Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zapowietrzenie górnego grzejnika a termostat


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam ponownie, 

Dane podstawowe

- Instalacja otwarta, ~ 150 L , zbiornik wyrównawczy 20L na poddaszu

- piec 24kw 3 gen. zasypowy, sterownik proton, temp. ustawiona obecnie ~60C 

- woda dolana do obiegu, prze otwartych wszystkich termostatach na max. ( 5 ) 

- wszystkie kaloryfery odpowietrzone ( wylewanie wody ) 

 

Cała parterowa instalacja, termostaty ustawione w granicach 3-4 niezapowietrzone, działają prawidłowo.

Problem jest przy jedynym kaloryferze na pietrze, który znajduje się za ścianą, za którą o pół metra wyżej znajduje się 20 l zbiornik wyrownawczy.

Ustawienie TER. na 3.5 /5 sprawia, że grzejnik się zapowietrza, zdarza się że przy odpowietrzeniu i działającym piecu z pompą woda nie zostaje dolewana. ( przy przekręceniu term. na 5 woda się uzupełnia i przelewa ) po przestawieniu ponownie ter. na 3.5 /5 na dniach zaczyna się gromadzić się ponownie powietrze. ( co swiadczą szmery i odgłosy przelewania i kapania )

1. Wynika to z tego, że kaloryfer jest w podłączony do rury pionowej bezpośrednio od pieca? ( chociaż grawitacyjnie powietrze powinno przejść w prawo do zbiornika wyrw. [zdjęcie] ) 

2. Czy termostat na 3.5 / 5 na tej wysokości czyli. 1 piętra " dławi " wodę i pompa wpycha powietrze ? 

3. termostat automatyczny raczej odpada, bo jest to pokój sypialny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1899.JPG

Opublikowano

Pompa na powrocie?

Opublikowano

Za nisko naczynie. Teoretycznie dla pompy 4m podnoszenia to 2,8m ponad najwyższym grzejnikiem. Praktycznie ok 1,5m starcza, zwłaszcza w instalacji "pograwitacyjnej". Może pomóc zmiana biegu pompy na najniższy(jeśli nie jest)

Opublikowano

Podniesienie zbiornika nie jest możliwe ( dach ) . Zbiornik był tam od początku instalacji ~ 40 lat teraz został wymieniony na nowy. 

Jaki ma wpływ zmniejszenie prędkości pompowania ? 

Czy zmniejszenie szukać na sterowniku protona, czy przestawia się ją manualnie ( stara pompa ). 

Opublikowano (edytowane)

Tam są grube rury czyli będzie duży przepływ a niska wys. podnoszenia. 

Pompa pewnie celowo zamontowana została  na powrocie, żeby nie "blokować" przepływu do naczynia umieszczonego na końcu pionu.

 

Edytowane przez gmaj22
  • Lubię to 1
Opublikowano

Na pompie jest albo przełącznik, albo w skrzynce połączeniowej zworki i nimi się przełącza, ale przy tak grubych rurach to najniższy bieg na pompie powinien wystarczyć, a pompa pewnie 60- tka 

Daj fot tej pompy, 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Pompa była ustawiona na górnej pokrywie na III , przełączyłem manualnie na I ,

Ustawić termostaty na 5/5 na godzinę, aby przepchnąć ewentualne zaległe powietrze w 'zakamarkach' instalacji do górnego kaloryfera ? Czy jest to jednak zbędne ? 

Nie dodałem informacji o tym, że instalacja była spuszczana do połowy i dolewana 'swieża' woda... ( wymiana zbiornika ) 

Opublikowano

"Zaległe"powietrze przepchnie do naczynia. A to z kaloryfera pozbędziesz się przez odpowietrznik na nim. Odpowietrzaj przy wyłączonej pompie i "przelanym" naczyniu.

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Odnośnie "przelania" naczynia - Przelanie naczynia nastąpiło przy ponownym dolaniu do instalacji po wymianie zbiornika. 

Instalacja jest tylko w pionie na grubych rurach, natomiast pozostała część inst. jest na cienkich miedzianych, ale pompa na 1 biegu dostarczyła wodę bez problemu. 

Pompa to GRUNDFOS 25-40

Prawidłowo powinno się przed dolaniem

1. Ustawić wszystkie termostaty 5/5 

2. Po przelaniu, na 'sucho' odpowietrzyć całą instalację? Bez pompy ? To nie za pomocą pompy przepycha 'szybciej' powietrze? 

 

Edytowane przez GoldenBoy
Opublikowano

Po przelaniu odpowietrzasz bez pompy, rozgrzewasz instalację i po paru godzinach pracy pompy na rozgrzanej instalacji znów odpowietrzasz(na wyłączonej pompie). Odpowietrzyć będzie trzeba jeszcze 2-3 razy po paru dniach/tygodniach bo po dolaniu większej ilości świeżej wody będzie się ona odgazowywała. Nastąpi też mały ubytek wody który znów trzeba będzie uzupełnić do przelania naczynia

  • Zgadzam się 1
  • Przydało się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.