tommyp2 Opublikowano 12 Września 2020 #1 Opublikowano 12 Września 2020 (edytowane) Moje ustawienia, czy ktoś może się odnieść. Całość podłogówka + zasobnik 120l. P1 - 40 P2 - 20 P3 - 60 P4 - 15 P5 - 56 P7 - 01 P8 - 00 P9 - 01 P10 - 00 P11 - 02 P12 - 01 P13 - 06 P14 - 15 P15 - 00 P16 - 01 P17 - 20 P18 - 99 P19 - 25 P20 - 05 P21 - 70 P22 - 00 P23 - 00 P24 - 15 P25 - 02 P26 - 01 P29 - 80 P31 - 00 Edytowane 12 Września 2020 przez tommyp2 Cytuj
WojtuNie Opublikowano 15 Września 2020 #2 Opublikowano 15 Września 2020 Wiem, że długo się zbierałem;) Część ustawień jest dla mnie niezrozumiała ale nie twierdzę że na pewno są złe. P2- trochę niska moc dla CWU co może powodować długie grzanie zasobnika P8- ogrzewanie tradycyjne,a mówiłeś że jest 100% podłogowe P19- może wystarczy taki przepływ,ja zostawiłem fabrycznie max P25-nie wiem czemu zmniejszył na 2 jak będzie traktował to lepiej jak są dłuższe przerwy,ja mam 10 min P29- przy podłogowym powinno tam być max 55*,bo to zabezpieczenie grzyby coś się pomieszało sterownikowi . Masz czujnik zewnętrzny? Jakiś regulator pokojowy (jaki)? Odnośnie tej ciągłej pracy pompy,to widzę, że kolejny kolega ma podobny problem,polecam zadzwonić do działu technicznego Termet, można z nimi pogadać są życzliwi, może pomogą wyjaśnić tą kwestię. Jeszcze pytanie o komin, długość, średnica, pytam pod kątem mocy startowej . Cytuj
tommyp2 Opublikowano 15 Września 2020 Autor #3 Opublikowano 15 Września 2020 (edytowane) P2 - mam zasobnik jeszcze po ekogroszku, wiszący z podwójną wężownicą. Tak ustawiłem, bo palnik się przegrzewa i wpada w L3. P8 - tak ustawiłem tymczasowo, żeby zobaczyć, czy pompa się wyłączy. Niestety nic to nie daje. Komin długość 7m, 60/100. U mnie jest jeszcze tak, że mam zawór 3D i do niego sterownik - również pozostałość po eko... Edytowane 15 Września 2020 przez tommyp2 Cytuj
WojtuNie Opublikowano 15 Września 2020 #4 Opublikowano 15 Września 2020 A próbowałeś P19- na max czy też będzie przegrzewać przy wyższej mocy. P8- ok, zostaje telefon do Termet. Komin długi to zostaw tą moc startową jak jest, bo przy niższej (możesz spróbować) może być problem z zapalaniem (wybuchowe). Z tym 3dr to kiepsko,nie da się go pominąć albo usunąć, otworzyć na max, żeby nie było mieszania,tylko prosto w kotle ustawiana temperatura . Masz tam jakąś pompę w tym układzie mieszającym. Narysuj schemat albo fotki. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 15 Września 2020 Autor #5 Opublikowano 15 Września 2020 (edytowane) W dniu 15.09.2020 o 20:52, WojtuNie napisał: A próbowałeś P19- na max czy też będzie przegrzewać przy wyższej mocy. P8- ok, zostaje telefon do Termet. Komin długi to zostaw tą moc startową jak jest, bo przy niższej (możesz spróbować) może być problem z zapalaniem (wybuchowe). Z tym 3dr to kiepsko,nie da się go pominąć albo usunąć, otworzyć na max, żeby nie było mieszania,tylko prosto w kotle ustawiana temperatura . Masz tam jakąś pompę w tym układzie mieszającym. Narysuj schemat albo fotki. Mogę ustawić (otworzyć na maksa) bez problemu, ale... Dzięki temu, mogę załączać ogrzewanie w wybranych godzinach i po nagrzaniu pom. mam obniżenie temp. CO ile chce np. 3 stopnie. I powiem Ci, że na razie chodzi to bardzo fajnie. Edytowane 26 Września 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Września 2020 #6 Opublikowano 16 Września 2020 Zobaczysz co będzie zimą, ale wg mnie to sam kocioł przygotowujący odpowiednią wodę będzie oszczędniejszy, niż dodatkowy układ. O ile dobrze pamiętam,to obniżenie po osiągnięciu zadanej i programator to ogarnia CR 11011. Zresztą podłogowka ma taką bezwładność, że ciężko sterować na minuty. Niepisałeś czy jest czujnik zewnętrzny i dodatkowy sterownik do kotła? Cytuj
tommyp2 Opublikowano 16 Września 2020 Autor #7 Opublikowano 16 Września 2020 Czujnik zew. zakupiłem, ale jeszcze nie podłączyłem. A co sądzisz o TECHu 2801 WIFI https://www.techsterowniki.pl/p/st-2801-wifi on umożliwia jeszcze sterowanie obiegiem CWU? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Września 2020 #8 Opublikowano 16 Września 2020 Jak nie ma jeszcze czujnika i sterownika to P26 na 0. Ten Tech fajny ale stanowczo za drogi jak dla mnie. Poczytaj instrukcję z CR 11011 funkcje mają bardzo podobne a cena 3x, też chyba ma programator CWU. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 16 Września 2020 Autor #9 Opublikowano 16 Września 2020 Zmienię P26 na 0 - zobaczymy może pompa CO stanie :-) Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Września 2020 #10 Opublikowano 16 Września 2020 A zworę RT masz dalej włożoną,powinna być jak nie ma dodatkowego sterownika, może to ona powoduje ciągłą pracę pompy. Tak jak pisałem najlepiej telefon do Termet. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 16 Września 2020 Autor #11 Opublikowano 16 Września 2020 P26 na 0, zworka RT jest, a pompa CO dalej chodzi... Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Września 2020 #12 Opublikowano 16 Września 2020 A jak ją wyciągniesz? Ogrzewanie jak mniemam wyłączone? Cytuj
tommyp2 Opublikowano 16 Września 2020 Autor #13 Opublikowano 16 Września 2020 (edytowane) Spróbuję Po usunięciu RT nie odpala. Edytowane 16 Września 2020 przez tommyp2 Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Września 2020 #14 Opublikowano 16 Września 2020 Ale kocioł nie odpala czy pompa? Kocioł nie ruszy,bo jest przerwa w obwodzie (coś ala off termostatu pokojowego). Cytuj
tommyp2 Opublikowano 16 Września 2020 Autor #15 Opublikowano 16 Września 2020 Ustawiłem wszystkie parametry na fabryczne. Po wejściu w menu parametrów i bycie w nim pompa CO staje. Gdy wyjdę z menu odpala i chodzi cały czas. Taki efekt... Cytuj
WojtuNie Opublikowano 17 Września 2020 #16 Opublikowano 17 Września 2020 Tak jak pisałem wcześniej, został telefon do Termet, bo nie wiem co zmienili w oprogramowaniu i jaki był zamysł,a może jest jakaś wadliwa partia sterownika,albo dodali jakieś parametry których nie obejmuje instrukcja (jest do v12). Zadzwoń i pogadaj, poproś może o aktualną instrukcję serwisową (ja mam od nich). Cytuj
tommyp2 Opublikowano 17 Września 2020 Autor #17 Opublikowano 17 Września 2020 Właśnie rozmawiałem z Termetem i powiedzieli, że przy włożonej zworce RT pompa będzie chodzić cały czas. Dopiero przy zamontowaniu czujnika temp. pomieszczenia w momencie, gdy czujnik da sygnał dogrzania pompa po wybiegu wyłączy się. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 17 Września 2020 #18 Opublikowano 17 Września 2020 Rozumiem,a czy działa to również ze sterownikiem OT, czy tylko z termostatem on/off ? Cytuj
tommyp2 Opublikowano 17 Września 2020 Autor #19 Opublikowano 17 Września 2020 Niestety nie wiem... Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 17 Września 2020 #20 Opublikowano 17 Września 2020 (edytowane) "Termet Ecodens" - panowie, o którym kotle rozmawiacie bo nijak wydedukować nie mogę! Edytowane 17 Września 2020 przez Jozefg1 Cytuj
tommyp2 Opublikowano 17 Września 2020 Autor #21 Opublikowano 17 Września 2020 (edytowane) GOLD :-) 25kW , 1F. Edytowane 17 Września 2020 przez tommyp2 Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 17 Września 2020 #22 Opublikowano 17 Września 2020 Jasne - mam golda 20k 1F A możecie podpowiedzieć gdzie są opisane te wszystkie funkcje? Bo w mojej instrukcji widzę tylko P17 i koniec. Skąd można zassać taką instrukcję? Cytuj
tommyp2 Opublikowano 17 Września 2020 Autor #23 Opublikowano 17 Września 2020 Proszę :-) ISU-Ecocondens Gold plus 17.10.2019(1) (1).pdf Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 17 Września 2020 #24 Opublikowano 17 Września 2020 Dzięki wielkie! Faktycznie od mojej różni się znacznie.... Cytuj
tommyp2 Opublikowano 17 Września 2020 Autor #25 Opublikowano 17 Września 2020 Mówią, że to Instrukcja Serwisowa :-) Cytuj