korn85

Rekomendowane odpowiedzi

Witam szanownych forumowiczów!:)

To moja pierwsza przygoda z kotłem z podajnikiem i sterownikiem. Do tej pory pracował zwykły śmieciuch ale od października został rozpalony Elektromet KWP MDP 15kW. Palę w nim pelletem zgodnie z przeznaczeniem kotła. Udało mi się osiągnąć spalanie na poziomie 150kg/7 dni. Może nie jest to rekord ale powoli dążę do obniżenia spalania. Kocioł ten jest wyposażony w sterownik Tech EL483 zPID. Instalacja jest wykonana zgodnie ze sztuką, a kocioł pracuje tylko w ogrzewaniu domu (bez CWU itd.). Pierwsze dwa tygodnie października to były wstępne nastawy sterownika tak aby spalał on jak najmniejszą ilość paliwa. Po tym czasie podłączyłem do zaworu 3D siłownik firmy Invena (147s/90st). Do sterownika podłączyłem czujnik zaworu oraz powrotu aby w ogóle można go było włączyć w sterowniku. Czujnika zewnętrznego nie posiadam, gdyż w pokojach znajdują się zawory z głowicami termostatycznymi. Po prostu zawór ma służyć tylko do ochrony kotła przed zimnym powrotem. Zawór skalibrował się, na początku pracował z parametrami domyślnymi sterownika tj. czas otwarcia 2min 30sek, skok jednostkowy 5%. Zmieniłem minimalne otwarcie na 10%, włączyłem ochronę powrotu zadając minimalną temperaturę 50 stopni. Temperatura zadana na kotle wynosiła 60 stopni. Wszystko działało sprawnie, temperatura powrotu nie spadała poniżej 50 stopni, temperatura na kotle wynosiła ponad 65 stopni w nocy dzięki czemu kocioł przechodził w tryb nadzoru, a w domu było ciepło zgodnie z nastawami termostatów. Siłownik był ustawiony mniej więcej w 1/3 skali (nie pamiętam już dokładnych wartości). W tym tygodniu pokusiło mnie aby ustawić sterownik pod parametry siłownika i producenta kotła. Zwiększyłem temperaturę kotła do 65 stopni (tak zaleca Elektromet), czas otwarcia ustawiłem na 2min i 27sek, minimalna temperatura na powrocie pozostała bez zmian tj. 50 stopni. I właśnie od tego momentu zaczął się istny cyrk. Siłownik ustawił się w pozycji maksymalnego otwarcia (czyli na duży obieg grzejnikowy) i temperatura powrotu spadała poniżej 30 stopni. Zmniejszyłem wtedy domyślną maksymalną temperaturę powrotu z 80st do 70st i wtedy siłownik ustawił się w pozycji maksymalnego przymknięcia tj. zszedł do wartości ustawionych 10% otwarcia przez co pompa szła pełną mocą w obiegu kotłowym puszczając tylko minimalną ilość wody na grzejniki. Próbowałem już wszystkiego.... przywrócić ustawienia fabryczne sterownika, zaworu, najpierw włączałem zawór, a później zmieniałem nastawy i odwrotnie - najpierw wprowadzałem nastawy, a później włączałem zawór. Wygląda to tak jakby ochrona powrotu w ogóle nie działała, gdyż albo wynosi poniżej w granicach 30 stopni albo jest równa temperaturze wyjściowej kotła, tak jakby sterownik działał zerojedynkowo: albo mały obieg albo duży obieg, nic po środku. Zastanawiam się tylko, dlaczego jeszcze niedawno wszystko działało na opisanych powyżej parametrach, a po ich zmianie nie jestem w stanie nad tym zapanować. W związku z tym zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Co zrobić? Jakie parametry temperatur zaworu wprowadzić (temperatura zadana, min i max powrotu)? Chyba, że nie jest to wina złych parametrów, a po prostu awaria sterownika?

Podobną wiadomość wysłałem do Elektrometu i mam się z nimi skontaktować w poniedziałek. Tech wysłał mi taką o to odpowiedź:

"Proszę ustawić czas otwarcia taki, jaki deklaruje producent siłownika. Proszę również sprawdzić, czy w momencie sygnalizowania otwierania zaworu przez sterownik faktycznie się otwiera (zamyka się na powrót, a otwiera na instalację - można do tego wykorzystać opcję Praca ręczna) i czy % otwarcia zaworu sygnalizowany przez sterownik pokrywa się z faktycznym % otwarciem siłownika.

Należy pamiętać, że minimalna temperatura w ustawieniach ochrony powrotu mierzona jest na czujniku powrotu, a maksymalna - na czujniku CO (kotła), czyli jeśli ustawi Pan maksymalną temperaturę powrotu na 70 st., to gdy kocioł osiągnie taką temperaturę, nastąpi pełne otwarcie zaworu i zrzut wody na instalację.
Ponadto sterownik ze względów bezpieczeństwa co jakiś czas wykonuje samoczynnie kalibrację zaworu (w przypadku zaworu CO jest to doprowadzenie go do pełnego otwarcia)."

Jeżeli trzeba podać jakieś dane odnośnie instalacji to nie ma problemu, nie chciałem teraz robić tutaj spisu wszystkiego co jak jest podłączone.

Liczę na Waszą pomoc!:)

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co prawda nie mam takiego sterownika, ale pewnie koledzy z forum poproszą o jakieś zdjęcie instalacji. Ilość pomp, w którym miejscu są podłączone? Za zaworem, przed? Czy jest pompa kotłowa itp?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wpisz czas otwarcia z tabliczki siłownika. Nie możesz zmieniać tego parametru, on wynika z konstrukcji siłownika. Resztę parametrów zaworu przywróć do ustawień fabrycznych Techa. 

Kocioł będzie pracował znacznie stabilniej, gdy przed zmianą parametrów postarasz się dowiedzieć, czym właściwie manipulujesz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas mam wpisany według siłownika... ale ok zrobię to jeszcze raz. Przywrócę ustawienia fabryczne zaworu. Czy przed załączeniem zaworu, a co za tym idzie kalibracją przełączyć siłownik w tryb manualny aby otwarcie wynosiło 0% i żeby zawór mógł się skalibrować od skrajnej pozycji do skrajnej? Czy nie ma to żadnego znaczenia? Domyślnie min temp powrotu to 45st, a Elektromet wymaga min 50st.

Edytowane przez korn85
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma znaczenia.

To co nazywasz maksymalną temperaturą powrotu, to jest zapewne ochrona kotła. Czyli odwrotnie. Daj to na 80C. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Postaram się dziś pokombinować jeszcze choć trochę sił brak po chirurgicznym usuwaniu zęba... Będę meldować na bieżąco, co się dzieje na froncie:) No i w poniedziałek przedzwonię do Elektrometu, bo ciekaw jestem co tam powiedzą. Odpowiedź z Techa każdy widział więc no... postanowiłem tutaj się zarejestrować i szukać pomocy:)

Aha! Czy przy braku czujnika zewnętrznego temperatura zadana zaworu jest bez znaczenia? Tak wywnioskowałem z instrukcji ale wolę się dopytać:)

Edytowane przez korn85
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież Tech Ci dobrze napisał. 

Póki nie ustawisz sobie na ten zawór pogodówki, czujnik zewnętrzny nie jest potrzebny.

Mechanicznie i elektryczne ten siłownik założony zgodnie z instrukcją?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przywróciłem wszystkie ustawienia do fabrycznych. Ustawiłem temperaturę kotła na 65st. Włączyłem zawór ustawiając jego czas otwarcia na 2min i 27sek (zgodnie z tabliczką znamionową), min temp powrotu na 50st, max pozostawiłem domyślną czyli 80st. Zawór utrzymywał minimalne otwarcie 5%, temp na kotle wyniosła 70st i kocioł przeszedł w nadzór, zawór otwarty na 5%, grzejniki zimne. Zmieniłem max temp powrotu na 60st - wtedy zawór przeszedł w stan max otwarcia. Temp na kotle 70 st, otwarcie zaworu 100%, temp powrotu 35st, kocioł w nadzorze.
Dla mnie to zagadka tym bardziej, że niedawno wszystko działało...

20201116_212901.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.