lewapt78 Opublikowano 24 Stycznia #1 Opublikowano 24 Stycznia Proszę o sprawdzenie projektu kotłowni ze sprzęgłem. Jeśli Państwo widzą jakieś ewidentne błędy w hydraulice albo chcecie coś zasugerować ... 1. Ktoś mi mówił żeby z zwrotne założyć za pompą a nie na powrocie przed sprzęgłem. Moim zdaniem teraz jest ok. bo jakby ich tam nie było to pompa mogłaby zaciągać przez zawór 3D gorącą wodę ze sprzęgła króćcem powrotu... 2.Czy naczynie przeponowe CO powinno być na zasilaniu czy powrocie? bo wg. mnie bez znaczenia. Dziękuję Cytuj
lewapt78 Opublikowano 29 Stycznia Autor #3 Opublikowano 29 Stycznia Dziękuję za zainteresowanie moim pytaniem. Nie bardzo rozumiem... dorysowałeś drugie sprzęgło? O co chodzi z czujnikiem sprzęgła? Gdzie miałby on być podłączony? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 29 Stycznia #4 Opublikowano 29 Stycznia (edytowane) Myślę że Panu Tomkowi chodziło o tzw sprzeglo-rozdzielacz(specjalna konstrukcja-kierownica przepływu dla poprawnego działania dwóch obiegów grzewczych)Firma która reprezentuje Pan Tomasz ma takowe w ofercie.Czujnik sprzęgła można umieścić w dedykowanej do tego celu tulei (nie wszyscy producenci sprzęgieł posiadają taka opcje)i nie każdy kocioł obsługuje czujnik sprzegła.Mozesz luknąć do wątku z 22 stycznia pt.sprzegło hydrauliczne DEFRO... tam jest opisane o co come on . Edytowane 29 Stycznia przez Uzytkownik2 1 Cytuj
lewapt78 Opublikowano 29 Stycznia Autor #5 Opublikowano 29 Stycznia Tak potem pomyślałem że sprzęgło to to co dorysował pan Tomasz a to co miałem na moim schemacie to rozdzielacz. Ja zakupiłem sprzęgło z kierownicą i dwoma wyjściami. tzn 4 króćce na wyj i 2 na wej . Mój kocioł nie ma na sterowniku styków do czujnika temp sprzęgła ... chyba .... Rozumiem że moje pytania są nadal aktualne? a sam schemat jest +/- ok? 1. Ktoś mi mówił żeby z zwrotne założyć za pompą a nie na powrocie przed sprzęgłem. Moim zdaniem teraz jest ok. bo jakby ich tam nie było to pompa mogłaby zaciągać przez zawór 3D gorącą wodę ze sprzęgła króćcem powrotu... 2.Czy naczynie przeponowe CO powinno być na zasilaniu czy powrocie? bo wg. mnie bez znaczenia. Dziękuję Cytuj
lewapt78 Opublikowano 7 godzin temu Autor #6 Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) Witam po dłuższej przerwie. Kotłownie przebudowałem wg powyższego schematu, niby wszystko działa. W domu ciepło. Jedno co mnie niepokoi to częste złączanie się pieca. Wg mnie startuje on z dużą mocą, temp na piecu szybko rośnie i się wyłącza. Potem temp spada a piec znów się włącza. Czy takie taktowanie (co 5min ) to norma? Jak można temu zaradzić. Obawiam się że w tym MCR 3evo to już tak jest bo jego min moc to chyba 5kW 😞 Może ktoś coś podpowie.... Edytowane 7 godzin temu przez lewapt78 Cytuj
h3nio Opublikowano 6 godzin temu #7 Opublikowano 6 godzin temu 5,5 kW ma w trybie wysokotemperaturowym, przy niższych temperaturach jego moc minimalna to 6,1 kW. Szkoda, że kolega nie zapytał na forum o to, jaki kocioł wybrać, bo ten z pewnością większość by odradziła. Cytuj
kpopiel287 Opublikowano 3 godziny temu #8 Opublikowano 3 godziny temu Witam mam pytanie dotyczące instalacji wiem że może nie w tym miejscu mam napisać ale nie wiem gdzie zalozyc nowy temat mam problem z wychladzajacym się kotłem tzn mam piec trojnik na 2 pompki co i cwu i gdy grzeje nawet tylko cwu to grzejniki są ciepłe dokładnie mam podłączone idąc zasilaniem to mam filtr siatkowy później jest zawor klapowy później pompka co nie wiem czy za tą pompka powinien być zawor zwrotny grzybkowy niech ktoś co się lepiej zna proszę o podpowiedź Podrzucam zdjęcie tylko nie mogłem podpisać to tak pierwsza kreska to jest filtr siatkowy później jest zawor klapowy i później pompa c.o na drugim tak samo tylko ostatnie to pompka cwu Cytuj