GoldenBoy Opublikowano 31 Października 2021 #1 Opublikowano 31 Października 2021 Witam ponownie, Dane podstawowe : - Instalacja otwarta, ~ 150 L , zbiornik wyrównawczy 20L na poddaszu - piec 24kw 3 gen. zasypowy, sterownik proton, temp. ustawiona obecnie ~60C - woda dolana do obiegu, prze otwartych wszystkich termostatach na max. ( 5 ) - wszystkie kaloryfery odpowietrzone ( wylewanie wody ) Cała parterowa instalacja, termostaty ustawione w granicach 3-4 niezapowietrzone, działają prawidłowo. Problem jest przy jedynym kaloryferze na pietrze, który znajduje się za ścianą, za którą o pół metra wyżej znajduje się 20 l zbiornik wyrownawczy. Ustawienie TER. na 3.5 /5 sprawia, że grzejnik się zapowietrza, zdarza się że przy odpowietrzeniu i działającym piecu z pompą woda nie zostaje dolewana. ( przy przekręceniu term. na 5 woda się uzupełnia i przelewa ) po przestawieniu ponownie ter. na 3.5 /5 na dniach zaczyna się gromadzić się ponownie powietrze. ( co swiadczą szmery i odgłosy przelewania i kapania ) 1. Wynika to z tego, że kaloryfer jest w podłączony do rury pionowej bezpośrednio od pieca? ( chociaż grawitacyjnie powietrze powinno przejść w prawo do zbiornika wyrw. [zdjęcie] ) 2. Czy termostat na 3.5 / 5 na tej wysokości czyli. 1 piętra " dławi " wodę i pompa wpycha powietrze ? 3. termostat automatyczny raczej odpada, bo jest to pokój sypialny. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 31 Października 2021 #2 Opublikowano 31 Października 2021 Pompa na powrocie? Cytuj
GoldenBoy Opublikowano 31 Października 2021 Autor #3 Opublikowano 31 Października 2021 (edytowane) Tak, pompa znajduje się na dolnej rurze przy piecu. Edytowane 31 Października 2021 przez GoldenBoy Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 31 Października 2021 #4 Opublikowano 31 Października 2021 Za nisko naczynie. Teoretycznie dla pompy 4m podnoszenia to 2,8m ponad najwyższym grzejnikiem. Praktycznie ok 1,5m starcza, zwłaszcza w instalacji "pograwitacyjnej". Może pomóc zmiana biegu pompy na najniższy(jeśli nie jest) Cytuj
GoldenBoy Opublikowano 31 Października 2021 Autor #5 Opublikowano 31 Października 2021 Podniesienie zbiornika nie jest możliwe ( dach ) . Zbiornik był tam od początku instalacji ~ 40 lat teraz został wymieniony na nowy. Jaki ma wpływ zmniejszenie prędkości pompowania ? Czy zmniejszenie szukać na sterowniku protona, czy przestawia się ją manualnie ( stara pompa ). Cytuj
gmaj22 Opublikowano 31 Października 2021 #6 Opublikowano 31 Października 2021 (edytowane) Tam są grube rury czyli będzie duży przepływ a niska wys. podnoszenia. Pompa pewnie celowo zamontowana została na powrocie, żeby nie "blokować" przepływu do naczynia umieszczonego na końcu pionu. Edytowane 31 Października 2021 przez gmaj22 1 Cytuj
sambor Opublikowano 31 Października 2021 #7 Opublikowano 31 Października 2021 Na pompie jest albo przełącznik, albo w skrzynce połączeniowej zworki i nimi się przełącza, ale przy tak grubych rurach to najniższy bieg na pompie powinien wystarczyć, a pompa pewnie 60- tka Daj fot tej pompy, 1 Cytuj
GoldenBoy Opublikowano 31 Października 2021 Autor #8 Opublikowano 31 Października 2021 Pompa była ustawiona na górnej pokrywie na III , przełączyłem manualnie na I , Ustawić termostaty na 5/5 na godzinę, aby przepchnąć ewentualne zaległe powietrze w 'zakamarkach' instalacji do górnego kaloryfera ? Czy jest to jednak zbędne ? Nie dodałem informacji o tym, że instalacja była spuszczana do połowy i dolewana 'swieża' woda... ( wymiana zbiornika ) Cytuj
gmaj22 Opublikowano 31 Października 2021 #9 Opublikowano 31 Października 2021 "Zaległe"powietrze przepchnie do naczynia. A to z kaloryfera pozbędziesz się przez odpowietrznik na nim. Odpowietrzaj przy wyłączonej pompie i "przelanym" naczyniu. 1 Cytuj
sambor Opublikowano 31 Października 2021 #10 Opublikowano 31 Października 2021 Jaka ta pompa była 25/40 czy 25/60 ? 1 Cytuj
GoldenBoy Opublikowano 31 Października 2021 Autor #11 Opublikowano 31 Października 2021 (edytowane) Odnośnie "przelania" naczynia - Przelanie naczynia nastąpiło przy ponownym dolaniu do instalacji po wymianie zbiornika. Instalacja jest tylko w pionie na grubych rurach, natomiast pozostała część inst. jest na cienkich miedzianych, ale pompa na 1 biegu dostarczyła wodę bez problemu. Pompa to GRUNDFOS 25-40 Prawidłowo powinno się przed dolaniem : 1. Ustawić wszystkie termostaty 5/5 2. Po przelaniu, na 'sucho' odpowietrzyć całą instalację? Bez pompy ? To nie za pomocą pompy przepycha 'szybciej' powietrze? Edytowane 31 Października 2021 przez GoldenBoy Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 31 Października 2021 #12 Opublikowano 31 Października 2021 Po przelaniu odpowietrzasz bez pompy, rozgrzewasz instalację i po paru godzinach pracy pompy na rozgrzanej instalacji znów odpowietrzasz(na wyłączonej pompie). Odpowietrzyć będzie trzeba jeszcze 2-3 razy po paru dniach/tygodniach bo po dolaniu większej ilości świeżej wody będzie się ona odgazowywała. Nastąpi też mały ubytek wody który znów trzeba będzie uzupełnić do przelania naczynia 1 1 Cytuj