skuzi89 Opublikowano 19 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2021 (edytowane) Dzień dobry! Jestem nowy na forum, więc witam wszystkich. Użytkuję piec jak w temacie ze sterownikiem TECH APC K Slim, w zasadzie wszystko jest w porządku, poza niepotrzebnym wygaszaniem które chciałbym wyeliminować. Mianowicie przykładowo w trybie ogrzewania domu kocioł pracuje w okolicach temperatury zadanej 65 stopni, działa pompa CO, a ja chcę dogrzać bojler CWU, którego temperaturę wskazuje np. 25 stopni. Przełączam więc w tryb Priorytet bojlera, wnet sterownik przełącza pompy i rozpoczyna wygaszanie pieca by po chwili znów go rozpalać. Działa to również w drugą stronę, np. dziś dogrzał mi ten bojler do 55 st. i przy przełączaniu na CO wygasił się i rozpoczął rozpalanie. Wiadomo, w ciągu półtorej godziny grzania CWU grzejniki wystygły i temperatura zaworu 4D spadła do dwudziestu kilku stopni przy zadanej na dziś 43. Rozumiem, że powodem takiego zachowania są duże różnice temperatur obiegów, ale co trzeba przestawić by to wyeliminować? Toż to same straty przy takim rozpalaniu... Edytowane 19 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
gilal Opublikowano 19 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Witaj Najlepiej jak przejdziesz na pompy równolegle (moim zdaniem) Jak trzeba to podgrzeje dom i CWU W instrukcji masz fajnie opisane jak możesz wszystko ustawić. Pozdrawiam Cytuj
skuzi89 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Dziękuję za odpowiedź. Otóż na pompach równoległych ciężko mu uciągnąć obie rzeczy, dojście do temp. zadanej, nagrzanie bojlera zajmuje całe wieki przy pracy na 100% więc dużym spalaniu, W związku z tym wolę sobie przełączać, tylko to nieszczęsne wygaszanie... Cytuj
gilal Opublikowano 19 Grudnia 2021 #4 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Tu już kłania się układ instalacji. Jaki przepływ ma bojler bo tu powinien trochę pomagać dla 4D (temp. powrotu). No i jaka histereza CWU. Ogólnie wszystko powinieneś dopasować do swoich potrzeb Cytuj
skuzi89 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #5 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Mógłbym zostawić w trybie Pompy równoległe i ustawić niską histerezę CWU, np. 10 stopni, tyle, że wtedy piec będzie się odpalał częściej tylko żeby dogrzać sam bojler, bo temp. w chałupie nie spadnie jeszcze o jeden stopień. Tymczasem teraz odpala się raz - dwa razy w ciągu doby na kilka godzin na ogrzewanie domu i chciałbym ten czas nieprzerwanej pracy wykorzystać przełączając na dogrzewanie CWU. Ale piec wtedy zamiast ładnie pracować utrzymując optymalną temperaturę wygasza się by znowu się rozpalić i znów przez godzinę dochodzić do zadanej. I to jest istotą mojego pytania, czemu sterownik wiedząc, że czeka go konfrontacja z chłodniejszą wodą z bojlera, tak się zachowuje marnując pellet. Przecież na moje oko powinno być odwrotnie - podawanie i nadmuch na full, żeby nie dopuścić do spadku temperatury. Może ktoś przerabiał podobny temat? Cytuj
Fan Opublikowano 27 Grudnia 2021 #6 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Odpowiedź jest bardzo prosta. Ustaw temperaturę CWU na taką temperaturę, aby nie trzeba było dodawać zimnej wody przy myciu: 40-45 stopni Celsjusza i sprawa rozwiązana. Cytuj
mehow Opublikowano 27 Grudnia 2021 #7 Opublikowano 27 Grudnia 2021 (edytowane) A jeżeli przełączysz w trakcie trybu "ogrzewanie domu" na "pompy równoległe" to też się wygasza? Edytowane 27 Grudnia 2021 przez mehow Cytuj
skuzi89 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor #8 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Nie, nie wygasza się i właśnie tak robię, najpierw "pompy równoległe" na chwilę, a później docelowy tryb. Cytuj
mehow Opublikowano 28 Grudnia 2021 #9 Opublikowano 28 Grudnia 2021 No właśnie to miałem zaproponować jako jedno z rozwiązań. Ja jak z trybu na tryb chce się przełączyć bez wygaszania to albo na równoległe właśnie, albo jak chce nagrzać "na szybko" bojler temperaturą, która jest już na piecu nabita i "nie dzielić jej" bo długo schodzi zanim się nabije, to ustawiam na chwilę histerezę CWU na np 1, potem przełączam tryb z ogrzewania na priorytet bojlera (nic mi wtedy nie wygasza), a potem z powrotem od razu, żeby nie zapomnieć daję na wysoką histerezę (on pamięta już żeby dobić tą zadaną). Mi się wtedy nie wygasza, sprawdź sobie, mam ten sam piec, nawet ta sama pojemność. Cytuj
skuzi89 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #10 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Zrobiłem tak jak piszesz, przełączył na bojler bez problemu, ale gdy już prawie go dogrzał (osiągnął 53 st. z 55 zadanych) zaczął się wygaszać. Cytuj
mehow Opublikowano 30 Grudnia 2021 #11 Opublikowano 30 Grudnia 2021 To mi się tak nie zdarzyło. Może temperatura pieca byłą zbyt wysoka od tej zadanej? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.