robin31 Opublikowano 2 Grudnia 2023 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Taki oto problem , na rozdzielaczu rotametry pokazują zero , w pomieszczeniach jest w miarę ciepło tem. na piecu 31 stopni , na sterowniku Salus 20,5 stopnia zużycie gazu 6m3 na dobę ogrzewanie tylko podłogówka + cwu + gotowanie temp na zewnątrz 0 stopni . Zastanawia mnie to dlaczego rotametry pokazują zero nie reagują na kręcenia , rury do rozdzielacza PP32 takie zostały zostawione aby podłączyć piec jednak instalator od pieca do rur 32 dołożył PP25 czy to może być przyczyną iż dławiony jest przepływ ? Podłogówka odpowietrzona . Dom 110m2 , pie Immegras Vitrix Tera 24 . , z góry dzięki za pomoc Cytuj
wacio1967 Opublikowano 2 Grudnia 2023 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Od kiedy te rotametry nie pokazują przepływu ? Trochę dziwne by to było aby wszystkie na raz się uszkodziły. Cytuj
robin31 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Autor #3 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Od tego sezonu grzewczego , w tamtym roku pokazywały około 0,5 l , niestety nie miałem już czasu tym zająć w tym roku pętle zostały przelane rotametry pokazywały przepływy ( przelewane wodą z sieci ) , jak zamknę trzy obiegi wtedy na pozostałych rotametry pokazują około 0,5 l . Serwisant od pieca stwierdził że z piecem jest wszystko ok. , pompa jest sterowana przez piec tak to tłumaczył , rozdzielacz jest ciepły rotametry pokazują 0 , długość pętli 70 -90 metrów, przy rozdzielaczu żadnych pomp , mieszaczy czy innych wynalazków tylko pompa z pieca . Zastanawiają mnie te rury PP25 i te kolanka czy tam nie jest dławiony przepływ ? Cytuj
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2023 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Pompa jest sterowana przez kocioł, ale może być zapowietrzona lub pracować na niewłaściwym biegu. Sprawdź parametry pompy w kotle. Rury PP25 też do wymiany na PP32 Cytuj
tomekb Opublikowano 4 Grudnia 2023 #5 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Witam , to rozdzielacz naszej produkcji Finsh-A zapraszam do kontaktu na priv . na 606217981 , proszę powołać się na forum info-ogrzewanie i postaram się pomóc w uzyskaniu odpowiednich przepływów. Pozdrawiam TomekB Cytuj
szakallo Opublikowano 4 Grudnia 2023 #6 Opublikowano 4 Grudnia 2023 (edytowane) Sprawdź czy po prostu pompa od kotła (bo rozumiem że masz jedną) przy małej mocy palnika nie pracuje na małych obrotach więc i na rotametrach nic prawie nie będzie widać. Wymuś jej większe obroty i przyglądaj się rotametrom. Sambor - z tego co widać ten PP25 jest z metr łącznie nie powinno to aż tak dławić, ale trzeba przyznać że trochę słabo zrobił skoro miał i tak PP32 z podłogi, ogólnie całkiem schludnie to zrobione. Edytowane 4 Grudnia 2023 przez szakallo Cytuj
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2023 #7 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Wyjście z kotła jest praktycznie zawsze 3/4" a to standard dla muf PP25, jakby było wyjście z kotła 1" to zrobiłby już PP32. Po prostu wykonawcy nie chce się "bawić" i robi tak jak mu pasuje. Ciekawe, że tak prosta instalacja nie pracuje nawet na 0,5l/min, w kotle jest spora pompa, ja takie kotły do 2x większych inst podłączałem i podłogówka działała Może jest pomylone zasilanie z powrotem? Czy czarne pokrętła na max odkręcone? Albo coś w rury wpadło. Warto też sprawdzić sitko filtra na powrocie kotła. Cytuj
robin31 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Autor #8 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Zostały wymienione rotametry i przepływy są 1l/min pompa chodzi na max czyli 9 , sprawdziłem w ustawieniach ( nie wiem czy to wystarczy czy za dużo ? , podpowiedzcie jaki najlepiej ustawić przepływ ) , w starych rotametrach coś było ze sprężynami tak to zrozumiałem po rozmowie telefonicznej . Druga sprawa mam ustawione temp CWU na 45 stopni , woda z kranu leci gorąca aż parzy czy to może być przyczyną zapowietrzonej pompy ( układu ) , pompa ma chyba automatyczne odpowietrzanie . Cytuj
tomekb Opublikowano 17 Grudnia 2023 #9 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Wynika z tego że masz na instalacji jakieś duże przwężnie, przy tylu obwodach i tak ustawionej pompie przepływy powinny być większe . To nie znaczy że są złe , ale bez problemu powinieneś uzyskać ponad 1,5 . Rotametry które miałeś wcześniej były sprawdzone i są ok i gdyby instalacja była prawidłowa to nie było by problemu . Od jakiegoś czasu wprowadziliśmy do produkcji specjalnie zmodyfikowane rotametry których sprężynki są bardziej ,,delikatniejsze" niż w standardowych w szczególności polecane dla pomp ciepła gdzie pompy obiegowe mają często modulowane przepływy . I takie otrzymałeś . Pozdrawiam Tomekb A tak z ciekawości jak już rozebrałeś kocioł ,to wypnij z pompy tą wtyczkę po prawej strony to pompa powinna iść bez modulacji i sprawdź wtedy przepływy. Cytuj
robin31 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Autor #10 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Czy instalacja jest zrobiona prawidłowo to nie wiem , zamiast tych 25 PP mogli dać 32PP , nie było mnie przy montażu . Na moje pytanie dlaczego dali 25 bo zawsze tak robią , firma na rynku wiele lat i zamontowali już setki pieców , będę miał czas to wymienię na 32 . Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2023 #11 Opublikowano 18 Grudnia 2023 45 minut temu, robin31 napisał(a): dlaczego dali 25 bo zawsze tak robią Bo wyjście z kotła jest rurą Cu22 / 3/4" co odpowiada PEX25 - dla grzejnika nie przeszkadza, ale przy podłogówce gdzie ważna jest każda strata na zasilaniu takie rurki dają już ciała. Ty masz to szczęście, że możesz je wymienić, a inni czasem muszą dawać drugie rury, albo całe lata się z tym męczyć. Cytuj