Witam,

w załączniku do posta przesyłam schemat instalacji jaki planuje wykonać w swoim domu. Jest to etap 1. W przyszłości zamierzam dorzucić bufor do CO, pompę ciepła i solary do ogrzewania CWU.

W domu ogrzewanie będzie realizowane tylko przez podłogówkę (około 75m2). 

Proszę o informacje czy schemat jest poprawny - czy coś jest niepotrzebne lub czegoś brakuje.

Pozdrawiam
Janek

ogrzewanie-etap1.png

Opublikowano

Tak wykonana cyrkulacja przy zaworze termostatycznym nie zadziala

Przy tak wykonanej instalacji CO nie ma potrzeby stosowac zaworu 3d. Regulacje temperatury obiegu przejmuje sterownik grzalki. Jesli mialby byc tam bufor i grzanie akumulacujne wtedy ok.

Opublikowano

W CO docelowo ma być wrzucony bufor, na którym chce magazynować ciepło powyżej temperatury podłogówki (35*C). 

Co do cyrkulacji CWU to jest źle to, że cyrkulacja wpada do bufora a nie do zaworu 3d?

 

Opublikowano

 Przeglądnij schematy producentow zaworow termostatycznych sa tam gotowce rozwiazan.

Opublikowano
9 minut temu, nutak napisał(a):

że naczynie ma być 5% pojemności instalacji.

Nie prawda, te 5% o przyrost objętości cieczy w układzie CO, a nie pojemność naczynia.

9 minut temu, nutak napisał(a):

Co do cyrkulacji CWU to jest źle to, że cyrkulacja wpada do bufora a nie do zaworu 3d?

Są dwie szkoły- jedna radzi tak, a druga inaczej

Opublikowano




Połączenie do napełniania inst CO nie powinno być stałe- tylko rozłączne np wąż ogrodniczy + 2 złączki na końcach.


To może i ja się czegoś nauczę przy okazji. Czemu nie stałe z zaworem kulowym i zwrotnym? Jest tu jakieś ryzyko?
Pytam bo tak mam, a i w piecu kondensacyjnym miałem zawór do napełniania na stałe.
Opublikowano

Dzięki za podpowiedzi, zaktualizowałem schemat.

* Rozdzieliłem dopływ wody do obiegu CO
* Zmieniłem cyrkulacje CWU
* Zwiększyłem naczynie przeponowe CO do 30L (będzie pod bufor 300L w przyszłości)

ogrzewanie-etap1.png

Opublikowano

Opisz trochę tą grzałkę do CO. Domyślam się że jest 3F, tylko czy załącza się w całości, czy każda fazo osobno. No i jak to rozwiązanie się spisuje.

Opublikowano

Planowałem wpakować takie coś - http://stalowkasklep.pl/grzalka-6kw-3x2kw-54-kwasoodporna-nierdzewna-keg-p-17.html w rurę 5/4 lub 6/4. To są 3 grzałki 2KW 230V. Alternatywnie taka grzałka z termostatem, tak samo zamontowana w rurze (w tym wypadku 6/4) - https://www.egniazdka.pl/grzalka-z-termostatem-do-bojlera-grbt-6kw-u-64-p-12210.html

A przepraszam - zapomniałem dodać - ta instalacja jeszcze nie istnieje. Dopiero fundamenty wylane 🙂

Opublikowano
24 minuty temu, nutak napisał(a):

Zmieniłem cyrkulacje CWU

Jeszcze gorzej. Proponowalem abys zapoznal sie z rozwiazaniami producentow zaworow, tam sa poprawne schematy.

Opublikowano
10 minut temu, nutak napisał(a):

A przepraszam - zapomniałem dodać - ta instalacja jeszcze nie istnieje. Dopiero fundamenty wylane 🙂

No to wracam do punktu wyjścia. Dalej nie mam nikogo, co takie coś użytkuje. 😞

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.