Witam wszystkich na forum
 jestem posiadaczem pieca heiztechnik q eko 12 kw 
problem polega na tym, że piec jest świeżo postawiony i ma ustawioną temp 60 stopni i nie może dobić do tej temperatury 
Dopiero uczę się obsługi pieca 
załączę kilka fotek 
Chciałbym się dowiedzieć co mogę zrobić, żeby jednak nagrzewał się i przechodził w stan podtrzymania 
Oraz jak otworzę komorę to ogień jest strasznie "rozbuchany" 243068049_384455506670629_4052288937125298362_n.jpg.90d833dac32a480dba34c2f654613290.jpg

242361894_543865153370210_3953012877745880913_n.jpg

242552604_1007431693323832_1813451703999865509_n.jpg

242801941_590610265470842_397825169831424479_n.jpg

242822939_185233870359960_2745948161559943534_n.jpg

242830251_550192116089417_8918277056362798546_n.jpg

242851592_1308441859574198_4448089596688219221_n.jpg

242925960_396574755392777_3516789727776837765_n.jpg

243297314_666792650965915_1684580691644930535_n.jpg

243365515_249146583885111_8231088568422472341_n.jpg

Opublikowano
29 minut temu, HAJTERO napisał:

 

No faktycznie żaru kupa a efektów brak. Przyczyn może być kilka od niewłaściwej instalacji po nieprawidłowe ustawienia, głównie dawka przerwa a szczególnie nadmuch, czyli tzw grzanie komina. Widać niedopalony węgiel i spieki. Napisz coś o ustawieniach i zrób zdjęcia instalacji, na pewno wtedy ktoś coś doradzi, bez tych danych to wróżenie z fusów. Pozdrawiam.

Opublikowano

Oczywiście wrócę do domu to wszystko przedstawię 
dziękuje 

  • marcin zmienił(a) tytuł na Heiztechnik Q EKO 12 KW - nie osiąga temperatury zadanej
Opublikowano

Tak to wygląda jak potrzeba więcej fotek proszę pisać 
na te chwilę widzę że wiecej idzie w komin niż do pieca 

242342851_833230207370255_3491159636260846122_n.jpg

242496338_154532556852870_2364086191639207607_n.jpg

242611649_402272718175798_1417929233682952703_n.jpg

242652143_205798824982521_1582035724918538134_n.jpg

242831674_170446681939703_9222024271886556797_n.jpg

242858955_830146804339897_7568885392209521699_n.jpg

242938638_1100784510328921_4793608678673511058_n.jpg

243124326_4575317962585383_5918849215384915903_n.jpg

243305746_926805524585018_7346129381625585103_n.jpg

243339071_581945396292740_1742703793037566497_n.jpg

243460839_262568295760846_7427896919644490982_n.jpg

243492790_375572837554273_1914834844747098446_n.jpg

243707999_660573374904814_5780573905662428501_n.jpg

Opublikowano

Że zdjęć niewiele widać ,proszę podaj nastawy tj czas podawania, przerwa podawania, siła nadmuchu oraz nazwę tpy sterownika. Bo widzę na palniku tragedię. Czy sterownik ma tryb automatyczny czy tylko pracuje w dwustanie. Nie widać też całości instalacji , policzenia przy kotle.

Na jednym ze zdjęć jest zaznaczony tryb pracy standard czyli (dwustanowy) pod tą pozycją znajduje się również tryb pracy automatycznej, może być tryb  HT Logic. Masz dwa wyjścia jeżeli zostajesz w trybie standard zmniejsz dawkę paliwa lub wydłuż znacznie przerwę podawania. Drugie to przełącz na tryb automatyczny i sterownik sam będzie regulował pracę aby  utrzymać zadaną temperaturę. Nie wiem tylko czy do pracy automatycznej nie trzeba kalibrować sterownika, informacja powinna się znajdować w instrukcji kotła lub sterownika.

Na zdjęciach ewidentnie widać że podajnik przesypuje opał. Przyczyna może być również w ustawieniach dawek groszku w  podtrzymaniu i krotność podawania. 

Opublikowano

Najlepiej zacznij od mniejszej mocy i stopniowo zwiększaj jak groszek zacznie się ładnie wypalać.

Ja bym zaczął od 5s podawania, 60s przerwy. Do tego nadmuch aby nie było kopcenia i aby płomień nie przypominał wylotu z rakiety. Jak przestanie ci wywalać koks to zwiększaj podawanie o 1s i obserwuj płomień czy trzeba zmieniać coś w nadmuchu.

I pamiętaj, że nie ustawisz tego optymalnie w jeden dzień czy tydzień. To długi proces nauki kotła i sterownika.

Powodzenia.

Opublikowano

Witam zadzwoniłem do serwisu i mi troszkę pomogli - jest lepiej, ale jeszcze nie idealnie,ale mam problem z osiągnięciem temp zadanej na 60 a temp kotła to ok 48 stopni i nie che wyżej iść
Sterownik HT tronic 700 
Ogrzewani grawitacja grzejniki 2 żeliwne reszta stal 
Dołączam zdjęcia 

242546219_464345811374400_3765714631061695085_n.jpg

243040082_313416367257542_2278487315612081601_n.jpg

243069371_865477057440972_7536593766076656469_n.jpg

243124326_4575317962585383_5918849215384915903_n.jpg

243211871_413390953473031_5652471165339448074_n.jpg

243292886_384082710099718_4664529823587250601_n.jpg

243492790_375572837554273_1914834844747098446_n.jpg

243871405_385477179732016_7000522204656954789_n.jpg

Opublikowano

No dobra wszystko ładnie, tylko dalej nie piszesz jakie są nastawy. Instalacja widzę skomplikowana nie jest żeby nie powiedzieć, prosta jak metr sznurka w kieszeni. I tu też może być problem ,cały czas grzejesz całą wodę w instalacji a to niestety nie piec zasypowy.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Dziś będę miał więcej czasu to wszystko zapisze. 
A, czy idzie poprawić dogrzewanie pieca w jakiś sposób, żeby on prawidłowo działał ?

Opublikowano

Na pewno idzie, ale jak ktoś wcześniej wspomniał, droga może być długa i kręta. Nie ma  uniwersalnej metody , każdy musi dopasować ustawienia do swojej instalacji i zapotrzebowania na ciepło.

  • Lubię to 1
Opublikowano

No przy takich temp na zewnątrz mam dość ciepło i to bardzo w domu 
Chcę założyć regulator temp pokojowej, ale czy on spełni rolę, gdy piec nie osiąga mu zadanej temperatury ? 

Opublikowano

Przy tej instalacji to raczej termostaty na grzejnikach. Regulator pokojowy daje tylko sygnał na sterownik pieca a dopiero sterownik steruje zaworami i ewentualną temperaturą pieca jak ma taką możliwość ale to nic nie da instalacja cały czas ma otwarty obieg. Moje zdanie tylko termostaty ale być może ktoś ma inne zdanie i inną propozycję.

Tylko przy termostatach może pojawić się problem z zimnym powrotem.

https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/HT-tronic_700.pdf  na stronie producenta schemat instalacji, i tak powinno to wyglądać.

  • Lubię to 1
Opublikowano

hydraulik przed zakładaniem mówił że będzie można sterować temperaturą, że np w nocy 19 a w dzień 21,a teraz to nawet kocioł nie osiąga zadanej i on zbytnio myślę, że nie wie o co chodzi. 
Jak myślicie wezwanie innego hydraulika coś może pomóc ? 

Opublikowano

To zaproś tego gościa na noc i niech weźmie termometr. Przecież producent wyraźnie pisze jak powinna być wykonana instalacja.  Wizyta kumatego hydraulika niezbędna.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Przez przypadek doszedłem,że retorta jest nie wklejona (obraca się ) na silikon ogień na palniku pali się gdzie chce raz tu raz tu.

Zaznaczę,że hydraulik odpalił piec od razu,a z tego co wiem powinien wyschnąć silikon. 

Myślę,że to jest powodem, który przeszkadza piecu osiągnąć żądaną temperaturę

Masakra 

Opublikowano

Kolego przez przypadek to dałeś sobie zrobić knota nie instalacje do tego pieca. Jeżeli próbujesz się w ten sposób pocieszyć to gratuluję. W ogóle nie przyjmujesz do wiadomości co się do ciebie piszę. 

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Możliwe, że dałem sobie zrobić, bo miałem starego śmieciaka nie interesowałem się kotłami i podłączeniem i jak ma to wyglądać od strony podwórka ... 

Czyli co mi polecasz wezwać innego hydraulika na poprawki, bo niestety jak widać trafiłem na partacza, który zrobił szybko robotę i do domu...
ja to mam zawsze pod górkę i szczęście niby firma, bo specjalnie szukałem, a tu dupa blada ehh 
Albo jakbym mógł prosić o radę co trzeba mniej więcej zmienić, żeby ta instalacja miała sens 

P.s Dziękuje Ci za zainteresowanie moim tematem 

Edytowane przez HAJTERO
dopisanie treści
Opublikowano

Wszystko co masz zrobić jest zawarte w poprzednich postach. Mam również propozycję abyś jednak zaczął od przestudiowania instrukcji , kotła sterownika, podajnika. Naprawdę znajdziesz tam wiele cennych bo informacji.

Odnośnie hydraulika to ten gościu nawet na miano partacza nie zasługuje. Pompy które widać na zdjęciach pompują do góry jak mniemam jedna na instalację druga bojler, tak?

Teraz przyjrzyj się dobrze gdzie jest założony zawór z filtrem i gdzie jest założony zawór zwrotny. Przecież to wbrew wszelkim zasadom. Szukaj dobrego majstra i tyle. Ty masz żądać wykonania określonej instalacji a nie niedouczony gamoń robić po swojemu. Nie wiem skąd jesteś ale jak już znajdziesz odpowiedniego fachowca przedstaw mu do wykonania schemat producenta , zaproponuje inny niech zrobi szkic, wrzucisz na forum i dostaniesz konkretne rady od fachowców, których naprawdę jest tu sporo.

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dziękuję Ci za wszystko wiem na czym stoję i jak działać dalej ...

W razie dalszych moich pytań będę kierował je tutaj, bo wiem że można tu liczyć na fachową i konkretną poradę 

Kurde, że to musiało na mnie trafic 

Jutro jescze wrzucę kierunki pompek 

A i tak jest jedna bojler druga powrót

Grzejników tyle wiem .reszty mogę się domyślać bo dopiero poznaje cały ten "cyrk"  mojej kotłowni niestety 

Opublikowano

Przejrzałem jeszcze raz zdjęcia i wychodzi na to że obie są na powrocie do pieca czyli zawory z filtrem i zwrotny są dobrze. Jednak taki montaż to lata 70 te do pieca zasypowego. Jeżeli na razie nie planujesz poprawy instalacji spróbuj parę zmian. Skoro nie możesz złapać temperatury sprawdź na jakim biegu pracują pompy jeżeli na wyższym jak 1 to zmień na jeden. Przesypywanie groszku, wydłuż przerwę podawania, jak dobrze odczytuje że zdjęć podawanie groszku jest 10 sek natomiast przerwa 30 sek, ustaw ta przerwę co najmniej 70 do 80 sek.

Opublikowano

HAJTERO  Witam, ten piec masz 5 klasy ?? ,to co widze te masz za duze podawanie .Sterownik jest interwalowy czy PID?.na razie tyle daj odpowiedzto pogadamy dalej.

Opublikowano

1mps spróbuje tych zmian jutro odpalam piec ponownie. Na te chwile chciałbym chociaż ,żeby się dało jakoś sterować temperatura w domu, czy montaż zaworu 4d, którego tutaj nie ma by dał mi te możliwość?

Dzwoniłem do tego hydraulika to mi powiedział że zawór w mojej instalacji nic nie da... I,że przywiezie mi regulator pokojowy.

Marekd -tak piec 5 klasy świeżo postawiony sterownik interwałowy 

Opublikowano

Witam, zacznę od tego że hydraulik ma rację mówiąc że w tej instalacji zawór 4 drogowy nic nie da, zapomniał dodać że jest spaprana. Przy takim układzie pomp na powrocie nie widzę możliwości wstawienia zaworu, no bo niby gdzie miał y go wpiąć ? Zawór powinien być na wyjściu z pieca i nawet jakby go tam wstawił to pompa na powrocie pchała by wodę w zawór ci jest niedopuszczalne, musi wyciągać z zaworu dlatego mówiłem o przeróbce instalacji, pokazywałem schemat. W tej chwili nie masz żadnej możliwości korzystania w pełni z wszystkich parametrów tego sterownika a jak przejrzałem ma ich dość sporo.  Dalej podtrzymuję to co napisałem w sprawie sterownika pokojowego. Będziesz miał tylko na ścianie fajny gadżet. Jedyne jak sterownik posiada funkcję obniżenia pokojówki będzie mógł zmniejszać temperaturę zadaną na kotle no ale przecież ten kocioł nie może osiągnąć zadanej !!! Nie daj się robić w wała, jak chce założyć sterownik pokojowy niech zakłada na własny koszt a jeżeli jakim cudem będzie to działało jak mówi możesz mu dopiero zapłacić. A swoją drogą możesz zadzwonić do serwisu i pochwalić się tą instalacją, zobaczysz co ci powiedzą. Podejrzewam że w tym układzie bardzo szybko wycofają się z gwarancji jaką dają na kocioł, ale może się mylę i zaproponują coś innego. Napisz co się dzieje po rozpaleniu i jaka decyzję podjąłeś. To że w mieszkaniu gorąco to normalne bo ile jest na piecu tyle idzie na grzejniki, zawór jest po to aby ta temperaturę ograniczyć a jej nadmiar skierować na powrót do pieca dogrzewają go od dołu a tym samym umożliwić szybkie osiągnięcie temperatury zadanej kotła. I to tyle, decyzja należy do ciebie.

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Dziękuje jeszcze raz dziś jak mi przyjedzie to go zamknę w tej kotłowni i niech poprawia to co spartoczył 

P.s jaki zawór 4d polecasz musi to być z siłownikiem ? 

Edytowane przez HAJTERO
Opublikowano

🤣👍 tak trzymaj, porządek musi być. A co do zaworu osobiście używam Womix z siłownikiem połowa kosztów jak Afriso. Od 5 lat działa super, żadnych problemów.

  • Przydało się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.