Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam.

Jestem tutaj nowy mam problem z ogrzewaniem podłogowym.Posiadam piec Metal-Fach z regulatorem ecoMAX860p i sterownikiem pokojowym TECH ST-292. posiadam jedna pompke willo stratos pico. Dom 122 m2 dwa rozdzielacze doł 7 obiegow góra 6 obiegow. Podłogowka jest odpowietrzona i nadal nie grzeje tzn albo grzeje gorą albo dol. Ponadto jeśli kręce rotametrem wskaźnik przepływu jest cały czas w jednej pozycji czyli na samej górze. Na początku myślałem że to pompka ale zmieniłem na inna (willo yanos pico) i nic. Proszę doradzcie co mógłbym zrobić ?? Mogę podesłać zdjęcia instalacji oraz rozdzielaczy.

Dziękuję i pozdrawiam

Przesyłam zdjęcie instalacji i rozdzielacza na dole. Jeśli teraz u góry odkręce rotametry to nic to nie daje co może być przyczyną ? Za słaba pompa? Hydraulik zapewniał że będzie grzac góra i dol na jednej pompce

20211127_165315.jpg

20211127_165302.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Zawór 3-d firmy Afriso ( zdjęcie poniżej)

Zasilanie 22 miedz powrót 19 miedz.

Zawór ustawiony na pozycji 6 czyli 40 stopni, po wyjściu czuć ta temperaturę przy zasilaniu w rozdzielaczu tez czuć natomiast powrót całkowicie zimny.

20211127_194558.jpg

Opublikowano

Pompa 40

Opublikowano

Jak długie są pętle?

Ale to raczej mniej istotne - przecież parter lub piętro same grzeją.

Do wymiany zaw 3-D, ew rury , tak aby do każdego z rozdzielaczy szły osobne rury od pompy minimum Cu22 na zasilaniu i na powrocie.

Wymiana samej pompy na większą mało co da, zacznij od zaworu 3-D

Opublikowano (edytowane)

Dobrze zacznę od zaworu 3-d powiedz tylko jakiej firmy najlepiej? Podaj jakiegoś linka

Pętle mają na dole 68 62 35 55 19 68 i grzejnik i u góry dwie mają 99 45 38 48 i grzejnik 

Edytowane przez Damian1234
Opublikowano

Zapomiałem dodać że zastosowany jest układ otwarty z zbiornikiem wyrownawczym

Opublikowano

@Damian1234 to narysuj lub daj zdjecia jak jest podpięty zbiornik wyrównawczy i jakimi rurami.

Opublikowano

Niebieskie to powrót z naczynia rura pex 19 czerwona linia idzie do naczynia przy piecu aż do bojlera miedz 22 powyżej pex 19

20211127_225924~2.jpg

20211127_225924.jpg

Opublikowano

Tzn co jest nie tak? Co trzeba poprawić?

Opublikowano

Całe zabezpieczenie do poprawy. Ani rozmiar rury, ani materiał wykonania czy też sposób jej prowadzenia nie jest właściwy. Dlatego to "kryminał",

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.