Kubaa Opublikowano 3 Stycznia 2024 #1 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Mam piec atmos gs15 z sterownikiem acd03. Dziś czyściłem piec, później przeglądałem na sterowniku jaki mam ustawiony schemat hydrauliczne i klikałem w opcje test wyjść gdzie tam są wypisane urządzenia jakie są podłączone gdy się na którąś kliknie to dane urządzenie się włącza. Po całym tym sprawdzaniu Dolny czujnik przestał działać. Jak to naprawić? Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 3 Stycznia 2024 #2 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Wymienić czujnik lub sprawdzić jego podłączenie.Chyba że ktoś coś aktywował a bufora nie ma i nie było. Cytuj
Kubaa Opublikowano 3 Stycznia 2024 Autor #3 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Jak to naprawić bo teraz już nic nie działa Ja coś poprzestawialem na sterowniku. Bufor jest wcześnie było wszystko dobrze. Ja coś pozmieniałem w tym testowaniu wyjść Teraz nie działa pompka na grzejniki i zawór trójdrożny. Jak wejdę w ten test wyjść i klikne na pozycję gdzie jest pompka na grzejniki to ona się włączy i działa ale gdy wyjdę z testu to już nie działa i tak jest z każdą rzeczą Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 3 Stycznia 2024 #4 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Próbowałeś najstarszej metody odłączając sterownik od prądu na 3-4 minuty?Przy testowaniu wszelkich urządzeń to właśnie wybierasz wybrany element i sprawdzasz czy reaguje na polecenie włączenia. U Ciebie wszystko jest wyłączone. Wybierz i aktywuj. A najlepiej wyjdź w tej opcji. Cytuj
Kubaa Opublikowano 3 Stycznia 2024 Autor #5 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Jak pierwszy raz w to wszedłem to też było wszystko wyłączone. Bo jak tylko wejdę w ten test to wszystkke urządzenia się wyłączają. I mogę wybrać i się aktywować tylko jedną rzecz jednocześnie. I jak wyjdę to ona od razu się wyłącza Narazie mam podłożone do pieca jak skończy się palić to odłącze sterownik. Dobrze że chociaż laddomat działa Mam jeszcze opcje przywrócić ustawienia do ostatniej zapisanej kopi ustawień ale chyba takiej nie mam zrobionej. I jeszcze ustawienia fabryczne mogę przywrócić ale będzie trzeba od nowa ustawić schemat hydrauliczny Zawór trójdrożny na testowaniu zamknie się do zera gdy wyjdę otwiera się na 100% Cytuj
bercus Opublikowano 3 Stycznia 2024 #6 Opublikowano 3 Stycznia 2024 (edytowane) Potrzebne gdzies aktywowac normalna prace sterownika-rozpalanie,rozpalone,tryb pracy,start,czy cos takiego.Przy wejsciu w tryb testowy sterownik sie uspi,bo gdyby pompka dzialala nadal w programie,czy 3d jakbys probowal... Edytowane 3 Stycznia 2024 przez bercus Cytuj
Kubaa Opublikowano 3 Stycznia 2024 Autor #7 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Teraz został taki problem ze zawór trójdrożny działa na odwrót, na sterowniu jest informacja że on się zamyka a on w tym czasie się otwiera. To może być błędny kierunek serwonaoedu? Czy to nie to Cytuj
wacio1967 Opublikowano 3 Stycznia 2024 #8 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Wyłącz zasilanie i włącz ponownie. W ten sposób powinien wyjść z trybu testowego i wrócić do zadanych ustawień. Zawór 3D zanim zacznie prawidłowo działać, robi test, więc się zamyka i otwiera, a potem ustawia według zadanych parametrów. Cytuj
Kubaa Opublikowano 3 Stycznia 2024 Autor #9 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Tu gdzie pisze siłownik otwiera się to powinno być że siłownik się zamyka jak to zmienić Zmiana kierunku seronapedu może to zmienić? Ta zmiana serwonapedu to będzie zmiana kierunku pompki? Czy siłownika Cytuj
Kubaa Opublikowano 3 Stycznia 2024 Autor #10 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Przestawiłem MK1A z MK1B teraz działa dobrze już wszystko nie wiem czemu się to tak poprzestawialem. Ja tak sprawdzałem to w poszukiwaniu jak ustawić zawór trójdrożny bo często mam tak że on za wolno reaguje na temperaturę jaką ustawie na grzejniki Cytuj