krzysiekpli Opublikowano 27 Grudnia 2007 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2007 Cześć, panowie i panie jeśli takie tu są, miałem to w necie i zgubiłem, prosze odpisać ile procent z całej pojemności instalacji ma miec naczynie wzbiorcze( zbiornik przelewowy) no oczywiście układ otwarty. No po prostu jaką wielkość dobrac. I drugie pytanie teraz w domu mamy zbiornik wykonany z rury zaspawany od dołu i góry, od dołu wchodzi woda z pieca, u góry wychodzi rura do kanalizacji odprowadzająca nadmiar, ale te dzisiejsze zbiorniki z pływakami? CO daje pływak w takim zbiorniku przelewowym? Może jest jakiś poradnik dla domowych "fachowców"? żeby tu nikogo nie zamęczać moimi chyba jednak prostymi pytaniami( nie dla mnie) :D 1 Cytuj
krzysiekpli Opublikowano 27 Grudnia 2007 Autor #2 Opublikowano 27 Grudnia 2007 no dobra wiem już co daje pływak ale czy przy co tygodniowym czyszczeniu pieca odkręcić zawór i dopuścić wody do zbiornika jeśli ubyło to problem? żeby mnie pływak wyręczał. Więc pozostaje pytanie jak dobrać wielkość zbiornika do instalacji? czy jest to np: jakis procent całej pojemności instalacji? jak tak to JAKI TO PROCENT? Cytuj
heso Opublikowano 27 Grudnia 2007 #3 Opublikowano 27 Grudnia 2007 Osiem procent całkowitej pojemności wodnej instalacji. Musisz policzyć pojemnośc wszystkich elementów tzn. kotla, rur i grzejnikow. Cytuj
krzysiekpli Opublikowano 27 Grudnia 2007 Autor #4 Opublikowano 27 Grudnia 2007 dzięki za odpowiedź, :D Cytuj
jerryk Opublikowano 30 Grudnia 2007 #5 Opublikowano 30 Grudnia 2007 wydaje mi sie ,że 4%,ale wykonanie większego zbiornika napewno nie zaszkodzi Cytuj
heso Opublikowano 30 Grudnia 2007 #6 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Te 8% znalazlem w b. rzetelnym, niemieckim poradniku "Ogrzewanie i klimatyzacja" Recknagel- Sprengel. Jest tam wiele innych danych, poradnik ma do dzisiaj coś około 60 wydań. Pozdrawiam noworocznie. Cytuj
jerryk Opublikowano 30 Grudnia 2007 #7 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Moja wiedzę na temat obliczania wielkości naczynia wzbiorczego w inst. z systemem otwartym zaczerpnąłem ze starego polskiego podrecznika dla instalatorów. Podaje,że 4 % pojemnosci wody w układzie. Dziękuję za pozdrowienia noworoczne i z wzajemnością Cytuj
krzysiekpli Opublikowano 30 Grudnia 2007 Autor #8 Opublikowano 30 Grudnia 2007 A ja znalazłem http://www.fuego.pl/download/tur.pdf na 21 stronie tej instrukcji że 4,5% hm, czyżby jerryk był bliżej poprawnej odpowiedzi ? czekamy na dalsze opinie Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 31 Grudnia 2007 #9 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Witam. Fizyczny "przyrost" objętości wody ogrzewając ją z temp pokojowej ( 21 stopni ) do 95 stopni ( temp tzw. obliczeniowa ) wynosi około 4,2 %. Jednak w związku z tym, że w bardzo wielu przypadkach trudno jest precyzyjnie obliczyc lub zmierzyć objętość wodną instalacji przyjmuje się wartości przybliżone, ale jednak zaokrąglone do góry. Np. przy 200 l wzrost objętości można obliczyć na ponad 8 litrów. Dochodzi do tego jeszcze inna wartość, a mianowicie: wyobrazmy sobie taką sytuację: instalacja 200 l napełniona zimną wodą do pełna razem z naczyniem wzbiorczym dostosowanym objętościowo do instalacji, czyli 8,4 l. Woda będąc podgrzewana w piecu do temp 95 stopni zwiększy swoją objetość o ponad 8 litrów. Spowoduje to przelanie; wylanie się nadmiaru wody z naczynia poza obieg grzewczy. Temperatura następnie spada do pokojowej, bo piec wygasł. Objętość się zmniejszyła o 8 litrów. I naczynie wzbiorcze jest puste. Sytuacja ta sprzyja zapowietrzaniu się instalacji, moga wystąpić w grzejnikach odgłosy przelewania sie wody, skuteczność grzejników na najwyższych poziomach spada. Spróbujcie jeszcze w takiej sytuacji odpowietrzyć któryś grzejnik. Poziom wody jeszcze bardziej opadnie o wartość objętości powietrza spuszczonego z grzejnika przy odpowietrzaniu. Rację ma zarówno Kol. @Jerryk i kol @Heso - pozdrawiam. Bo Jerryk podaje fizyczny wzrost objętości a Heso to samo plus 100%, czyli wartości dodatkowo względnie zabezpieczające układ grzewczy, bo woda, jakby nie patrzeć, paruje. Zawsze należy stosować większy o 100% zbiornik wyrównawczy. zastosowanie większego w żaden sposób nie szkodzi a zbyt małego może się okazać nieprzyjemne w eksploatacji. A tak naprawdę - czy problem zbiornika wyrównawczego to taka istotna na tym Forum sprawa? Pozdrawiam. Cytuj
dawid s Opublikowano 6 Stycznia 2008 #10 Opublikowano 6 Stycznia 2008 chcialbym kolego ci zwrocic uwage na to by naczynie wyrownawcze bylo podlaczone do kanalizacji ale tylko i wylacznie przez syfon gdyz grozi to szybkim zniszczeniem zbiornika i innegoczesci instalacji Cytuj
krzyf Opublikowano 22 Marca 2008 #11 Opublikowano 22 Marca 2008 Ja1 17:47:38 Witam ! Miałem do tej pory układ zamknięty o około 100 litrów wody kotłowej. Teraz doszedł mi zbiornik 900 lirów w.k. . Cisnienie mi podskakuje . Jakiej pojemności naczynie mam zamontować ? Te 900 litrów grzeje max. do 80 stopni . Pozdrawiam ! Cytuj
Ariel Opublikowano 6 Października 2009 #12 Opublikowano 6 Października 2009 Witam serdecznie, przepraszam ze odkopuje temat ale mam pytanie. nie mam zielonego pojecia o ogrzewaniu (chlopak z bloku) a teraz przyszlo mi walczyc z tym w domu - wprowadzam sie do domu po rodzinie. sytuacja wyglada tak... dom duzy 250metrow powierzchni do ogrznia, w piwnicy stoi piec na wegiel i wszystko dziala... jednak w nocy gdy padl prada a piec nie zostal wygaszony na strychu gdzie znajduje sie zbiornik wyrownawczy (20litrow) bylo pelno wody co doprowadzilo do zalania jednego z pokoi.. od zbiornika jest odprowadzony waz i woda nim powinna byc odprowadzona... czy moglbym prosic o porady - co sprawdzic, dlaczego moglo to sie wydarzyc ?? Pozdrawiam Cytuj
Mecenas Opublikowano 6 Października 2009 #13 Opublikowano 6 Października 2009 czy moglbym prosic o porady - co sprawdzic, dlaczego moglo to sie wydarzyc ?? Masz zatkaną rurę przelewową od zbiornika do kanalizacji;. Cytuj