Dzień dobry, mam dwa rozdzielacze podłogówki dół 7 obiegów około 600m, drugi 6 obiegów około 500m . Gaz

czy wystarczy zasilanie tych rozdzielaczy na pex 25 każdy z osobna z kotłowni. W załączniku projekt Zrzutekranu2024-12-1o15_17_49.thumb.png.c276266d3fe7d0e5864292d0c0820a4e.pngZrzutekranu2024-12-1o15_09_24.thumb.png.895b796f4350a5bb7b0f8bee9792878a.png

Opublikowano

Powinien wystarczyć PEX26 do każdego z rozdzielaczy osobno, ale temperatury pracy tej instalacji wyglądają trochę na "bogato" - zasilanie 40C to przesada.

Dużo też zależy od pompy, która będzie napędzać tą instalację, a tego nie wiemy jaka będzie.

Opublikowano
  • Autor

tak się trochę pospieszyłem i położyłem już tego pexa 25 do każdego rozdzielacza - zastanawiam się czy zmieniać je na 32.. znowu chciałem to zrobić bez łączeń w podłodze a pexa 32 jednak ciężko wygiąć.  te 26 są bez żadnych łączeń i zwężek tylko w kotłowni i przy rozdzielaczu. ewentualnie w garażu będzie trochę geściej położone. kocioł ma vitidens 200w. 

Opublikowano

Jeśli masz jeszcze możliwość położenia PEX32 to zastanowił bym się nad tym.
Instalacja jest na lata a przy średnicy 32 będziesz mógł spać spokojnie bo z przepływami na pewno nie będzie żadnych problemów.

Podobnie jak ty mam zainstalowane dwa rozdzielacze podłogowe po około 600 mb. rury 17x2.
Zasiliłem je teceflexem 32 bez żadnych łączeń w podłodze. Przepływ testowy około 50 l/min.
Podłogówka napędzana tylko pompą obiegową z Pompy Ciepła.

Co prawda jeśli chodzi o wyginanie pexa tej średnicy o kąt 90 st. to musiałem użyć giętarki.

P.S. Jak kolega sambor napisał 40 st. to trochę za wysoko przy tych rozstawach. 

Opublikowano

Bierz 32 pex jak coś  ja założyłem 25 na 12sekcji i żałuję, nie jest źle ale widać że tracę więcej na tych 10metrach od kotła do rozdzielacza

Opublikowano
  • Autor

czyli jeden rozdzielacz 12 sekcji i 25 pex? u mnie by były dwa rozdz i do każdego pex 25 - no ale chyba wymienię na pex 32 przynajmniej na dole 

Opublikowano

Raczej odwrotnie - większa średnica do dłuższego odcinka.

Jak długi jest ten odcinek na górę?

Ale nie wiem czy sama pompa w kotle to wydoli.

Opublikowano
  • Autor

raczej liczę się wtedy z tym ze pompę będzie trzeba jeszcze dołożyć. powiem szczerze ze amatorsko to robię dla siebie, dlatego wybór padł na pexa. odległość górna to jakieś 12m rury. 

Opublikowano

To policzmy:

przepływ ok 500l /h daje opory hydrauliczne ok 152Pa/m czyli na samej rurze PEX25 będzie ok 3650Pa= 0,38 m sł w dodatkowo potrzeba ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu 9530Pa= 0,972 m sł w 

Razem 1,352 m sł w + 20%  na nieprzewidziane straty np filtr i złączki = 1,62 m sł w - czyli teoretycznie kocioł sam da radę.

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

czyli przy ewentualnej dodatkowej pompie nie powinno być żadnych problemów przy takim zasilaniu rozdzielaczy ? 

Opublikowano

Teoretycznie powinno z samego kotła działać.

Tylko rury do rozdzielaczy muszą być podłączone  jak najbliżej samego kotła.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.