W dniu 8.12.2018 o 09:18, Żółty napisał:

@Gizmyślę że ujales w tym podsumowaniu wszystkie najważniejsze rzeczy o których rozmawialiśmy. Skoro już jakoś doszliśmy do zadowalającej pracy kotła może poruszymy temat czyszczenia i konserwacji l.  Otworzyłem dziś po dwóch tygodniach komory spalania popielnika i wyczystke za popielnikiem i trochę się zaskoczyłem. W popielniku mam jakieś delikatne spieki ale nie twarde bo jak je dotkne to się rozpadaja. Na ściankach delikatna sadza i nawet spieki. W mechanizmie zrzutkowym trochę pyłu. Wrzucam zdjęcia i proszę komentarz czy u was to podobnie wygląda. Piec działa dwa miesiące. Ostatnie czyszczenie dwa tygodnie temu. 

IMG_20181208_072307.jpg

IMG_20181208_072938.jpg

IMG_20181208_072711.jpg

IMG_20181208_073421.jpg

IMG_20181208_073808.jpg

IMG_20181208_072543.jpg

Wszystko wygląda prawidłowo u mnie tak samo przy czyszczeniu jest. Jedna uwaga. Mam czyszczenie ustawione co 6h ale wydłużyłem czas czyszczenia z 5 minut do 8 minut,z obserwacji wynika że wszystko lepiej w palniku i obok wypala się i mniej w popielniku jest bo wentylator wchodzi na 75% i wysysa prawie wszystko z paleniska. Te dodatkowe minuty pozwalają jeszcze na podwyższenie temp. wody w kotle o kilka stopni i spalenie resztek pelletu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego, pewnie chodziło Ci o czas wygaszania. Ja miałem też 5min, ale zastosowałem Twoje ustawienie, no może nie do końca, bo zrobiłem 7. Myślę, że większość tych drobnych spieczkow w popielniku, to właśnie niedopalony pellet przy czyszczeniu. 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Gizjestem z małopolskiego. Z econetem poczekam do przeglądu rocznego wtedy może też założę sondę. Kompletnie nie interesowałem się ile to może kosztować ale już wiem. Pierwszy sezon przepale i będę podejmował kroki :) @Maciejoman dzięki za opinie 

Edytowane przez Żółty
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A no to ok, bo z podłączeniem econet nie byłoby problemu. Podłączyłem wszystko u siebie sam, pompy, siłownik, ecoster, czujki, pogodowke.Walnalem się w siłowniki, odwrotnie podłe żyłem przewody do kierunku obrotu. Jak sterownik kazał otwierać, to mi zamykał i odwrotnie. Ale serwisant sprawdzał przed odpaleniem sterowaniem ręcznym wszystko i odrazu wylapal. Zamienił kabelki i ok. Do przeglądu czas szybko minie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czego to wina że w chwili rozpalania kocioł bardzo mocno dymi na biało miałem wrażenie że pelet powinien praktycznie nie wydobywać dymu. Czy u was też tak jest że z komina się mocno dymi nie pomogło uchylenie okna w kotłowni sam nie wiem czy złęj jakości pelet czy jakieś ustawienia pieca? Jutro postaram się zrobić zdjęcia ustawień kotła myślałem może a w sumie tam nie zaglądałem że może te Przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego są źle ustawione i takie cyrki się dzieją co by nie było jutro mam mieć montowany wkład do komina 120

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,stalem sie posiadaczem pieca smart fire 22 ,czy pamietacie ile procent pokazuje wam mocy wentylatora podczas rozpalania wasz piec?lub czy pamietacie podstawowe parametry jakie musza byc ustawiony podczas rozpalania ?,bede wdzieczny za wszelkie sugestie

Edytowane przez PITER38
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do ustawień już na instalację, to sam musisz sobie poustawiać, żebyś miał ciepło. A co do kotła, podaj najpierw jakie masz wszystkie ustawienia na poszczególnych mocach, czyli dawka, przerwa podawania, nadmuchy, jaki masz konin i ciąg(wystarczy czy dobry, czy zły). Najlepiej zrób zdjęcia ustawień, tych z meny serwisowego. Coś poradzimy wspólnie z kolegami. A coś się dzieje, co Cię niepokoi?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety kilkukrotne próby rozpalenia nie przyniosly efektu ,zakonczyly sie komunikatem ,ROZPALANIE NIEUDANE OPROŻNIJ POPIELNIK, ustawien serwisowych nie pamietam zapewne sa takie jak orginalnie nie zmieniane jedynie na co zwróciłem uwage to fakt ze pokazywało siłę wentylatora podczas rozpalania 40 %.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 8.12.2018 o 15:25, Gunman napisał:

 

Na moje oko to masz za słaby nadmuch rozpalania. Wentylator nie może pociągnąć gorącego powietrza z zapalarki. Jak masz dostęp do serwisowych to zmień, na 80%. Zwiększ też czs podawania np o 2s. A wcześniej odpalał? Zobacz też jaka masz delte spalin rozpalania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 godzin temu, Giz napisał:

Co do ustawień już na instalację, to sam musisz sobie poustawiać, żebyś miał ciepło. A co do kotła, podaj najpierw jakie masz wszystkie ustawienia na poszczególnych mocach, czyli dawka, przerwa podawania, nadmuchy, jaki masz konin i ciąg(wystarczy czy dobry, czy zły). Najlepiej zrób zdjęcia ustawień, tych z meny serwisowego. Coś poradzimy wspólnie z kolegami. A coś się dzieje, co Cię niepokoi?

Takie mam ustawienia w menu serwisowym czy aby to dobrze co ewentualnie zmienić ?

jJpZ3yTrt--HTJe1RBKUmzoH7KyLg_pIlmz7ljhJeNAeev4ZvLqGOADkkZuFGnSksa2_opz1BwUtGAuPiLtk63aHsZ1IUEQnW5X2BrA7bxa6wNVBwxsBaj9UMQLnG_r_kUgaIC5msW9QvfQTTo5AIy5Mmwne0GQXgvcLoQpo7dwSq4C2AGk7mldXZKxnc3eU3UFGWUb-W-nvL6gHaMby3oA8Fjep0vhVgf05cifBRPhDkA2vPQDdv9XfGYYhErlbJMPxhMhJ1QcwiYO330dZnH5k9hbCOktLtiHGtL_tOzf9DT0vRJYtEQRmYCK_ba2Od6Y7zVpEtdU_HKTIpwb9uUUHL5hgfjmCY_3KgJI07wouc-sp6NZHY5Q8_IbTMPV0vK3E3svDExsbAWo8eNkfNYyon9ErwaCJYIiB1tBjWvQt7yayRlxkTTPIowmvx4ZjpnvPFlXabL5upq7gQU_3UWYs007O0RqBFqjwplckwRBaZudKOwZjPu9bIby62xwGwEgu9dPm2C-iEMXe5VMpDQ7LXexg5gZdFFHVnX6BcTU4rMDctfBSLQuHJVQBaASBBIz3VAgIsTg2hiXpv79m--Lld7wyGW_uJUuAafg37LPROOYkzPgYHLMr1-d7qJLWQ5RpO60LgvKj47wti-r-SZTA=w2226-h1252-noJLMGBvfm7HIUzanhm8_HufhUE14caRD16aS1snCrn_6vMlf7bImh2M6qpCsACuFeliBStru4Q04_hVc_aGj0vfi74asdOFBb3O46p73EVb2nZreexsAVFwG8VhVpfhP8ypL_n7lFfwmJmccFhjMW9gWNuF6WDZ_UlfsCeFefkgjPsGp4HFHIkSlHtzTPoe-JhZqTYFE8rG90xyzP2F7QXXIfwVKLTKgGmjjtNEg32vrCWvfe1rxjnlgbXyqFr_svDmhCw5H53Xb-2fRoE-dd1rx3i3ExirRWrg4rnjl7lfSMoJDSw3AcYpQnZrczQnDfQFZqjG7M97jFjrh1tRqs1pZVefmv9cQFAdK-96emPIRVRgcCK8-k6XpPAQ97k3fF3CyULbISy25VASpVITsAcIn6WoNDNN70VDdx3brizSbhyTjLXoTKBRJvJaDsiEElK81NaVhkQoYhpEcmyjgVL6_f09p52J-ejy-jsEpywvY_oeGZZWRp9p_PEK3AH0NB6Gc3IFy1f2kGPCWHY_bpaiMBY9a5nNIILbj_2pH1yqFCRRPeZ4LvzuKSea2s5kI5siiCKnn_00FB3z58BSBauWVSvszAJRSP_bJIApyMMYTuluBFioMQsEYVCQZRwvxNdWtSrQQCeBtWS4lePsMRqOAV=w2226-h1252-noqKLbgEJ8jLRyM7YE8L4quw8bikG9FlJlE-ancKHCgaJCtH7rvZAFMgHldqdzhwhWRhawma2DUkcydHOUCuywkKGy2p6VD8AyyzOlcC47imvq7NAIRhX60WQoPB6RR4Iv31K9142HvHPSU8-dgRG5YIjnysYMXDLA6cPfARZCpqBNhuN5KZwk-mXSkiglDxFKBMdhus724Y9EwM28zNSobZiE6hepYJyQyhNRyoooxKYIBt8qg-cawNbkRvNjNftMXLnxD_8zgZHelMBOxmdxkE53TRQD-tO8nSOp-5Tvbl1Muj6LBRN6wOcms3cJ1IEJDFHCAuUmV3gSlyd8KTElwzR30Q6RZqlYPtr0_Bj1iY1u61LjBjBOPtEN6_nHcevWfD5JJP6vw9BTMXOVhRHiWMW0z-tJV5BMZ7Cp4AVfHtl4E5YBQIdXc8LebM8_IGgkP-cymtDXwX-K9dtP3itoVvbmUj8ibKxTu-vni3jSYB0Q04GkF-tAMshMynVxoOQ5l7vwiYSt6YmFHxchMprlol9od5pgCpNeuqgv_D6L-vCa7ZuWpVxMcw4yzIKobA3NY9xPRgMqf_q_hB8PTjYVbM927us1oeBa2guin0XyvGf48PD_FeYtFjpVbDx9Fcv1Gqg-s6LfXzNhgrbtXNp7Qvdg=w2226-h1252-novlm9YkzZBKBqUo2OqEz19gPVZ7x-JyudGuxja-dQBJdXhqUyURTVgfMEoNSg3X_SZEFCIueX9NvBGskOi6ihdOKKAVS6uTglSlqYkCDKw6S2n3Yd70asYka1Tzq040J8frJjXPQP8cD_jrqYP8DMw8JGJ60ED8V4X2hYxoe--AkzIxvvJgYK5spC-t0HEqrBf_kedAHVDyYLs7nLVjWbv4ZWtGPDq7XJbOryC-llM0xo_X3a2lEFuAxQuzOreG4Lh93jACJpMMv8PuEsV2WDfc4ABP64hmxj7FU8cx-cME8fUl7DPI3SwKyXgmTa4nQMX266c7I6Yy_oWbCvZ80aMhh8e0cU_qr5yKP8IMvtKpYHWip_EvYg8-IBkULlVaLj2UiAXrXoIgFTJWGJGuqYjDyRicdTFd_hy2cBWwPdm0YWrC_DVMOPoAJeIz4kwxSA1rE3dWqOa1MfWoSbOjQvu4AYbeKWVfnvsJ_IsnOqaTfCWC6XMwVO3QsHCNshJRoxdh3e-iZnX-6gHek4pUAdagnltSycO9mREIXbh6-RILxOIFBSj7wshWdgI_38BihXpoY5MXIZ3XYzDtnNTnb45i7BrMMwrTzGuZxLdOo1sXUpQAKcerRJOY539BN4IecYlkuySO98r9QSup8dBP_d74U3=w2226-h1252-noveaUKvFtrlMsAZn0Z_GMnAINNURGbt6DFhL-NKCmdoDTp6XrG4FtPpFd6JHFrzOBtt8z6FhLTH0rjghuw3bCgPvXt8NE89h0DL3KXkapNjbjeLrUoQvkf7hVB2QEnZrbe1dUXEemcOEEJBZ4NWs45VuCq-WlU3m6hQiFEkzVqk35LJ0oV_ohiRQauAgmluqLkfdzPHFr66TgWAoCNaR4T0Q6D-TdeGCidMbmCmhg54Y9IjjIzqN84ZUfUDZSTc-vmqH9ve-NXeycAnDhMn732wbIAjJMnY5XjSmflfeUOOTmKUrFRNhuPYS7q1tn5083T6pKkvor8fGbiXsk8A_1k8h1Rw7Dt6kLlw_Xt0vnDZuFXCPyC-65C-06dUrNs7JjWNxhs2R1Q5c1ClDWArUdUcPu_n3wcTaZjg8evW3_9_ZlQln2tY9KbQWVM1jiSfLQwTmsC6L3HmgTV-LATSMacJWQwDJIpiIs0MzTVOqzpQ4PAbBLLu11KcuyLO1SSCG_wZSmTQWnJVdvWYmVXwTMNA9CW0_F62gLgTogbSNX5ZvDzIY3IlePdUEKSA2zvT6tT7Dahu4d24ZthZvJwfHxGTkql3WRD_FzN8DSJ2Y404qDwT-DiVcA-SRIxjVM3I8fA0m-2iAhAKJntCjYclGQa037=w2226-h1252-norwmthvHj-RYUVVYqInjsr7Kfn7Sf5HJCGDYVJlKNC4QrgSL8BlPqCrPUuFqAyFkoOErApUswRQJFfOwp39BZLBdCEMwDoILajDEi5T4G4nMtp2UH3vR3eagbL78Tt3ud7FuPVUZRMGTkMUS947ozAxChWQFTL8jFI7G_wozNuqFYqj6tE_C4zWEzww9SewulqL66gWGw50O3p0up2s4mhTZVopfWXxwL8yjqnnP6zKRsyv2_gku19yRXo39M1n4ZQCWP3QLRn0EEmLUulZbvzWbOKER_QsKMjffpjE1bWXOEg4iUBGYRBo0cI3n_FpuevhCpMyXw2zZ3eeuCVyho2AeuLrTgwKGCb7jD7D52XrflqieV4wJQNJdftzbi50w_NErt08HDQYEPsJ4gFOnCVDETDYWIsm4-yzlzTS3w7yGSI70RknR40Lp2CXdibPrrtV0SFyl4INBAd37BiPWgHFB3WAetj__TGTnIinOTnCC6qLXYSpPG16g4UiohRBq_ksxRKVUIyuP1R016n7YHs0GK7jSv-flenFQboXFhMBhEzDNfiJSaZ2qnBNpwwYliZyd1L0GyNRSqkQU3pv_6sLBb2GVIrstHeQZQgqdVB5UjohYS10GoUcB2JKgTbmTItGnMRiei90CkHMBB_Gplsdi7=w2226-h1252-noJOBMp5c3z1k_4mcZKoHLy9AiH23eDrwS9q90uGxb8pgO_LgE0ekjRf8Acr0eCYny_CT0T-cfyJoCZR6Tb2XFbKYoo6B7VT8tA7Q-u8IQHCgmgHKD1PSlOeDJwn1hVjB8TVuY-IjlbJz0m78F0vIS3KaIXTZg93zKaVGw_W60qxiPoKukL7uhF5VezXiEZchRMHMjpeFdviM64OKSMyRfu-uDhwxV4UP-TDb2avllDniSNjNeyPMVmWV26u7RZLRWkyXwLAcHp7fBX3tcI9CGxW8Ki_JPPYKnuXxG--Mjt0rkYj9nBOXe3XhJZRuCOemIfD9JwYiwEO7lIrNYkyHJMYBQ9jflh-w6CvKxPg1Wuf1QU9VyhDre1PdG3rsnzHKXb-Zw2vVPOcw1kN2Bk2hVywamwBfeiaHTjhXE5R1mKgUz66UiSnVM1mMcLsNTzAxjfnazweSpU3iMsan_dAKIFLnEHY_Fjii_VB-FuFN9U9xa-bfMoS7WEoK-iW1uKX7tCfwg1OMMULwOHxBpsLZVdB8zJFAVPDSxdyrBnWs52JlVpiPmal0mhL56n4qJg6PRrUzZKwk9jZWgMenLIaMV0qLR7nDUhKrgMsvJTQouOxWn2_PznrLn-oMGzCrj3Khhg2NyUik4cQf9c_mUY_bRLUcq=w2226-h1252-no9Hk9MKLbjrv7K0tvq8qJ05-Wm4O7UJNCE7ac9PREUJWiJgZmnwKpz67nVmYItYhkLhGpTTgVAeDtnPw_y3-_mAyR8Z8z2FrimtBgInqHMOdUq9yGly1no1I2CKkvcxJdDsrp0NUE--wzE-yRS1GniBVjdsPu6z0bbaFFluJh4y1qW1P73mVkF6yHj-HsLLpEBQAqEFpeh-6BcgI538tUK6VCI-r5xx2TDIkFVOXK0a1QASPQ-9O7AZYYdQ_eyxzeZ3d8uHXQrsQpawOU49uKMBFCARdpTVVRNktyI_IGPbRSNerVB5LMvIigwqqFeFx1NQZgGE9YPRoXsSgZpMyKUL6-yKcxzsn5pdq60ioRFrWvLUHoDH6evoK5OM8wFNqMGoyVNd8KkAMU1j85d-AT75yltT-BbjEhmvVnelM2kfsYlCUM7PjvsLjF2xRm2ka8uO3ea-77mQYLCcYUf_z4dG8_oMLuZ1yOcm8qY_rIQTL0CF3hbFfJyd7oobAEY70vI2cP_ByvOIM6fJPwjYAKJf-un3qwdCoL97uBUNf2oldVq7wMEcw45BcPxFLPCyD2Rtffq9vKKdaYFcUJnRpDfAxmS3LyMNJM0A1LBVQ91dJDt6O7Xj-pCVsj7lvhQH-lka5MbE43SHakE2a-qDwh_ZOt=w2226-h1252-no

Edytowane przez Adamo169
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ty masz 15, tak jak ja, tylko ja mam sonde. 

Zmienilbym nadmuch tylko na mocy 30% z tych 30% na 25%, tylko trzeba też ustawić min nadmuch na 25%

Możesz też trochę zmienić ustawienia dawek i przerw z mocy 100% i 50%. Ja nic nie zmieniałem. 

Ja mam tak:

100% mocy: podajnik 5s/przerwa 14s.

50% mocy: 4s/20s

30%mocy: 4s/45s

U mnie wszystko działa idealnie. Nadmuch pracuje u mnie jeszcze nizej, ale Ty zostaw, bo nie masz sondy. Jak dla mnie, to te podawanie na 100i przerwy na 100 i 50 trochę bym zmienił.  Duża masz instalacje? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.