lukaszcls Opublikowano 15 Września 2022 #1 Opublikowano 15 Września 2022 Witam, mam problem z piecem Termet ecodens gold 25. Piec uruchamia się, dobija do żądanej temperatury, grzeje do wyższej niż żądaną i się wyłącza. Cytuj
swampshark Opublikowano 15 Września 2022 #2 Opublikowano 15 Września 2022 wygląda na zbyt mały odbiór ciepła lub zbyt niską prędkość pompy. Podaj więcej info na temat instalacji Cytuj
szakallo Opublikowano 15 Września 2022 #3 Opublikowano 15 Września 2022 Za wolno zabierane jest ciepło przez instalację prawdopodobnie. Podaj temp na kotle i jak wygląda instalacja sam pomysł z mieszaczem jest słaby chyba że to była istniejąca instalacja a nie nowa. Cytuj
lukaszcls Opublikowano 15 Września 2022 Autor #4 Opublikowano 15 Września 2022 Instalacja jest nowa i to pierwszy sezon grzewczy, bez różnicy czy na piecu nastawie 40 czy 50 stopni efekt jest taki sam. Pompa na rozdzielaczu ustawiam na maksymalny przypływ. Cytuj
szakallo Opublikowano 15 Września 2022 #5 Opublikowano 15 Września 2022 Prawdopodobnie będzie potrzeby jakiś zasobnik wody aby wydłużyć czas pracy lub wymiana zaworu 3d przed rozdzielaczem Napisz dokładnie co to za instalacja, i ile czasu zajmuje kotłowi nagrzanie do 40st i wyłączenie. Masz tam inne grzejniki lub rozdzielacze, czy sama podłogówka? Czy w termecie możesz wymusić pracę na najniższej mocy? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Września 2022 #6 Opublikowano 15 Września 2022 Kocioł jest na LPG czy gaz z rury. Jak te 6 pętli to cała instalacja to słabo to widzę. Cytuj
lukaszcls Opublikowano 15 Września 2022 Autor #7 Opublikowano 15 Września 2022 Instalacja ma jeden rozdzielacz z pompą na dole i jeden 3-sekcyjny na górze bez pompy, połączony jedna z sekcji z dolnym rozdzielaczem. Pierwszy ze zdjęcia połączony z piecem zasileniem i powrotem bez żadnych sprzęgieł i mieszaczy. Przepraszam za fachowe nazewnictwo 😅. Po włączeniu ogrzewania piec wyłącza się, zanim ciepła woda dojdzie do rozdzielacza. Zdarzyło mi się kilka razy ustawić np temperaturę 40 stopni i szybko ją zwiększyć po osiągnięciu np na 47, po tym zabiegu piec zmodulował palnik i utrzymywał temperaturę bez wyłączenia. Mogłem wtedy zmienić temperaturę np na 41 stopni i piec dalej działał. Piec jest na propan. Cytuj
szakallo Opublikowano 15 Września 2022 #8 Opublikowano 15 Września 2022 Kurde ciekawie się zapowiada- jak możesz daj więcej zdjęć jak co gdzie idzie Cytuj
pepoz Opublikowano 15 Września 2022 #9 Opublikowano 15 Września 2022 A ja stawiam na zapowietrzone pętle. Należy je podpiąć pod kran i przegonić pojedynczo🙂 1 Cytuj
sambor Opublikowano 15 Września 2022 #11 Opublikowano 15 Września 2022 Na LPG kotły mają przeważnie większe moce minimalne niż podają w instrukcji - z resztą co tu mówić o mocach, jak są temperatury plusowe, Ja wywaliłbym ten zawór 3D i pompę oraz puścił podłogówkę wprost z kotła na regulacji temperatury krzywą grzejną. Cytuj
pepoz Opublikowano 15 Września 2022 #12 Opublikowano 15 Września 2022 Pierwszy post wskazuje na brak odbioru ciepła. Powodem są najpewniej zapowietrzone pętle podłogówki. Z tego co widać na foto jest zdalny sterownik typu on/off. Aby to zadziałało z krzywą grzewczą musi być dedykowany sterownik. 1 Cytuj
szakallo Opublikowano 15 Września 2022 #13 Opublikowano 15 Września 2022 Ile metrów2 napędza ten kociołek i czy to nowy budynek? Cytuj
lukaszcls Opublikowano 15 Września 2022 Autor #14 Opublikowano 15 Września 2022 Na dole ok 90 i na górze ok 30 metrów. Jest to nowy budynek. Regulator temperatury bezprzewodowy SALUS 091FLRF Cytuj
szakallo Opublikowano 15 Września 2022 #15 Opublikowano 15 Września 2022 Czyli masz 90m2 podłogi zrobione na 6 pętlach? No to ładnie! Genialnie wykonane połączenie pompy przy rozdzielaczu z przewodem zasilającym. Gdzie jest 0 na przepływomierzach? jakie masz przepływy Cytuj
pepoz Opublikowano 15 Września 2022 #16 Opublikowano 15 Września 2022 "szakallo" nie nabijaj postów jeśli nie masz nic do zaoferowania w postaci elementarnej wiedzy w temacie. I co że ma tak podłączoną pompe, to można poprawić. Proponuję skupić się na problemie a nie zadawać mnóstwo bezcelowych pytań. 0 na przepływomierzach jest na dole. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Września 2022 #17 Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) Godzinę temu, pepoz napisał: Aby to zadziałało z krzywą grzewczą musi być dedykowany sterownik. Krzywa grzewcza reguluje tylko temp wody w instalacji i to obsłuży sam kocioł z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Obecny sterownik może wyłączyć kocioł po przekroczeniu zadanej temp pomieszczenia. Edytowane 15 Września 2022 przez sambor Cytuj
lukaszcls Opublikowano 15 Września 2022 Autor #18 Opublikowano 15 Września 2022 Panowie zrobione jest jak jest, nie znam się na tym, majster był z polecenia. Kierując się waszymi opinie ani zaczynam odpowietrzać pętle. Cytuj
lukaszcls Opublikowano 15 Września 2022 Autor #19 Opublikowano 15 Września 2022 Odpowietrzony i na razie chodzi, pomimo zablokowanej pompy. Można ją odblokować bez ściągania? Cytuj
pepoz Opublikowano 15 Września 2022 #20 Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) Co to znaczy zablokowana? Przecież coś wyświetla, jakby działała na 1 biegu. Z tą temperatura to radzę nie przesadzać. Przepływy są, możesz za jakiś czas porównać temperaturę powrotów, to Ci da obraz czy są przepływy. Masz teraz na zasilaniu 40°. Na początek to trochę za dużo. Powinieneś zacząć wygrzewanie od ok. 30°. Edytowane 15 Września 2022 przez pepoz Cytuj
lukaszcls Opublikowano 15 Września 2022 Autor #21 Opublikowano 15 Września 2022 Pompa jest zablokowana, świeca się tylko dwie pierwsze kontrolki od lewej, to zgodnie z instrukcją oznacza tryb ochronny, zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika. Słychać że pompa nie może wystartować. Cytuj
pepoz Opublikowano 15 Września 2022 #22 Opublikowano 15 Września 2022 Sprawdz czy zawór tojdrogowy pod pompa jest choć w połowie otwarty. Rozumiem, że wszystkie zaworki iglicowe na powrotach też są otwarte. Cytuj
lukaszcls Opublikowano 16 Września 2022 Autor #23 Opublikowano 16 Września 2022 Po nocy pompa się sama odblokowała, problem kotła po odpowietrzaniu pozostał bez zmian. Czy jest możliwość ustawienia mniejszej mocy przy uruchomieniu? Jak grzeje wodę w bojlerze problem nie występuje, piec od początku grzania moduluje moc palnika. Zawór iglicowy jest otwarty na max, powroty też. Cytuj
pepoz Opublikowano 16 Września 2022 #24 Opublikowano 16 Września 2022 (edytowane) W takim razie coś jeszcze blokuje. Najwyraźniej ten zawór pod pompą to nie jest zwykły 3D tylko termostatyczny i byle paproch może zakłócić jego pracę. Majster powinien Ci pomóc przy uruchomieniu, bo sam nie dasz rady. Edytowane 16 Września 2022 przez pepoz Cytuj
lukaszcls Opublikowano 16 Września 2022 Autor #25 Opublikowano 16 Września 2022 Ok, poczekam na serwisanta. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem. Cytuj