Rekin123 Opublikowano 19 Października 2020 #1 Opublikowano 19 Października 2020 Witam. Mam pytanie czy jest sens zakładania zaworów termostatycznych na grzejniki jesli w instalacji jest zawor 4d? 7 grzejnikow bez podlogowki. Zawor 4d automatyczny sterowany pogodowka. Czy moze byc taka sytuacja ze zawory pozamykaja grzejniki a piec sie zagotuje bo nie bedzie odbioru ciepla? Cytuj
HarryH Opublikowano 19 Października 2020 #2 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Ja mam 4d i głowice ... odkręcone. Ale mam stare mury bez ocieplenia i idealnie dostrojoną instalację poprzez ilość żeberek i kryzowanie. Mimo, że masz za duży kocioł, szanse na zagotowanie masz niewielkie. Przy 80C palnik się wyłącza, uruchamiają się wszystkie pompy i otwiera się zawór 4d, sam zbiornik cwu spokojnie odbierze nadmiar ciepła. Edytowane 19 Października 2020 przez HarryH Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 19 Października 2020 #3 Opublikowano 19 Października 2020 Sens jest bo sobie ustawisz temperaturę jaką chcesz w każdym pomieszczeniu. Chyba że ustawisz moc grzejników ich rozmiarem i/lub przepływami jak kolega wyżej ale to niełatwa sztuka. Jak zaworu się pozamykają to kocioł wejdzie w podtrzymanie. No chyba że kocioł bez automatyki/śmieciuch. Większym problemem po zamknięciu wszystkich głowic będzie praca pompy w miejscu. Należy albo zamontować pompę z autoadapt, albo zapewnić stały przepływ przez jeden z grzejników albo zamontować bajpas łączący zasilanie z powrotem za pompą CO Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.