kokosz Opublikowano 19 Października 2020 #1 Opublikowano 19 Października 2020 Witam To mój pierwszy post tutaj. Mogli byście rzucić okiem na tą instalacje. Czy taki układ pomp jest ok? Na grzejnikach nie ma zaworów termostatycznych i przy ustawieniu na kotle 60st i otwartym zaworze 3d w domu robi się sauna. Sytuacja poprawia się po przymknięciu zaworu i przyduszeniu kotła do 45st jednak wtedy pompa cwu nie jest w stanie nagrzać wody w bojlerze. Jak to poustawiać? Czy montaż termostatów w domu pozwoli na utrzymanie wysokiej temp.na kotle i żeby w domu nie było za ciepło? 1 - kocioł 2 - zawór 3d 3 - pompa CO 4 - pompa CWU 5 - zawory zwrotne 6 - grzejniki 7 - zbiornik CWU 8 - zbiornik przelewowy 9 - zawór bezpieczeństwa Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2020 #2 Opublikowano 19 Października 2020 Schemat jest po prostu zły!!! Cytuj
awiator Opublikowano 19 Października 2020 #3 Opublikowano 19 Października 2020 I niebezpieczny!Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka Cytuj
kokosz Opublikowano 19 Października 2020 Autor #4 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) 2 godziny temu, awiator napisał: I niebezpieczny! Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka W jakim sensie? Edytowane 19 Października 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Opublikowano 19 Października 2020 #5 Opublikowano 19 Października 2020 Bo naczynie wzbiorcze powinno być podłączone prosto z kotła bez żadnych zaworów, rurą o odpowiedniej średnicy, stalową lub miedzianą. Cytuj
kokosz Opublikowano 19 Października 2020 Autor #6 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, cezar76 napisał: Bo naczynie wzbiorcze powinno być podłączone prosto z kotła bez żadnych zaworów, rurą o odpowiedniej średnicy, stalową lub miedzianą. A teraz widzę że źle to narysowałem. Faktycznie idzie rura bezpośrednio do naczynia wzbiorczego. Oprócz tego na kotle jest zamontowany zawór bezpieczeństwa. Chodzi mi bardziej o układ tych dwóch pomp. Edytowane 19 Października 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Opublikowano 19 Października 2020 #7 Opublikowano 19 Października 2020 CWU powinno być podłączone przed zaworem 3D, bo nie nagrzejesz bojlera. Cytuj
kokosz Opublikowano 19 Października 2020 Autor #8 Opublikowano 19 Października 2020 Właśnie zauważyłem. Instalacja jest tak zrobiona w domu który kupiłem. Do starej instalacji co podpięty kocioł na ekogroszek w takim właśnie układzie. Teraz albo nie ma ciepłej wody w zbiorniku cwu i kocioł się kisi na niskiej temperaturze a jak ustawię większą temperaturę to w domu sauna. Czy jak dam termostaty na grzejniki będę mógł mieć wysoką temperaturę na kotle a niską na grzejnikach? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 19 Października 2020 #9 Opublikowano 19 Października 2020 Jeśli zamontujesz termostaty to możesz puszczać wysoką temperaturę na grzejniki.(ustawisz na zaworze tyle żeby dogrzało CWU). Po dogrzaniu pomieszczenia głowica zamknie zawór Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.