2 minuty temu, Rafal88 napisał:

Dzień dobry od niedawna mam piec na pelet, wszystko zostało podłączone i było Ok ale od wczoraj są zimne grzejniki i brak jest cieplej wody. 

image.thumb.jpg.70b8737c7d4c9c0dac7b2d0cbd522df8.jpg

5 minut temu, papen76 napisał:

Podaj nazwę kotła...

KSR BEta Pelet 16

 

Oczywiście, ze się pali, pompa pobiera pelet ale ciepło nie idzie na grzejniki 

Opublikowano

A jak jest zrobiona instalacja? Najlepiej daj zdjęcia. Może padły pompy.

Opublikowano

Zrób od przodu zdjęcie tego zaworu

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211102/8968fa10c33af1f2e26ab8195b49abe8.jpg

Opublikowano

Wygląda na to,że to instalacja w układzie zamkniętym. Jak wcześniej działało i nagle przestało,to może instalacja się zapowietrzyła.
Sprawdzaj po kolei sterownik,siłownik,pompy. Czy wszystko jest prawidłowo podłączone,czy nic tam się nie poluzowało, wysunęło. Jeśli połączenia elektryczne są ok i wszystkie te elementy działają to szukaj problemu w samej instalacji. Może trzeba dopuścić wody do układu i go odpowietrzyć.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Trochę słabo tu widać, ale wygląda, że zawór jest otwarty na 10. U mnie byłoby to MAX na instalację. Zauważyłeś, czy on pracuje / rusza się?

  • marcin zmienił(a) tytuł na Pereko KSR Beta Pelet przestał grzać
Opublikowano (edytowane)

Jakie ciśnienie masz na manometrze?

Czujnik pokazuje że na instalacje idzie 24 stopnie.

Edytowane przez robert1991
Opublikowano

Napisałeś wyżej że pompy chodzą i że wczoraj grzał. Jak to mamy rozumieć? Czy chodziło Ci o to że grzejniki grzały,a w bojlerze była ciepła woda?

Opublikowano

Napisałes ze cwu też zimna , ta pompa na trójniku poniżej zaworu 4d to do cwu tak? 

Ona też pracuje? ,wyjście z kotła jest gorące? powrót do kotła ciepły? 

Jest gdzieś trzecia pompa ?{kotłowa} .

 

Opublikowano

Ciśnienie na manometrze,czyli koło tej czerwonej bańki,która wisi na ścianie jest taki zegar który pokazuje ciśnienie w instalacji. Sprawdź go jakie pokazuje ciśnienie.

Opublikowano (edytowane)

Pokaż zdjęcie bo to wracanie mi się nie podoba.
Ile stopni pokazuje zwykły termometr?

Edytowane przez robert1991
Opublikowano

To już mamy jakiś trop. 27 w domu i zawór 4 D otwarty na maksa. Masz włączone sterowanie pogodowe?

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, Rafal88 napisał:

 ale od wczoraj są zimne grzejniki 

Jak na 28 st w chacie, to chyba mieszkacie w konserwie. Chata dobrze trzyma ciepło 👍

A po tak na marginesie : Ten silownik jest albo zamkniety na max albo otwarty na max. Weź go rozsprzeglij i przekręć pokrętło na połowę. 

Edytowane przez Trener40

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.