Witam. Mam problem z podłogówka. W zeszłym roku normalnie grzała. W tym roku praktycznie zero. Przepływ pokazuje 0, pompa chodzi przy rozdzielaczu. Widać, jak skręcam zaworem że rotametry poruszają się ale później pokazują 0. Jaki może być problem?

Dodam że nie mam zainstalowanych automatycznych odpowietrzników.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Za mało informacji: jaki mieszacz? Pompowy czy z 3D? Zdjęcia zapodaj. A na początek sprawdż filtr przed pompą jeśli tam jest.

Opublikowano

Niebieskie kapturki oczywiście odkręcone? Zawór na nakładkę przy pompie do zakręcenia. Zawór 3D z GZ 1" -czyli prawdopodobnie DN20 - może być za mały dla 12 pętli. Jaki kvs? Jaka średnica rur zasilających rozdzielacz?

Opublikowano (edytowane)

Niebieskie kapturki odkręcone. Rury doprowadzające chyba 1'' ale tu się upewnię. O jakim zaworze przy pompie mówisz? Kvs skąd mogę wziąć? 

 

Zapomniałem dodać. Instalacja ta jest na poddaszu. Na parterze jest wszystko ok.

Edytowane przez Namape
Opublikowano (edytowane)
8 godzin temu, gmaj22 napisał:

Zawór na nakładkę przy pompie do zakręcenia.

Miało być "zawór na bajpasie" .

kvs napisane na zaworze albo podać symbol zaworu.

Zakręć zawory na instalacji na dole i sprawdż, czy się poprawi na poddaszu.

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano (edytowane)

😔😔 To co teraz mogę zrobić z tym?

I czy dużo będzie przerabiania? Dam radę samemu to zrobić?

Rury chyba PP 32

Edytowane przez Namape
Opublikowano (edytowane)

A dam radę sam to zrobić?

Chyba jestem w d.... Bo tam jest gwint 3/4" a z większym kvs to min gwint 1". Więc dużo bym musiał zmieniać 😔

Edytowane przez Namape
Opublikowano

Ciężko bedzie.Po pierwsze pasuje aby nowy zawór miał bardzo zbliżone wymiary.Na pewno trzeba zdemontować pompę na półśrubunkach.Musisz umieć podwijać konopie.Kolejny "problem" układ się zapowietrzy,trzebo później odpowietrzyć.

Sam zawór 3D będzie ciężko wykrecić z zaworu kulowego bo mało miejsca i belka bedzie "trzymać"

 

Opublikowano (edytowane)

Ehhh, a jest szansa polecić jakiś zawór z większym kvs?

Jedno mnie zastanawia. Zawór kulowy mam chyba 1" ale zawór 3D mam taki ATM 361 i chyba jest 3/4". Czy się mylę?

Edytowane przez Namape
Opublikowano (edytowane)

Ok. To teraz pytanie trochę techniczne. Wkręcić w część będę mógł, ale co wtedy z pompą? Czy też do wymiany?

Widząc wymiary, czeka mnie duża przeróbka chyba 😔

Edytowane przez Namape
Opublikowano (edytowane)
29 minut temu, Uzytkownik2 napisał:

Minimum to zawór 3D Afriso ATM 761 nr kat 1276110 Kvs 3,2 gwinty zewn.1"

ATM761.jpg

Za mały. To wciąż jest DN20. Dałbym DN25 o kvs 4,3 z GW 1"

Np. ATM 881 ma kvs 4,3 ale GZ 1 1/4"

 

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

ESBE ma VTA572 kvs 4,5 i G 1"

7 minut temu, Namape napisał:

Nie znalazłem takiego z Afriso

Afriso nr kat 1288110

Opublikowano (edytowane)

 

Jak już będziesz przerabiał, to koniecznie dodaj zawór zwrotny na tej rurce. W szafie się nie zmieścisz, byle gdzieś przed połaczeniem z inną rurą powrotu.

Przy okazji sprawdzisz, co jest napisane na rurze - jaka średnica x grubość 

ZZ.png.79368b0769c2280d3c269fd99bf0c927.png

 

 

Edytowane przez gmaj22

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.