Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec Buderus GB072 14kw 100% podłogówka problem z poprawną instalacją


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
21 godzin temu, Kubikk napisał:

instalator jest przekonany, że to ja źle myślę. Jeszcze do rozmowy w jego sklepie dołączali się jacyś kupujący hydraulicy którzy przyznawali rację instalatorowi przez co czułem się jak debil. Bez sprzęgła i dodatkowej pomy raczej nie pójdzie bo to 12 pętli więc ponad 1000 litrów na godzinę. Jakiś pomysł jak zawalczyć skoro instalator nie słucha?

 

11 godzin temu, Klecki napisał:

Ja bym wziął zalecany  schemat od producenta kotła jak ma wyglądać instalacja co przy Twoim kotle i pokazał ,,majstrowi” ze ma zrobić dokładnie tak.

Zrobiłbym dokładnie tak, jak pisze @Klecki. Prosisz w dziale serwisu Buderusa o schemat dla takiej instalacji i instalator ma to przerobić. Chociaż patrząc po średnicy zastosowanych rur ze sprzęgła, to już i tak nie ma jak tego poprawić :-(

To co masz będzie działać, ale jest źle zrobione.

Opublikowano (edytowane)

Tylko jest jeszcze ,,mały” haczyk

Ten typ rozdzielacza z tzw podmieszaniem, żeby w ogóle działał nie wymaga czasami żeby przed  RTL’em zapodać mu temperaturę na zasilaniu o 20 stopni wyższa niż tą jaką ustawiamy na głowicy? 
Coś takiego mi świta.

Czyli tak powiedzmy na zasilaniu podłogówki chcesz mieć 30 stopni do tego zasilacza z kotła musi trafić 50 stopni ?

Jesli tak, to dla Twojego portfela była by to sytuacja wysoce nie ekonomiczna, a dwa, po cholerę kocioł dla podłogówki ma pracować z temp 50 czy nawet 40 stopni, skoro tam w sensie, na zasilaniu zazwyczaj potrzeba okolice 30 stopni?

 

 

Edytowane przez Klecki
Opublikowano

Dzięki za sugestie. Instalator był w sobotę. Na razie stanęło na tym, że on wywali pompę z mieszaczem a na zasileniu doda pompę obiegową. Sprzęgło zostaje a doda jeszcze separator za sprzęgłem na powrocie. Instalator zostawił pracownika (syna ), który po 30 minutach stwierdził, że nie ma potrzebnych podzespołów bo te co ma nie pasują i zakończył pracę nic nie robiąc. Więc mój zestaw dalej wygląda tak jak wygląda.

Dopiero teraz odczytałem, że ta pompa z mieszaczem co mam, jest w zestawie razem z rozdzielaczem. Rozmawialiśmy tylko o wyrzuceniu pompy ale czy ten rozdzielacz tylko z zasileniem i powrotem da radę jak mi zostanie?

 

HolubPatryk

Nie podniosłem temperatury na kotle ponieważ na tym etapie prac piec grzeje 24h i palnik nie gaśnie. Temperaturę zadaną na regulatorze mam 15 i 18 stopni, w domu jest 23 stopnie i kocioł nie gaśnie. Jak bym podniósł temperaturze na kotle to bym miał saune w domu ponieważ kocioł się nie wyłącza a reguluje go tylko temperaturą grzania na tym kotle. 

Pytam więc.

Czy ktoś zna osobę/firmę z zachodniopomorskiego z okolic Szczecina, Goleniowa, Nowogardu, Gryfic, która oceniłaby stan instalacji i wykonała stosowne przeróbki? 

Opublikowano

Z szafki rozdzielacza wyrzucasz to co zamalowane, zostają tylko belki i dwie rury z podłogi wraz z zaworami. Zawory należy połączyć z belkami (oczywiście zasilanie do górnej, powrót do dolnej). W obiegu musi znaleźć się też pompa na zasilaniu. Jak będzie ogarnięty to jest szansa zmieścić to w tej szafce, pompa pomiędzy zaworem zasilającym a górną belką , żeby nie przerabiać na razie przy sprzęgle,bo nie wiadomo czy to będzie działać na tym pexie co jest.

IMG_20201018_111328.jpg

Opublikowano (edytowane)

Na podstawie moich doświadczeń z takim samym zestawem do kotła gazowego powiem Ci, ze nawet jak ten rozdzielacz wybebeszysz- wywalisz pompe, baypass to może okazać się ze średnica belek na wejściu jest za mała- w Twoim wypadku powinno być 1 cal, albo i lepiej, a co gorsze w środku ten Twój konkretny rozdzielacz może mieć, ale nie musi różne niespodzianki, powodujące zwężenie przekroju wewnętrznego.


Tak było w moim wypadku- mój w środku miał takie jakby trójkąty, które ze średnicy i tak 3/4 robiły średnice max  może 1/2, ale rozdzielacz z podmieszaniem miałem innej firmy.  Musisz to u siebie dopilnować żeby było to sprawdzone 

Ogólnie instalator który zakłada rozdzielacz z podmieszaniem(stosuje/stosowało się to do tzw smieciuchów) do nowoczesnych kotłów gazowych  powinien zostać napiętnowany przez podanie jego pełnych danych osobowych do informacji publicznej. Kotły gazowego nie współpracują z tym dobrze, są dużo lepsze rozwiązania, niekoniecznie droższe.  
 

Edytowane przez Klecki
Opublikowano

Temu MAGIKOWI zabrakło po 10 cm rury i wstawił złączki (dodatkowe zwężenie) - MISTRZ!!! I Ty chcesz mu zapłacić? 

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam po kilkudniowej nieobecności. Poniżej przesyłam kilka zdjęć jak obecnie wygląda moja instalacja. Idzie bardzo opornie z instalatorem, ale powoli do przodu. Ze zmian to została wywalona grupa pompowa mieszająca i to pseudo sprzęgło. Wstawione zostało sprzęgło, pompa obiegowa, separator i odpowietrznik. Niestety odpowietrznik zamontowano mi na zasileniu przed rozdzielaczem poprzez trójnik, który wg mnie mocno ograniczył przepływ ( będę jeszcze gadał żeby odpowietrznik był po drugiej stronie ). Co sądzicie o tych przeróbkach? 

A tak z innej beczki to równolegle instalator działał z tym piecem ponieważ mi grzał on 24h i mi przegrzewało. Po prawie miesiącu i 290m3 spalonego gazu okazało się, że jakiś mostek był założony i piec dlatego grzał 24h i nie słuchał regulatora na ścianie. Dopiero teraz mogę zacząć analizować jak grzeje piec i jakie pokoje bo wcześniej nie miałem nad tym władności.IMG_20201101_104829.thumb.jpg.669b026076f3903a9a1eec733d87d2dc.jpgIMG_20201101_104842.thumb.jpg.77c575db7792baebacf1549510292e9c.jpgIMG_20201101_104852.thumb.jpg.8dc2a55e829a638edecae89962bacd8e.jpgIMG_20201101_104857.thumb.jpg.0c2b8916eb88aaaed4eae65a5015d665.jpgIMG_20201101_104902.thumb.jpg.48a9a68d2e49e9d08af886c90b649435.jpgIMG_20201101_104916.thumb.jpg.b175eed4a26dca78e58cd51b4aa53111.jpgIMG_20201101_104937.thumb.jpg.48ba9023f08b2345388c0b9f18404260.jpg

Opublikowano

Cieszę się że są postępy. Teraz zaczyna to powoli wyglądać, chociaż widzę, że bardzo lubi zaciskać złączki;))

Ten odpowietrznik koniecznie do przerobienia, może zostać w tym miejscu,tylko trzeba zwykły trójnik wstawić a nie taki twór o 1/2" przelocie.

Jak teraz z przepływami?

Opublikowano

Przepływy posprawdzam dokładniej jak już będę miał odpowietrznik po właściwej stronie i przepływ rurą 1' a nie tą zwężką.

Trochę jak testowałem to mi się nie podobało, że mogę poruszać rotametrami tylko w zakresie do 2 litrów pomimo, że na podziałce jest do 4 litrów. Poza tym sprężynki przy regulacji skaczą i skokowo się przesuwają na inną pozycję więc nie mam płynnej stopniowej regulacji no i nie wszystkie rotametry są zanurzone w wodzie ( niektóre do połowy a niektóre do 1/3 ).  Jak zakręcam wszystkie rotametry i zostawiam jedną to jest tak około 2,5 litra. 

 

Zauważyłem, że mam trzy sypialnie chłodniejsze o około 1-1,5 stopnia od reszty, ale one właśnie na maxa 2 litry przy rotametrach chodzą tak jak łazienki a pozostałą część domu mam na 1,5 litra. Łazienki są cieplejsze. W pokojach mam panele zamiast płytek, ale są dostosowane do ogrzewania podłogowego.  Nie jest to komfortowe w ciągu dnia. Ogrzewam na razie temperaturą pomieszczenia bo tak chciał hydraulik zanim wszystko poustawia ( potem zmienię na pogodówkę ).

Opublikowano

2 litry to w większości przypadków bardzo dobry przepływ, rotametry nie muszą być zalane wodą, skakanie wskaźnika może być objawem powietrza w danej pętli.

Tak jak pisałem, odpowietrznik może zostać na początku belki,tylko trzeba nowy trójnik pelnoprzelotowy.

Opublikowano

Ok, zajmę się tym odpowietrznikiem. A to skakanie wskaźnika to mi chodziło tylko podczas regulacji a nie podczas pracy instalcji. Jak kręcę rotametrem to sprężynka nie rusza się do pewnego momentu a więc reguluje tylko podnoszącym się rotametrem który ma podziałki ale w pewnym momencie sprężynka  skokowo ugina się lub prostuje w zależności od tego czy skręcam czy wykręcam rotametr. Może tak na max 0,5 litra jest ten ruch.

Opublikowano

1.Zbyt mała średnica zasilania rozdzielacza

2. Za duże pętle grzewcze

3.Na tą ilość m2 obstawiam że, miały być 2 rozdzielacze

Teraz chce to nadgonić dodatkowymi pompami, mieszaczami ,bajerami.

Na moje oko błąd jest w samym już rozprowadzeniu przewodów podlogówki,dlatego jedne pomieszczenia są wyraźne cieplejsze od innych

Opublikowano

Cała instalacja jest zrobiona na bakier ze sztuką. Założę się, że jest bez projektu. OZC chociaż jest zrobione?

Bo choć teraz idziesz w dobrą stronę, to pewnych rzeczy już się nie poprawi - chodzi mi głównie o regulację przepływów - sypialnie gdzie przepływ=2l są chłodniejsze od pomieszczeń gdzie jest 1,5l, to oznacza konieczność podniesienia temp. zładu i ZNACZNE przykręcenie pomieszczeń z przepływem 1,5. Ogólnie kupa niewdzięcznej, nudnej i żmudnej roboty.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.