Mam problem z piecem gazowym vc 246/5-3 który nie ogrzewa wężownicy w zasobniku 120 litrowym. 

Podłogówka sterowana z termostatów grzeje, natomiast nie jestem w ustawić uruchomić ani ustawić temperatury grzania cwu. 

Wyprowadzenia co robią się ciepłe A gdy woda w co osiągnę zadana temperaturę palnik się wyłącza. 

Wyprowadzenia na wężownice są ciagle zimne. 

Wężownica podłączona do wewnętrznych wyprowadzeń kotła. 

Edytowane przez Damian19
Opublikowano

Czy jest czujnik NTC zasobnika i gdzie jest podpięty ? Jaki masz sterownik być może on blokuje grzanie ciepłej wody ?

Opublikowano (edytowane)

Dzis miałem chwilę żeby jeszcze do tego zerknąć. Termometr był w tuleji zasobnika ale kostka wewnątrz kotła nie była podpięta. 

Po podłączeniu na ekranie odrazu pojawiła się ikona kranu i można było przejść do ustawień temperatury. 

Wszystko działa. 

Bardzo dziękuję za odpowiedź. 

Edytowane przez Damian19