Witam

Od pewnego czasu mam problem z dogrzaniem bufora -temp.bufora dolna

Zasilanie kocioł zasypowy Lazar,sterownik Plum.

Temp.bufora dolna dochodzi do max.32 -33C. ,wyczuwam ,że powrót z bufora do pieca jest zimny.

Piec chodzi na temp.70C cały czas ładuje,ale dół nie reaguje

Ktoś coś poradzi ?

Opublikowano

A ochrona powrotu jak jest realizowana? A nie za krótko palisz?

Opublikowano

Zrób zdjęcia instalacji i/lub schemat

Opublikowano

Próbowałeś tym zielonym zaworem grzybkowym kręcić? Przymknij go trochę i obserwuj.

 

 

Opublikowano

Filtr przed pompa na powrocie czysty?

jestes w stanie określić jaka jest moc kotła (przepływ, temperatura zasilania i powrotu) oraz jaki jest odbior instalacji?

Opublikowano
1 godzinę temu, Azja11 napisał:

Od pewnego czasu mam problem z dogrzaniem bufora -temp.bufora dolna

Zaraz, co to znaczy od pewnego czasu, bo jeśli od czasu gdy zrobiło się chłodniej, to wszystko jest OK, bo bufor ma za zadanie gromadzić nadwyżki ciepła, a nie wszustko to co kocioł wyprodukuje, jest chłodniej więc więcej ciepła idzie na dom i buforze po prostu zostaje mniej.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
36 minut temu, Azja11 napisał:

Ten zawór jest zamkniety

To jest problem- nie jest podawana gorąca woda z zasilania na zaw 3-D, odkręć go trochę - tak 1/3 pełnego otwarcia.

I będzie po sprawie

Opublikowano

Filtr czysciłem ,nic nie było.

Piec o mocy 24kw.

Piec ustawiony na 70C pirometr mi pokazuje 65 na wyjściu z pieca,na powrocie zaraz za buforem 28C

Mieszacz jest sterowany pogodynka ,obecnie podaje 35C na grzejniki

Czy mam zwiekszyć temp. na mieszaczu ?

6 minut temu, sambor napisał:

To jest problem- nie jest podawana gorąca woda z zasilania na zaw 3-D, odkręć go trochę - tak 1/3 pełnego otwarcia.

I będzie po sprawie

Rozumiem,że mówisz o zaworze grzybkowym,aby go odkręcić ?

Opublikowano

Kolego napisałeś: " kocioł zasypowy " a tam stoi kocioł z podajnikiem :-)

Poza tym bufor masz pomniejszony o wysokość między odbiorem a wejściem z kotła, wyjątek to umiejscowienie w tym miejscu wężownicy cwu a resztę @Ryni  napisał i @sambor też może mieć rację

Opublikowano
43 minuty temu, Azja11 napisał:

Piec ustawiony na 70C pirometr mi pokazuje 65 na wyjściu z pieca,na powrocie zaraz za buforem 28C

Czyli tam przepływu nie ma.

48 minut temu, sambor napisał:

To jest problem- nie jest podawana gorąca woda z zasilania na zaw 3-D, odkręć go trochę - tak 1/3 pełnego otwarcia.

I będzie po sprawie

Zastanawiałem się czy to jest 3D termostatyczny. Jeśli tak to jest jak piszesz.

Tylko ze on by domu nie ogrzał (bufora) w tym przypadku gdyż na mieszaczu na instalacji by temperatury nie złapał.

Opublikowano

Witam ponownie kolegów

zawór grzybkowy odkręcony na 1/3 pracowało to przez  noc.

Rano bez efektów czujnik na bufor dolny dalej na 31-32 C

Powrót za króćcem bufora 28 C ,czyli nic się nie zmieniło.

Opublikowano

Czy możesz podać więcej o zaw 3-D - tym na powrocie - typ, producent.....

Teraz odkręć zielony zaw na max i następnie lekko go przymknij - coś się musi dziać, jak nic to gdzieś jest brak przepływu.

Czy rura przed zaw zielonym jest ciepła?

Jak tak,  to jaka jest za tym zaworem?

Opublikowano

ok sprawdzę jak wrócę do domu.

Natomiast spostrzeżenia z wczoraj ,to  rura przed zaworem grzybkowym była gorąca natychmiast,natomiast za zaworem raczej letnia.

Druga rzecz to po otwarciu tego zaworu zabulgotało w buforze i zadziałał odpowietrznik na buforze.

Opublikowano

Pompa chodzi na 3-biegu słychac jak pracuje. (hmm.... czy pomimo tego może nie sciągać właściwie)

Odpowietrzałem ją kiedy, parę dni temu czyściłam filtr siateczkowy  na powrocie.

Normalnie ręcę mi już opadają.....

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.