Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie forumowiczów, 
Chciałbym zaczerpnąć wiedzy i podzielić się z problemem jaki posiadam z piecem kostrzewa twin bio luxury 24kW. 
Opiszę problem z jakim się zmagam. 
Sterownik/sensor, który posiadam w salonie  jest ustawiony na 22,4 stopnia C. Temperaturę, która załączy ponownie piec do pracy mam ustawioną na 21,4 stopnia C.
Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 21,4 stopnia, wtedy piec uruchamia się , zaczyna grzać wodę i po przekroczeniu 51 stopni  dopuszcza ogrzanej wody do instalacji i kaloryfery znowu robią się ciepłe. 
Wiadomo kiedy dom jest pełen gości temperatura w pokoju/salonie dłużej utrzymuję wyższą temperaturę i wolniej spada do 21,4 stopnia C, co powoduje wychładzanie się kotła do około 41 stopni - od momentu spadania temperatury z 22,4 do 21,4 ogrzana woda z kotła a nie jest dopuszczana do instalacji co powoduje, że kaloryfery stygną i w pomieszczeniach robi się chłodno. 

Chciałbym zapytać jak mogę ustawić sterownik na piecu, aby podczas spadania temperatury w pokoju i na kotle dopuszczał ciepłej wody do instalacji. 
Niedopuszczanie wody do instalacji,  kiedy kocioł nie pracuje/pali (51 stopni do 41) jest ogromny marnotrawstwem według mojej opinii i wychładza pozostałe pomieszczenia. 

Z góry dzięki za pomoc. 
 

Opublikowano

Nie w sterowniku možliwosc zamiast wylaczania pompki przy nagrzaniu pomieszenia tylko obnižanie temp.obiegu CO?

Opublikowano

Witam, 
A jak ustawić parametry sterownika kotła, żeby temperatura wody na powrocie nie spadała poniżej 45 stopni. 
 

Godzinę temu, bercus napisał:

Nie w sterowniku možliwosc zamiast wylaczania pompki przy nagrzaniu pomieszenia tylko obnižanie temp.obiegu CO?

nie za bardzo rozumiem Twojej wypowiedzi. 

Opublikowano
4 godziny temu, miedziak12 napisał:

A jak ustawić parametry sterownika kotła, żeby temperatura wody na powrocie nie spadała poniżej 45 stopni. 

Odłączyć panel pokojowy od sterowania pompą . Założyć głowice termostatyczne na grzejniki oraz ustawic stale wlacz pompe od np temperatury 40 stopni na kotle .

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.