Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 #1 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) Witam, czy pompa w kotle Vaillant musi chodzić cały czas, 24h nawet jeśli kocioł osiągnął zadaną temperature? I pytanie drugie czy panele na podłodze mogą aż tak blokować oddawanie temperatury przez podłogówkę żeby nie można było dogrzać domu? Edytowane 20 Listopada 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #2 Opublikowano 20 Listopada 2021 5 minut temu, Right2000 napisał: czy panele na podłodze mogą aż tak blokować oddawanie temperatury przez podłogówkę żeby nie można było dogrzać domu? Jak najbardziej i to trzeba przed wykonaniem instalacji uwzględnić w obliczeniach podłogówki. Ponadto przy podłogówce ważnym elementem całej podłogi jest podkład pod panele - ten musi być nie dość że z certyfikatem to podłogówki, to jeszcze o jak najmniejszym współczynniku oporu cieplnego. Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #3 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) Wszystko to było kupione typowo pod ogrzewanie podłogowe, a i tak odnoszę wrażenie, że podłoga dość znacznie blokuje oddawanie temperatury. Czy jedyną metodą aby to sprawdzić jest zdjęcie paneli przynajmniej w jednym z pokoi? Edytowane 20 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #4 Opublikowano 20 Listopada 2021 Jak są ułożone rury- jaki rozstaw , jaka temp wody idzie w podłogę, jakie są przepływy w pętlach. Ile chcesz mieć temp w pomieszczeniach? Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) Rury co 15 cm, przepływy są praktycznie na full, a temperatura nawet jak idzie 35 stopni to nigdy nie osiągnę 23,5 stopnia. W jednym miejscu jest tylko ciepło, w łazience gdzie są płytki, dlatego zaczynam podejrzewać o wszystko panele i podkład pod nimi. Edytowane 20 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #6 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) Co to znaczy "przepływ na full" ? Temp zadanej 23,5C raczej na pewno przy takiej posadzce nie osiągniesz, sporo zależy od izolacji domu - ściany, sufit, podłoga. Jaki podkład pod panele był stosowany? I nie cytuj ostatniego posta podczas odpowiedzi na niego! Edytowane 20 Listopada 2021 przez sambor Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #7 Opublikowano 20 Listopada 2021 Walczę z tą podłogówką już drugi sezon. Ściągnąłem gościa z termowizją, ale w sumie za wiele ti nie pomogło. Stwierdził, że podłoga nagrzewa się zbyt wolno bo sekcje pokazały mu się na kamerze po około godzinie, a powinny po 10 minutach i wg niego może pompa przy rozdzielaczu być zbyt słaba W tej chwili przepływy są 2,5l Na domu jest styropian 15. Termowizja nie pokazała jakiś ogromnych strat ciepła, standardowo przy drzwiach i oknach Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #8 Opublikowano 20 Listopada 2021 I dlatego pytałem jakie są przepływy i jaka temp wody, a ten od termowizji bredzi z tymi 10 minutami!, przy cienkim anhydrycie i gresie to wyjdzie czas nagrzania 20-30 min Ponadto napisz jak tym sterujesz - jak termostatem pokojowym to masz już winnego. Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #9 Opublikowano 20 Listopada 2021 Inżynier budownictwa niby Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #10 Opublikowano 20 Listopada 2021 Ale co ma budownictwo do tego? Cytuj
mistalova Opublikowano 20 Listopada 2021 #11 Opublikowano 20 Listopada 2021 Godzinę temu, Right2000 napisał: Witam, czy pompa w kotle Vaillant musi chodzić cały czas, 24h nawet jeśli kocioł osiągnął zadaną temperature? I pytanie drugie czy panele na podłodze mogą aż tak blokować oddawanie temperatury przez podłogówkę żeby nie można było dogrzać domu? 1. Tak, przy OP ma chodzić 24h. 2. To w końcu osiągnął zadaną temperaturę czy nie można dogrzać domu? 3. Jaki rodzaj sterowania jest w projekcie? Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #12 Opublikowano 20 Listopada 2021 Jak zadam 21.5 to osiągnie, 23.5 nie da rady. Nie było projektu instalacji gazowej. W projekcie domu przewidziany był piec na ekogroszek Cytuj
mistalova Opublikowano 20 Listopada 2021 #13 Opublikowano 20 Listopada 2021 A jak jest sterowany? Dwustanowo czy KG? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #14 Opublikowano 20 Listopada 2021 21,5C czyli zasadniczo jest OK, przy panelach to do 22C ciężko będzie dojść Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #15 Opublikowano 20 Listopada 2021 3 minuty temu, mistalova napisał: A jak jest sterowany? Dwustanowo czy KG? Sorry, ale musisz bardziej łopatologiczne, nie znam się aż tak Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Listopada 2021 #16 Opublikowano 20 Listopada 2021 Przy tych temperaturach na zewnatrz jest problem? To co bedzie przy -15C? Podnies o 2-3C temperature zasilania (krzywa grzewcza). A tam gdzie bedzie za cieplo zmniejsz przeplywy. Projektu podlogowki pewnie nie bylo? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #17 Opublikowano 20 Listopada 2021 Czytam o jakiejś pompie w rozdzielaczu - potrzeba albo foto albo schemat tego ustrojstwa. Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #18 Opublikowano 20 Listopada 2021 To zmniejszanie przepływów nie przyniosło żadnego efektu. Projektu nie było No właśnie to jest ciekawe, że na dworze jest załóżmy 4 stopnie, a podłogówka ma problem dobić do 23 Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #19 Opublikowano 20 Listopada 2021 Wiadomo, ze jak problemy z podłogą to projektu nie ma albo majster zrobił wg własnej "idei" Podłoga powinna być załączona na grzanie na jesieni i wyłączona na wiosnę, a nie takimi skokami, 5 minut temu, Right2000 napisał: Projektu nie było To trzeba problem poruszyć z wykonawcą podłogówki - on za to odpowiada! Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #20 Opublikowano 20 Listopada 2021 Pompa przy rozdzielaczu. Kolejna ciekawa rzecz dla mnie, na kotle jest 31 na podłogę, a termometr na rozdzielaczu pokazuje około 37, jak to możliwe? Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Listopada 2021 #22 Opublikowano 20 Listopada 2021 Zrob moze schemat tej instalacji + zdjecia reszty. Bo tam cos nie halo jest. Bedzie szybciej, prosciej i technicznie. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2021 #24 Opublikowano 20 Listopada 2021 Z tych fragmentów instalacji na zdjęciach widać już spore problemy - za cienkie rury zasilające rozdzielacz, zaw 3-D o zbyt małym Kvs, siłowniki na pętlach wyłączane przez termostaty pokojowe czyli sterowania pogodowego. Pewnie brak sprzęgła Ile trzeba mieć zaparcia aby tak spieprzyć instalację. Ale powodzenia. Cytuj
Right2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor #25 Opublikowano 20 Listopada 2021 3 godziny temu, PioBin napisał: Zrob moze schemat tej instalacji + zdjecia reszty. Bo tam cos nie halo jest. Bedzie szybciej, prosciej i technicznie. Kocioł+pompa z rozdzielaczem 3 godziny temu, sambor napisał: Wiadomo, ze jak problemy z podłogą to projektu nie ma albo majster zrobił wg własnej "idei" Podłoga powinna być załączona na grzanie na jesieni i wyłączona na wiosnę, a nie takimi skokami, To trzeba problem poruszyć z wykonawcą podłogówki - on za to odpowiada! Wykonawca to jedna z kilku firm w moim mieście (nie robił tego Ziutek czy Heniek), firma z polecenia. Wg nich wszystko z instalacją jest w porządku. Czekam na hydraulika z innej miejscowości żeby spojrzał na to chłodnym, obiektywnym okiem. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi