Witam, czy pompa w kotle Vaillant musi chodzić cały czas, 24h nawet jeśli kocioł osiągnął zadaną temperature? I pytanie drugie czy panele na podłodze mogą aż tak blokować oddawanie temperatury przez podłogówkę żeby nie można było dogrzać domu? 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano
5 minut temu, Right2000 napisał:

czy panele na podłodze mogą aż tak blokować oddawanie temperatury przez podłogówkę żeby nie można było dogrzać domu? 

Jak najbardziej i to trzeba przed wykonaniem instalacji uwzględnić w obliczeniach podłogówki.

Ponadto przy podłogówce ważnym elementem całej podłogi jest podkład pod panele - ten musi być nie dość że z certyfikatem to podłogówki, to jeszcze o jak najmniejszym współczynniku oporu cieplnego.

Opublikowano (edytowane)

Wszystko to było kupione typowo pod ogrzewanie podłogowe, a i tak odnoszę wrażenie, że podłoga dość znacznie blokuje oddawanie temperatury. Czy jedyną metodą aby to sprawdzić jest zdjęcie paneli przynajmniej w jednym z pokoi? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Rury co 15 cm, przepływy są praktycznie na full, a temperatura nawet jak idzie 35 stopni to nigdy nie osiągnę 23,5 stopnia. W jednym miejscu jest tylko ciepło, w łazience gdzie są płytki, dlatego zaczynam podejrzewać o wszystko panele i podkład pod nimi. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Co to znaczy "przepływ na full" ?

Temp zadanej 23,5C raczej na pewno przy takiej posadzce nie osiągniesz, sporo zależy od izolacji domu - ściany, sufit, podłoga.

Jaki podkład pod panele był stosowany?

I nie cytuj ostatniego posta podczas odpowiedzi na niego!

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Walczę z tą podłogówką już drugi sezon. Ściągnąłem gościa z termowizją, ale w sumie za wiele ti nie pomogło. Stwierdził, że podłoga nagrzewa się zbyt wolno bo sekcje pokazały mu się na kamerze po około godzinie, a powinny po 10 minutach i wg niego może pompa przy rozdzielaczu być zbyt słaba 

W tej chwili przepływy są 2,5l

Na domu jest styropian 15. Termowizja nie pokazała jakiś ogromnych strat ciepła, standardowo przy drzwiach i oknach 

Opublikowano

I dlatego pytałem jakie są przepływy i jaka temp wody, a ten od termowizji bredzi z tymi 10 minutami!, przy cienkim anhydrycie i gresie to wyjdzie czas nagrzania 20-30 min

Ponadto napisz jak tym sterujesz - jak termostatem pokojowym to masz już winnego.

Opublikowano
Godzinę temu, Right2000 napisał:

Witam, czy pompa w kotle Vaillant musi chodzić cały czas, 24h nawet jeśli kocioł osiągnął zadaną temperature? I pytanie drugie czy panele na podłodze mogą aż tak blokować oddawanie temperatury przez podłogówkę żeby nie można było dogrzać domu? 

1. Tak, przy OP ma chodzić 24h.

2. To w końcu osiągnął zadaną temperaturę czy nie można dogrzać domu?

3. Jaki rodzaj sterowania jest w projekcie?

Opublikowano

Przy tych temperaturach na zewnatrz jest problem? To co bedzie przy -15C? Podnies o 2-3C temperature zasilania (krzywa grzewcza). A tam gdzie bedzie za cieplo zmniejsz przeplywy.

Projektu podlogowki pewnie nie bylo?

Opublikowano

Wiadomo, ze jak problemy z podłogą to projektu nie ma albo majster zrobił wg własnej "idei"

Podłoga powinna być załączona na grzanie na jesieni i wyłączona na wiosnę, a nie takimi skokami,

5 minut temu, Right2000 napisał:

Projektu nie było 

To trzeba problem poruszyć z wykonawcą podłogówki - on za to odpowiada!

Opublikowano

Zrob moze schemat tej instalacji + zdjecia reszty. Bo tam cos nie halo jest. Bedzie szybciej, prosciej i technicznie.

Opublikowano

Z tych fragmentów instalacji na zdjęciach widać już spore problemy - za cienkie rury zasilające rozdzielacz, zaw 3-D o zbyt małym Kvs, siłowniki na pętlach wyłączane przez termostaty pokojowe czyli sterowania pogodowego.

Pewnie brak sprzęgła 

Ile trzeba mieć zaparcia aby tak spieprzyć instalację.

Ale powodzenia.

Opublikowano
3 godziny temu, PioBin napisał:

Zrob moze schemat tej instalacji + zdjecia reszty. Bo tam cos nie halo jest. Bedzie szybciej, prosciej i technicznie.

Kocioł+pompa z rozdzielaczem 

20211120_144219.jpg

20211120_144302.jpg

20211120_144315.jpg

20211120_144320.jpg

3 godziny temu, sambor napisał:

Wiadomo, ze jak problemy z podłogą to projektu nie ma albo majster zrobił wg własnej "idei"

Podłoga powinna być załączona na grzanie na jesieni i wyłączona na wiosnę, a nie takimi skokami,

To trzeba problem poruszyć z wykonawcą podłogówki - on za to odpowiada!

Wykonawca to jedna z kilku firm w moim mieście (nie robił tego Ziutek czy Heniek), firma z polecenia. Wg nich wszystko z instalacją jest w porządku. Czekam na hydraulika z innej miejscowości żeby spojrzał na to chłodnym, obiektywnym okiem. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.