Pomocy rotametry wskazuja 0 na piecu 60stopni pompka na 3 boegu grzejniki grzeja podlogowka na górze grzeje na dole nie .odpowietrzona chyba dobrze .belka zasilajaca goraca .belka powrotu albo zimna albo goraca. rurki zimne powrotu .zasilajace cieple ??????

Opublikowano

Nie wiem jak klikam aby wybrac pliki i nic sie nie dzieje

35 minut temu, kiminero napisał:

Wrzuć foto tego rozdzielacza.

 

16095106649807362093386924701523.jpg

Opublikowano

Gdzie jest pompa?

Opublikowano

W piwnicy

Dodam ze zamykalam wszystkie obwody oprucz jednego i nic sie nie dzialo rotametr zero a zapytam jeszcze czy odpowietrzajac to ma roznice czy powrotem czy zasilaniem?

Opublikowano (edytowane)

A czemu nie przy rozdzielaczu? Jak sie ta woda ma przedostac przez ten zawór mieszający? Co za partacz to robił?

Edytowane przez swampshark
Opublikowano

Czyli co mamy zamontowac jeszcze jedna pompę? Gdzie ona ma byc?

Tam jest rura pompy tu nie bylo

Opublikowano

Czyli wstawimy pompę bedze cieplo

Tak na pietrze jest podlogowka ale innym systemem zrobiona bez rotametrow 

Opublikowano

Do tego typu rozdzielacza z zaworem mieszającym termostatycznym własna pompa jest niezbędna. Nie widzimy niestety całości układu i z całą pewnością pojawi się przepływ, a jak to będzie grzało i czy nie zakłóci reszty to już loteria.

Opublikowano

Acha super a jeszcze nie na temat jak odpowietrzyc bojler? Bulgocze i sie przelewa wiec sie zapowietrzyl pewnie ale jak to zrobic?

Opublikowano

Ciężko cokolwiek doradzać jak nie widzę jak on jest podpięty.

Spróbuj zamknąć zawór powrotu boilera i poluzuj śrubunek na zasilaniu. Ewentualnie jak boiler ma swoja pompę to daj ją na max i niech powyrzuca powietrze do kotła. Czasem wystarcza.

 

Opublikowano

20210101_165229.thumb.jpg.06e43e765159d293a150d1954a69b1a9.jpg.61831de88527339f5e0405dc2f4864b9.jpg

 

Ok. To dwupłaszczowa wersja.

Warto dać na wejściu do płaszcza odpowietrznik automatyczny. Można też zdławić przepływ na zaworze powrotu boilera (pod boilerem). 

On jest jakoś sterowany czy idzie na jednej pompie z CO? Jak na jednej, to przymknąć zawór pod boilerem na 1/3 otwarcia.

Opublikowano

A zawór antyskażeniowy gdzie, woda kotłowa może przedostać się do wody użytkowej i skazić instalację wody pitnej.

Eeee znowu bomba...

Opublikowano

I to uzupełnianie instalacji CO na sztrywno z jednym zaworem. O antyskażeniowym juz @RedEd wspomniał.Brak też zbiornika przeponowego i zaworu bezpieczeństwa ze zwrotnym.

Tam jest praktycznie połowa do przerobienia, włacznie z podejsciami do kotła i bojlera.

Opublikowano
2 godziny temu, Grundfos napisał:

Że to;)

 

Fajnie wiedziec bo wlasnie kapie woda z zaworu bezpieczenstwa ??? Ze sie nie znam to nie wiedzialam zdj macie jak ma to wygladac?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.