Witam. 

Posiadam kocioł Sas bio spark 12 kw. Od samego początku mam problem który polega na samoczynnym rozpalaniu nawet wtedy kiedy pokojówka zgłosiła już dogrzanie a woda w ogrzewaczu ma zadana temp osiągniętą. Kocioł co 15-20 min rozpala się, wchodzi w opóźnienie i zaraz po tym robi sobie wygaszanie i tak co jakiś czAs . Czy ktoś może doradzić czym to może być spowodowane ?

Opublikowano

Wygląd jakby rozpalał się od histerezy kotła, a pompa CO po wygaszeniu kotła nadal pracuje. 

 

Opublikowano
  • Autor

Histereza co ustawiona na 5 stopni. Nie wiem za bardzo gdzie ustawić żeby nie rozpalał się od histerezy


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

A pompa od CO pracuje po wygaszeniu kotła, czy nie pracuje .. 

Ustaw histerezę CO na 20, ale sprawdź czy pompa CO dalej pracuje. 

Opublikowano
  • Autor

Po wygaszeniu przestaje chodzić , chodzi tylko pompa kotłowa


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Czyli musi być ustawione żeby chodziła ?


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Niektórzy wyciągają jeszcze energię poprzez "wybieg pompy", lub zostawiają pompę na kilka minut właczoną po to, aby przekazać energię do instalacji. 

Ta pompa kotłowa bez sensu pracuje po wygaszeniu kotła. Tym spasobem szybciej wychadza się kocioł. 

Pompa CO wyłącza się czyli w Twoim przypadku dobrze, gdyż kocioł odpala się od spadku temp CO. Przykładowo masz zadaną kotła 65st, a jak temp na kotle spadnie do 60 st, to się odpala? Tak to wygląda? 

Zmieniłeś te histerezę CO z 5 st na przykładowo 20.? 

Poszukaj w starowniku czy jest opcja "praca kotła od termostatu" 

Dawno temu miałem do czynienia z taką właśnie opcją ( co było bez sensu), a mianowicie :Kocioł odpalał się od histerezy, a wygaszał od czujnika pokojowego. 

 

 

Edytowane przez Trener40
Literówka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.