Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Mam kocioł  Buderus Gb172I-35H.

Czy to normalne, że na kotle mam np. temperaturę 50 stopni, a na rurce na zasilaniu gdzieś metr od kotła 40 stopni?

W zeszłym roku nie miałem czujnika sprzęgła i termometru na zasilaniu.

W tym roku kupiłem czujnik sprzęgła i termometr na zasilanie za sprzęgłem.

Zaobserwowałem  taką sytuację, że kocioł pokazywał 41 stopni, czujnik sprzęgła 35 stopni, termometr na zasilaniu za sprzęgłem 32 stopnie i im wyższa temperatura na kotle tym bardziej się to rozjeżdżało. Np przy 50 stopniach miałem na rurce zasilania jakieś 37 stopni. Pompa za sprzęgłem 75-32 nic się nie zmieniało po zmianię biegów 1,2,3 jedynie na 1 biegu nie wszystkie grzejniki grzały. Pompa w kotle na 100%, po obniżeniu mocy np na 40% spadała temperatura kotła do 38, sprzęgło nadal 35, ale zasilanie spadało do 30.

Zdemontowałem sprzęgło i teraz mam taką sytuację kocioł 50 stopni, termometr na zasilaniu 38 stopni. Gdyby było 48 to ok, ale skąd strata 12 stopni.

Poza tym ma w jeden z pionów wpięta podłogówke 3 pętle po 15m2 i jak włącze pompe podłogówki to nie grzeje część grzejników w tym pionie. Więc albo muszę podłączyć podłogówkę w okolice kotła, albo zamontować sprzęgło z powrotem, bo pompka z kotła nie daje teraz rady, bo raczej podłączenie szeregowo pompy 75-32 bez sprzegła nie jest dobrym pomysłem tym bardziej, że dalej na instalacji ma kolejna pompe podłogówki wpiętą w pion.

Zastanawiam się czy nie lepiej kupić sprzegła z kierownicą przepływu być może temperatura zasilania byłaby wyższa.

 

 

 

Edytowane przez buderus35kw
Opublikowano
16 minut temu, buderus35kw napisał(a):

,,, Czy to normalne, że na kotle mam np. temperaturę 50 stopni, a na rurce na zasilaniu gdzieś metr od kotła 40 stopni? ,,,


,,, W tym roku kupiłem czujnik sprzęgła i termometr na zasilanie za sprzęgłem.

Zaobserwowałem  taką sytuację, że kocioł pokazywał 41 stopni, czujnik sprzęgła 35 stopni, termometr na zasilaniu za sprzęgłem 32 stopnie ,,,

Zdemontowałem sprzęgło i teraz mam taką sytuację kocioł 50 stopni, termometr na zasilaniu 38 stopni. ,,,


Kolego @buderus35kw, czy możesz nam zdradzić jaką metodą dokonujesz pomiaru temperatury w obwodzie hydraulicznym instalacji CO. 

Opublikowano (edytowane)

Termometr ferro kupiony w obi wkręcony w trójnik na rurze zasilającej. Mam dwie sztuki gdyby jeden był uszkodzony.

Poza tym założyłem też opaskowy, który pokazuję 2stopnie mniej. Pirometr na rurze też pokazuje ok 40 stopni.

Dane termometru. 

Ferro Termomanometr axialny 63mm 1/2'' TM63A
Cechy:
- obudowa: ABS o wysokiej odporności
- pokrywa: tworzywo odporne na zarysowanie
- tarcza: aluminium lakierowane proszkowo
- mechanizm: manometr oparty na sprężynie bourdona
- termometr: oparty na spirali bimetalicznej
- przyłącze: mosiężne 1/2'' tylne
- zakres temperatur: 0-120 stopni C
- zakres ciśnienia: 0-6bar
- średnica tarczy: 63mm

Edytowane przez buderus35kw
Opublikowano

Dziś na kotle 41 stopni, a na termometrze na zasilaniu 35 stopni, wczoraj przy 50 było 42.

Czy wy też tak macie?

Pompa w kotle gundfos 20-70 idzie na 100% procent, ale nawet obniżenie mocy nie pomogło.

Zawór 3d w kotle ustawiony na ogrzewanie, cwu wyłączone.

Jak miałem sprzęgło to przy 41 na kotle czujnik sprzęgła także pokazywał 35 stopni i dlatego wywaliłem sprzegło.

Poza tym w poprzednim roku nie miałem czujnika sprzęgła i kocioł był ustawiana na temperaturę maksymalną w okolicach 40 stopni i dogrzewał mi wybrane pomieszczenia do 22 stopni, a wczoraj przy 50 miałem problem osiągnąć 21.

 

Opublikowano

Filtr na powrocie wyczyściłem, więcej w tym momencie niema. Jest jeszcze separator na powrocie otwarłem zwór przepuściłem z 10 litów wody, a nawet go zdemontowałem i przepłukałem. Jedyne co mnie zastanawia to gdzieś zniknął magnes/logo z separatora, którym się bodajże miało poruszać podczas czyszczenia, ale to chyba wpływu niema.

Nic to nie dało. Nadal przy 50 stopniach na rurze 42. Zmniejszyłem nawet pompę z 100% na 50%, a nawet na 10% i tez nic to nie dało.

Dzwoniłem do serwisanta to przyjedzie na przegląd za 3 miesiące i kazał mi wymienić termometr i powiedział, że to trzeba pirometrem zmierzyć, to mu powiedziałem, że mam 2 termometry i pirometr i pokazują mniej niż na kotle i nie umiał odpowiedzieć na pytanie czy tak ma być.

Czy nikt z forumowiczów niema zwykłego termometra na zasilaniu, żeby odpowiedzieć czy występuje jakaś różnica miedzy kotłem a zasilanie 1-2 metry od kotła?

Może powinienem zgłosić usterke gwarancyjną? Serwisant powiedział, że jak niema błedu na kotle to niema usterki.

Opublikowano

Wystarczy że temperatura kotła mierzona jest przy samym wymienniku. Już Ci się zrobi spora różnica.

Ja na Viessmann mam jeszcze większe różnice. Jak kocioł startuje to pokazuje 70 stopni, a rurkę można gołą ręką chwycić. Po chwili rurka gorąca, a temperatura kotła spada. Jak się już ustabilizuje, to też jest duża różnica między tym co na wyświetlaczu kotła, a tym co jest w rzeczywistości.

  • 2 lata później...
Opublikowano
W dniu 27.11.2022 o 16:58, buderus35kw napisał(a):

Mam kocioł  Buderus Gb172I-35H.

Czy to normalne, że na kotle mam np. temperaturę 50 stopni, a na rurce na zasilaniu gdzieś metr od kotła 40 stopni?

W zeszłym roku nie miałem czujnika sprzęgła i termometru na zasilaniu.

W tym roku kupiłem czujnik sprzęgła i termometr na zasilanie za sprzęgłem.

Zaobserwowałem  taką sytuację, że kocioł pokazywał 41 stopni, czujnik sprzęgła 35 stopni, termometr na zasilaniu za sprzęgłem 32 stopnie i im wyższa temperatura na kotle tym bardziej się to rozjeżdżało. Np przy 50 stopniach miałem na rurce zasilania jakieś 37 stopni. Pompa za sprzęgłem 75-32 nic się nie zmieniało po zmianię biegów 1,2,3 jedynie na 1 biegu nie wszystkie grzejniki grzały. Pompa w kotle na 100%, po obniżeniu mocy np na 40% spadała temperatura kotła do 38, sprzęgło nadal 35, ale zasilanie spadało do 30.

Zdemontowałem sprzęgło i teraz mam taką sytuację kocioł 50 stopni, termometr na zasilaniu 38 stopni. Gdyby było 48 to ok, ale skąd strata 12 stopni.

Poza tym ma w jeden z pionów wpięta podłogówke 3 pętle po 15m2 i jak włącze pompe podłogówki to nie grzeje część grzejników w tym pionie. Więc albo muszę podłączyć podłogówkę w okolice kotła, albo zamontować sprzęgło z powrotem, bo pompka z kotła nie daje teraz rady, bo raczej podłączenie szeregowo pompy 75-32 bez sprzegła nie jest dobrym pomysłem tym bardziej, że dalej na instalacji ma kolejna pompe podłogówki wpiętą w pion.

Zastanawiam się czy nie lepiej kupić sprzegła z kierownicą przepływu być może temperatura zasilania byłaby wyższa.

 

 

 

Witam czy rozwiązał pan ten problem. Mam taki sam kocioł gb172i-35kw same grzejniki. I przy zadanej temperaturze na grzejniki idzie niższa temperatura. Przy zadanej 50 stopni na grzejniki idzie 40 a przy zadanej 40 na grzejniki idzie 34. Już wymieniłem czujnik temperatury zasilania i takiej to samo. Posiadam też inny kocio gb072- 14 kw i tam takiej różnicy nie ma. Przy zadanej 50 grzejniki mają 49 w ogoeglosci 10 m

  • 8 miesięcy temu...
Opublikowano

W 2023 roku po tym jak zmierzyłem pirometrem  u rodziny na buderusie 25kw i valiancie 25kw na domach niecałe 300m2, że temperatura na kotle od tej na grzejnikach jest praktycznie taka sama to postanowiłem zgłosić usterkę gwarancyjną.

Pierwsza wizyta serwisanta, zwalił na sprzęgło więc go zdemontowałem.

Druga wizyta kocioł 50 stopni, na zainstalowanym metr od kotła termometrze 38 stopni. Dokonał pomiaru swoim termometrem i stwierdził, że tak nie powinno być, wymienił czujnik temperatury i nic.

Trzecia wizyta kilkugodzinna wymienił pompe i jeszcze parę rzeczy wyczyścił kocioł . Dokonał pomiaru na podstawie mocy zużycia gazu, gdzie wyszło, że ze spalaniem i mocą jest wszystko ok. Powiedział, że musi się skonsultować z kierownikiem serwisu bo on nie wie.

Dostałem protokół i kontakt do kierownika serwisu.

Na podstawie dokonanych pomiarów potwierdzonych

protokołem serwisowym zostało stwierdzone iż

następuje różnica pomiędzy temperaturą odczytywaną

przez moduł sterujący kotła a odczyt przez termometr >10st C

 

Na tej podstawie stwierdziłem iż kocioł jest zakamieniony –

usunięcie tej usterki jest kwestią konserwacyjną i nie jest objęta gwarancją producenta,

punkt 6c gwarancji.

 

Do odkamieniania kotła najlepiej jest użyć ciepłego (ok. 50st) octu spirytusowego 10%

i przepłukać przy pomocy pompy do płukania.

Po wyczyszczeniu należy uzupełnić wodę w instalacji wodą

zdemineralizowaną.

Na śląsku na tamten moment tylko jeden autoryzowany serwisant miał specjalną pompę i niestety  odległe terminy, ale mówił, że nie wierzy, że po 2 latach wymiennik jest zakamieniony. Inny autoryzowany serwisant miał mi wykonać czyszczenie tego wymiennika swoja metodą bez pompy, ale nie było zgody kierownika serwisu i  tamten też nie wierzył w kamień po 2 latach.

W związku z tym, że gwarancja się skończyła temat upadł.

Później przerobiłem instalację bo nie wszystko grzało, zostało zamontowane sprzęgło condens i instalacja rozdzielona na 3 obiegi, 2 grzejnikowe i 1 podłoga i nie zwracałem na to uwagi bo wszystko grzało.

Temat wrócił teraz bo miałem serwis i chciałem wyczyścić ten wymiennik bo ma już 5 lat jednak serwisant, który czyścił kocioł też nie miał pompy i doradził, żebym sam sobie to wyczyścił octem na krótkim obiegu przez sprzegło na działający kotle ustawiając pompe żeby się nie wyłączała i podgrzewając wode do ponad 50 stopni, a ocet wlać przez sprzegło.

Tak też zrobiłem, płukane przez 2 godziny, później spuszczone i przepłukane. Woda wyleciała brudna wiec coś zeszło, ale nic to nie dało.

W tym momencie mam ustawiony kocioł na moc minimalną 5,3kw co daje 36stopni na kotle, 26,6 pokazuje czujnik sprzęgła, termometr przed sprzegłem zasilanie 27, powrót 25, 3 termometry za sprzegłem na zasilaniu 26,5-27,5, powroty 24,5-26, podłogówka na poddaszu podłączone z pionu grzejnikowe  zasilanie 24,5, powrót 23. Kocioł tak chodzi 24h/dobe, spala 12 m3/dzień gazu i daje to temperature w pomieszczeniach 20-23 stopnie. W salonach mam kominki i klime więc jak mi za zimno to sobie dogrzewam. Tylko gdybym nie miał klimy i kominków i przyszły mrozy -20 to byłby duży problem.

Gdy zgłaszałem reklamację to przy 50 stopniach na kotle miałem 38 na rurce zasilajacej.

Teraz zrobiłem test i na 24h włączyłem koccioł na 50,8 stopnia przy mocy maksymalnej 12,3kw gdzie spalanie to 1,32m3/h czyli ok 32 m3/dobe. 

Temperatura na sprzegle 33,1, na termometrze przed sprzeglem z36 p 30, termometry za sprzegłem o1 z33,5 p29 obieg 2 z34 p32 obieg 3 podlogówka z34,5 p 28,5 podlogówka poddasze z31 p 25.

Czyli wygląda na to, że spadek temperatury jest jeszcze większy niż 3 lata temu, a osiągniecie 40 stopni na grzejnikach to dla tego kotła jest duży wyczyn przy olbrzymim spalaniu.

Zaczynam się zastanawiać na wymianą wymiennika ciepła lub całego kotła.

 

 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.