Dawid8787 Opublikowano 23 Maja 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Witam. Posiadam kocioł Sas bio spark 12 kw. Od samego początku mam problem który polega na samoczynnym rozpalaniu nawet wtedy kiedy pokojówka zgłosiła już dogrzanie a woda w ogrzewaczu ma zadana temp osiągniętą. Kocioł co 15-20 min rozpala się, wchodzi w opóźnienie i zaraz po tym robi sobie wygaszanie i tak co jakiś czAs . Czy ktoś może doradzić czym to może być spowodowane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 24 Maja 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Wygląd jakby rozpalał się od histerezy kotła, a pompa CO po wygaszeniu kotła nadal pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid8787 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Histereza co ustawiona na 5 stopni. Nie wiem za bardzo gdzie ustawić żeby nie rozpalał się od histerezyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 26 Maja 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 A pompa od CO pracuje po wygaszeniu kotła, czy nie pracuje .. Ustaw histerezę CO na 20, ale sprawdź czy pompa CO dalej pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid8787 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Po wygaszeniu przestaje chodzić , chodzi tylko pompa kotłowa Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkCzyli musi być ustawione żeby chodziła ?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 27 Maja 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Niektórzy wyciągają jeszcze energię poprzez "wybieg pompy", lub zostawiają pompę na kilka minut właczoną po to, aby przekazać energię do instalacji. Ta pompa kotłowa bez sensu pracuje po wygaszeniu kotła. Tym spasobem szybciej wychadza się kocioł. Pompa CO wyłącza się czyli w Twoim przypadku dobrze, gdyż kocioł odpala się od spadku temp CO. Przykładowo masz zadaną kotła 65st, a jak temp na kotle spadnie do 60 st, to się odpala? Tak to wygląda? Zmieniłeś te histerezę CO z 5 st na przykładowo 20.? Poszukaj w starowniku czy jest opcja "praca kotła od termostatu" Dawno temu miałem do czynienia z taką właśnie opcją ( co było bez sensu), a mianowicie :Kocioł odpalał się od histerezy, a wygaszał od czujnika pokojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...