprzednicy zostawili 20ke, żeby to teraz przerobić to pół domu ( poniemiecka ruina byla) trzeba było by rozebrać. Pozalewane wszystko betonem itp. Bardzo niskie pomieszczenia dosłownie,, bunkier,,. Solidna izolacja od podlogi -18cm styropianu( taka wizja inwestora), mało okien, bez tarasowego. W łazience drabinka i w sypialni grzejnik( inwestor chce w niej podłogówkę a i tak linie wyłączy, nie dal sie przekonac) .20ka starczy. Wiem że lepiej więcej ale .... no co zrobić? Nie przeskocze.

Wylewka to powrót lini- listwa powrotna ??

Czyli reasumując dwie opcje.

1. Nie dawac sterownika i ustawic mieszacz/ trójdrożny/ na oko i nim sobie ustawic wg potrzeby. Full i np.  zmniejszać wg ,,jak się lubi,,

2. Dać sterownik ale czujnik przyczepić do listwy powrotu. A mieszacz na full niech miesza, pompa załączy się przy ,,ustawieniu,,pokrętła np 25 czy 28*C

Regulator wziąłem pierwszy z brzegu dla przykladu , kupię inwestorowi ewentualnie taki z pokrętem na alle za 100zł -  TS2803. 

Edytowane przez longer76
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

By pompka chodzila nonstop-o to chodzi.Bo jej praca przerywana powoduje jescze wieksze straty,bezwladnosc podlogowki jest ogromna.Najekonomiczniejsze jest rozgrzanie i tylko utrzymawanie osiagnietego stanu..Poki potrzebne zmiany temperatury,to dužo pozwolne.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 16.11.2024 o 08:09, bercus napisał(a):

By pompka chodzila nonstop-o to chodzi.Bo jej praca przerywana powoduje jescze wieksze straty,bezwladnosc podlogowki jest ogromna.Najekonomiczniejsze jest rozgrzanie i tylko utrzymawanie osiagnietego stanu..Poki potrzebne zmiany temperatury,to dužo pozwolne.

Rozgrzać nie ma problemu, palisz w piecu idzie ciepło ale nikt nie pali 24h na dobę żeby dostarczać czynnika grzewczego do podłogówki, nawet jak chce się tylko podtrzymać w niej  temp.

Nie podważam Twojej racji ale biorę tak trochę ba logikę. Palisz np 2x 4-5 h na dobę i wtedy niech pompa chodzi i,,miesza,, pozostałe godziny( bez dostarczania czynnika grzewczego) to tylko ,,przemieszczanie,, wody w obiegu podłogówki🤔 . Chyba że źle rozumuje.

Tak mam u siebie - piec chodzi,pompa wtlacza temp. do podłogówki,  w niej pompa uruchamia się po osiągnięciu zadanej temp i chodzi to wszystko puki pali się w piecu. Tylko że mam sterowanie komp. w piecu- temp załączeń itd,. Pompa podłogówki chodzi tylko przy rozpalonym piecu i jeho ostygnięcia do żadnych 40st . Później włącza się wszystko i ok. Odczuwalnych zmian(spadkow) temp w domu nie ma.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Rozumiem,no poki puscil bys mniejsza temperatura w podlogowke 3d zaworom(bo 40 to gora) i tym wydlužal czas pracy kotla przy mniejszym zapotrzebowaniu na energii,nie bylo by efektywniej? To nie musi zpowodowac mniejszy cieplny komfort w domu.Polecam naprawde zastanowic sie ponad ta bezwladnoscia x ton betona,ktory jest wygrzewany i pozwolniej z tym "szybowac".Bo w calej dobe sezonu juž može to zrobic zauwažalne osczednosci.Staralbym sie w taki sposob skrocic na max.przerwe w grzaniu,bo puki juž osiagniesz stanu nie dužo wychlodziennej podlogi pod zadana temp,to spadnie jej pobor energii do nowego wygrzania i bedzie kociol o to dlužej grzac,przerwe sa skroci..

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

Inwestor nie jest wymagający a najlepiej żeby to było bezobsługowe. Nie interesują go temp, obiegi, różnice i bezwładności. Juz samo dzielenie na strefy jest  ,,wymyślanką,,a na sypialnie osobną nitką udało mi się przekonać  po kilku dniach( jest tam grzejnik). 

Pali - ciepło, nie pali- chłodniej. 

Żeby pompka w podlogowce nie chodziła rok ,dwa czy pięć bez przerwy bo zapomni wyłączyć to rozwiązania są dwa, oba proste tylko które lepsze ?

1. Sterownik pompy z czujnikiem na listwie powrotnej - wlaczy pompę gdy  temp.spadnie do np 30st - ale to wiąże się z wyłączaniem🤔po sezonie i włączeniu na sezon ( zawor mieszający  ustawiony tak by wpuszczał 30 -35 st) 

2. Sterownik pompy z czujnikiem na zasileni podłogówki przed zaworem  który włączy pompę przy nastawionej temp 30st i wylaczy gdy ta ostygnie poniżej 30st. Zawor mieszajacy 30-35 st.

Pozostaje kwestia ustawieniu zaworu mieszającego - ma zakres 1-5 ale bez opisu nastaw temp.. np 1 otwarcie powyżej temp 20, np 2 otwarcie powyżej 25 itd 🤔to bym musiał ogarnąć.

To drugie jest praktycznie bezobsługowe. Ustawic raz po kilku eksperymentach i zamknąć szafkę. Do tego użyłbym sterownika ibo S-150 bo ma regulowana histereze i można ustawić wyłączenie pompy przy powyżej np 60st na zasilaniu ( chociaż mieszajacy i tak by nie wpuścił 60st itd ) - ogolnie to kwestia ustawień 

Edytowane przez longer76

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.