HolubPatryk Opublikowano 17 Października 2020 #26 Opublikowano 17 Października 2020 i co podniosłeś temp. na kotle sprawdź Cytuj
teres Opublikowano 17 Października 2020 #27 Opublikowano 17 Października 2020 21 godzin temu, Kubikk napisał: instalator jest przekonany, że to ja źle myślę. Jeszcze do rozmowy w jego sklepie dołączali się jacyś kupujący hydraulicy którzy przyznawali rację instalatorowi przez co czułem się jak debil. Bez sprzęgła i dodatkowej pomy raczej nie pójdzie bo to 12 pętli więc ponad 1000 litrów na godzinę. Jakiś pomysł jak zawalczyć skoro instalator nie słucha? 11 godzin temu, Klecki napisał: Ja bym wziął zalecany schemat od producenta kotła jak ma wyglądać instalacja co przy Twoim kotle i pokazał ,,majstrowi” ze ma zrobić dokładnie tak. Zrobiłbym dokładnie tak, jak pisze @Klecki. Prosisz w dziale serwisu Buderusa o schemat dla takiej instalacji i instalator ma to przerobić. Chociaż patrząc po średnicy zastosowanych rur ze sprzęgła, to już i tak nie ma jak tego poprawić :-( To co masz będzie działać, ale jest źle zrobione. Cytuj
Klecki Opublikowano 17 Października 2020 #28 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Tylko jest jeszcze ,,mały” haczyk Ten typ rozdzielacza z tzw podmieszaniem, żeby w ogóle działał nie wymaga czasami żeby przed RTL’em zapodać mu temperaturę na zasilaniu o 20 stopni wyższa niż tą jaką ustawiamy na głowicy? Coś takiego mi świta. Czyli tak powiedzmy na zasilaniu podłogówki chcesz mieć 30 stopni do tego zasilacza z kotła musi trafić 50 stopni ? Jesli tak, to dla Twojego portfela była by to sytuacja wysoce nie ekonomiczna, a dwa, po cholerę kocioł dla podłogówki ma pracować z temp 50 czy nawet 40 stopni, skoro tam w sensie, na zasilaniu zazwyczaj potrzeba okolice 30 stopni? Edytowane 17 Października 2020 przez Klecki Cytuj
Kubikk Opublikowano 18 Października 2020 Autor #29 Opublikowano 18 Października 2020 Dzięki za sugestie. Instalator był w sobotę. Na razie stanęło na tym, że on wywali pompę z mieszaczem a na zasileniu doda pompę obiegową. Sprzęgło zostaje a doda jeszcze separator za sprzęgłem na powrocie. Instalator zostawił pracownika (syna ), który po 30 minutach stwierdził, że nie ma potrzebnych podzespołów bo te co ma nie pasują i zakończył pracę nic nie robiąc. Więc mój zestaw dalej wygląda tak jak wygląda. Dopiero teraz odczytałem, że ta pompa z mieszaczem co mam, jest w zestawie razem z rozdzielaczem. Rozmawialiśmy tylko o wyrzuceniu pompy ale czy ten rozdzielacz tylko z zasileniem i powrotem da radę jak mi zostanie? HolubPatryk Nie podniosłem temperatury na kotle ponieważ na tym etapie prac piec grzeje 24h i palnik nie gaśnie. Temperaturę zadaną na regulatorze mam 15 i 18 stopni, w domu jest 23 stopnie i kocioł nie gaśnie. Jak bym podniósł temperaturze na kotle to bym miał saune w domu ponieważ kocioł się nie wyłącza a reguluje go tylko temperaturą grzania na tym kotle. Pytam więc. Czy ktoś zna osobę/firmę z zachodniopomorskiego z okolic Szczecina, Goleniowa, Nowogardu, Gryfic, która oceniłaby stan instalacji i wykonała stosowne przeróbki? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 18 Października 2020 #30 Opublikowano 18 Października 2020 Z szafki rozdzielacza wyrzucasz to co zamalowane, zostają tylko belki i dwie rury z podłogi wraz z zaworami. Zawory należy połączyć z belkami (oczywiście zasilanie do górnej, powrót do dolnej). W obiegu musi znaleźć się też pompa na zasilaniu. Jak będzie ogarnięty to jest szansa zmieścić to w tej szafce, pompa pomiędzy zaworem zasilającym a górną belką , żeby nie przerabiać na razie przy sprzęgle,bo nie wiadomo czy to będzie działać na tym pexie co jest. Cytuj
Klecki Opublikowano 18 Października 2020 #31 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) Na podstawie moich doświadczeń z takim samym zestawem do kotła gazowego powiem Ci, ze nawet jak ten rozdzielacz wybebeszysz- wywalisz pompe, baypass to może okazać się ze średnica belek na wejściu jest za mała- w Twoim wypadku powinno być 1 cal, albo i lepiej, a co gorsze w środku ten Twój konkretny rozdzielacz może mieć, ale nie musi różne niespodzianki, powodujące zwężenie przekroju wewnętrznego. Tak było w moim wypadku- mój w środku miał takie jakby trójkąty, które ze średnicy i tak 3/4 robiły średnice max może 1/2, ale rozdzielacz z podmieszaniem miałem innej firmy. Musisz to u siebie dopilnować żeby było to sprawdzone Ogólnie instalator który zakłada rozdzielacz z podmieszaniem(stosuje/stosowało się to do tzw smieciuchów) do nowoczesnych kotłów gazowych powinien zostać napiętnowany przez podanie jego pełnych danych osobowych do informacji publicznej. Kotły gazowego nie współpracują z tym dobrze, są dużo lepsze rozwiązania, niekoniecznie droższe. Edytowane 18 Października 2020 przez Klecki Cytuj
tommyp2 Opublikowano 18 Października 2020 #32 Opublikowano 18 Października 2020 Temu MAGIKOWI zabrakło po 10 cm rury i wstawił złączki (dodatkowe zwężenie) - MISTRZ!!! I Ty chcesz mu zapłacić? Cytuj
Kubikk Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor #33 Opublikowano 2 Listopada 2020 Witam po kilkudniowej nieobecności. Poniżej przesyłam kilka zdjęć jak obecnie wygląda moja instalacja. Idzie bardzo opornie z instalatorem, ale powoli do przodu. Ze zmian to została wywalona grupa pompowa mieszająca i to pseudo sprzęgło. Wstawione zostało sprzęgło, pompa obiegowa, separator i odpowietrznik. Niestety odpowietrznik zamontowano mi na zasileniu przed rozdzielaczem poprzez trójnik, który wg mnie mocno ograniczył przepływ ( będę jeszcze gadał żeby odpowietrznik był po drugiej stronie ). Co sądzicie o tych przeróbkach? A tak z innej beczki to równolegle instalator działał z tym piecem ponieważ mi grzał on 24h i mi przegrzewało. Po prawie miesiącu i 290m3 spalonego gazu okazało się, że jakiś mostek był założony i piec dlatego grzał 24h i nie słuchał regulatora na ścianie. Dopiero teraz mogę zacząć analizować jak grzeje piec i jakie pokoje bo wcześniej nie miałem nad tym władności. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 2 Listopada 2020 #34 Opublikowano 2 Listopada 2020 Cieszę się że są postępy. Teraz zaczyna to powoli wyglądać, chociaż widzę, że bardzo lubi zaciskać złączki;)) Ten odpowietrznik koniecznie do przerobienia, może zostać w tym miejscu,tylko trzeba zwykły trójnik wstawić a nie taki twór o 1/2" przelocie. Jak teraz z przepływami? Cytuj
Kubikk Opublikowano 3 Listopada 2020 Autor #35 Opublikowano 3 Listopada 2020 Przepływy posprawdzam dokładniej jak już będę miał odpowietrznik po właściwej stronie i przepływ rurą 1' a nie tą zwężką. Trochę jak testowałem to mi się nie podobało, że mogę poruszać rotametrami tylko w zakresie do 2 litrów pomimo, że na podziałce jest do 4 litrów. Poza tym sprężynki przy regulacji skaczą i skokowo się przesuwają na inną pozycję więc nie mam płynnej stopniowej regulacji no i nie wszystkie rotametry są zanurzone w wodzie ( niektóre do połowy a niektóre do 1/3 ). Jak zakręcam wszystkie rotametry i zostawiam jedną to jest tak około 2,5 litra. Zauważyłem, że mam trzy sypialnie chłodniejsze o około 1-1,5 stopnia od reszty, ale one właśnie na maxa 2 litry przy rotametrach chodzą tak jak łazienki a pozostałą część domu mam na 1,5 litra. Łazienki są cieplejsze. W pokojach mam panele zamiast płytek, ale są dostosowane do ogrzewania podłogowego. Nie jest to komfortowe w ciągu dnia. Ogrzewam na razie temperaturą pomieszczenia bo tak chciał hydraulik zanim wszystko poustawia ( potem zmienię na pogodówkę ). Cytuj
WojtuNie Opublikowano 3 Listopada 2020 #36 Opublikowano 3 Listopada 2020 2 litry to w większości przypadków bardzo dobry przepływ, rotametry nie muszą być zalane wodą, skakanie wskaźnika może być objawem powietrza w danej pętli. Tak jak pisałem, odpowietrznik może zostać na początku belki,tylko trzeba nowy trójnik pelnoprzelotowy. Cytuj
Kubikk Opublikowano 3 Listopada 2020 Autor #37 Opublikowano 3 Listopada 2020 Ok, zajmę się tym odpowietrznikiem. A to skakanie wskaźnika to mi chodziło tylko podczas regulacji a nie podczas pracy instalcji. Jak kręcę rotametrem to sprężynka nie rusza się do pewnego momentu a więc reguluje tylko podnoszącym się rotametrem który ma podziałki ale w pewnym momencie sprężynka skokowo ugina się lub prostuje w zależności od tego czy skręcam czy wykręcam rotametr. Może tak na max 0,5 litra jest ten ruch. Cytuj
mickoz Opublikowano 7 Listopada 2020 #38 Opublikowano 7 Listopada 2020 1.Zbyt mała średnica zasilania rozdzielacza 2. Za duże pętle grzewcze 3.Na tą ilość m2 obstawiam że, miały być 2 rozdzielacze Teraz chce to nadgonić dodatkowymi pompami, mieszaczami ,bajerami. Na moje oko błąd jest w samym już rozprowadzeniu przewodów podlogówki,dlatego jedne pomieszczenia są wyraźne cieplejsze od innych Cytuj
mistalova Opublikowano 8 Listopada 2020 #39 Opublikowano 8 Listopada 2020 Cała instalacja jest zrobiona na bakier ze sztuką. Założę się, że jest bez projektu. OZC chociaż jest zrobione? Bo choć teraz idziesz w dobrą stronę, to pewnych rzeczy już się nie poprawi - chodzi mi głównie o regulację przepływów - sypialnie gdzie przepływ=2l są chłodniejsze od pomieszczeń gdzie jest 1,5l, to oznacza konieczność podniesienia temp. zładu i ZNACZNE przykręcenie pomieszczeń z przepływem 1,5. Ogólnie kupa niewdzięcznej, nudnej i żmudnej roboty. Cytuj