pawelek-131 Opublikowano 9 Września 2020 #1 Opublikowano 9 Września 2020 Witam mam problem z zapowietrzajacymi się grzejnikami. A mianowicie cały czas zapowietrzaja mi się grzejniki. Na zdjęciu instalacja wygląda tak od pieca idzie pierwsza odnoga to zasilenie na grzejniki druga to na boiler i dalej zbiornik wyrównawczy. Bojler na wysokości ze zbiornikiem wyrównawczym. Co zrobić aby się nie zapowietrzala instalacja? Cytuj
sambor Opublikowano 9 Września 2020 #2 Opublikowano 9 Września 2020 (edytowane) Fizyki nie oszukasz, woda jest lewarowana do kanalizacji. Trzeba podnieść o jakieś 2m zbiornik wyrównawczy. Edytowane 9 Września 2020 przez sambor Cytuj
RedEd Opublikowano 9 Września 2020 #3 Opublikowano 9 Września 2020 Tam chyba średnicę są za małe, pompa lepiej jak by była na powrocie... Cytuj
sambor Opublikowano 9 Września 2020 #4 Opublikowano 9 Września 2020 To też będzie wywalać i to jeszcze bardziej. Można spróbować dać pompę na tą poziomą rurę od rury do naczynia, jakby się ją ustawiło to może coś by z tego było, zawór różnicowy oczywiście nie potrzebny. Cytuj
pawelek-131 Opublikowano 9 Września 2020 Autor #5 Opublikowano 9 Września 2020 Jeżeli chodzi o zbiornik wyrównawczy to mogę go ewentualnie podnieść o jakieś 80 cm do góry. Więcej nie da rady bo dach. A więc co byście radzili aby w miarę było jak najmniejszym kosztem? Myślę aby przetrwać tą zimę bo niemowlak w domu się pojawił a w następną zimę zmiana pieca na eko groszek no i tym razem wezmę napewno lepszego hydraulika Cytuj
sambor Opublikowano 9 Września 2020 #6 Opublikowano 9 Września 2020 (edytowane) Daj pompę na poziomą rurę w czerwonej izolacji, a zbiornik podnieś na max, ponadto przelew musi być z boku - tam gdzie jest wstawiony korek w naczyniu a górne przyłącze zostaw otwarte. Dodatkowo zmień miejsce przyłączenia grzania CW, gdyż po zmianie lokalizacji pompy będzie przed pompą. Edytowane 9 Września 2020 przez sambor Cytuj
pawelek-131 Opublikowano 9 Września 2020 Autor #7 Opublikowano 9 Września 2020 W naczyniu przelew jest w drugim otworze na górze z boku. Na samej górze otwór jest otwarty. Czy gdy przełożę pompe to mogę zaraz za nią dać odnogę do grzejników? I jak przerobic wyjście z pieca? Wychodzi 2 całe i poprostu zredukować na 1 cal tak jak idzie wyżej w plastiku? Plastik to przelew do kanalizacji. Na górze baniaka (nie widać go) jest otwarte Cytuj
pawelek-131 Opublikowano 9 Września 2020 Autor #10 Opublikowano 9 Września 2020 Dodam również że cały czas słyszę przelewanie w instalacji jak chodzi pompka Cytuj
sambor Opublikowano 9 Września 2020 #11 Opublikowano 9 Września 2020 Tak niestety będzie aż w pewnym momencie może braknąć połowy wody w instalacji Cytuj
gmaj22 Opublikowano 10 Września 2020 #12 Opublikowano 10 Września 2020 9 godzin temu, sambor napisał: Daj pompę na poziomą rurę w czerwonej izolacji, a zbiornik podnieś na max, ponadto przelew musi być z boku - tam gdzie jest wstawiony korek w naczyniu a górne przyłącze zostaw otwarte. Dodatkowo zmień miejsce przyłączenia grzania CW, gdyż po zmianie lokalizacji pompy będzie przed pompą. ...I przede wszystkim wymień rurę do naczynia na właściwą (metalową) o średnicy DN25. Cytuj
sambor Opublikowano 10 Września 2020 #13 Opublikowano 10 Września 2020 (edytowane) Na 1 zimę nie ma co aż tak "szaleć", jak rura do naczynia nie wytrzyma to autor tematu będzie wiedział że jest źle i wymieni na prawidłową. Ważniejsze aby po przeniesieniu wyżej naczynie nie zamarzło Tak naprawdę przepis przepisem, ale życie życiem. Edytowane 10 Września 2020 przez sambor Cytuj
pawelek-131 Opublikowano 10 Września 2020 Autor #14 Opublikowano 10 Września 2020 Najpierw spróbuję poprostu przerzucić naczynie najwyżej jak się da jak będzie nadal problem to będę przenosił pompe. A podpowiedzcie jak ogacic ten zbiornik żeby nie zamarzł? Czy wata 15 na dwa razy dookoła i rurę to samo wystarczy? Dach to sama blacha. Sufit to płyta g/k i 25cm waty. W krokwie przy blasze nic nie dawałem. Zbiornik wyrównawczy dam jak najbliżej komina Cytuj
sambor Opublikowano 10 Września 2020 #15 Opublikowano 10 Września 2020 Pompa ważniejsza, przy starej lokalizacji pompy zbiornik musiałby być podniesiony o 2m, Ociepl zbiornik jak się da najlepiej, Cytuj
kiminero Opublikowano 10 Września 2020 #16 Opublikowano 10 Września 2020 Moim zdaniem lepiej zostawić naczynie w kotłowni. Po jego prawidłowym wpięciu nie będzie problemu z pompą, a układ zasilający będzie po stronie nadciśnienia, więc problem wysokości naczynia jest nieistotny. Te 30 cm ponad najwyższy punkt jest potrzebne, by skutecznie odpowietrzyć układ ciśnieniem statycznym słupa wody. Bardziej bałbym się ryzyka kawitacji na pompie, bo ciśnienie napływu jest mizerne. Może stąd te szumy? Ja bym dał zaraz na wyjściu z kotła trójnik przelotowo. Od góry podpiąć naczynie, a w bok odejście pod pompę, ale tak by sama pompa była zabudowana w pionie. Nigdy się nie zapowietrzy. Zauważyłem, że pompy elektroniczne z wirnikiem małej średnicy (stare miały dużo większe) montowane w poziomie mają problem z rozruchem i pozbyciem się powietrza z korpusu, zwłaszcza gdy za nimi stoi ZZ. Od jakiegoś czasu staram się unikać "poziomych" montaży, bo potrafią mnie zdenerwować. Moim zdaniem winna jest tu właśnie mniejsza średnica wirnika pomp. Ma ktoś jeszcze takie spostrzeżenia, czy tylko ja mam takie "problemy" z nowymi pompami z poziomie? 1 1 Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 10 Września 2020 #17 Opublikowano 10 Września 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, kiminero napisał: Ma ktoś jeszcze takie spostrzeżenia, czy tylko ja mam takie "problemy" z nowymi pompami z poziomie? Mam teraz jakąś china badziew elektroniczy , może nie taki badziew bo cena sklepowa koło 4 stowki , jest w poziomie na powrocie i zero zapowietrzenia :) Edytowane 10 Września 2020 przez FAFAŁ Cytuj
sambor Opublikowano 10 Września 2020 #18 Opublikowano 10 Września 2020 Godzinę temu, kiminero napisał: zwłaszcza gdy za nimi stoi ZZ. I dlatego sambor robi i zaleca innym ZZ na powrocie obiegu Cytuj
gmaj22 Opublikowano 10 Września 2020 #19 Opublikowano 10 Września 2020 Godzinę temu, FAFAŁ napisał: Mam teraz jakąś china badziew elektroniczy , może nie taki badziew bo cena sklepowa koło 4 stowki , jest w poziomie na powrocie i zero zapowietrzenia :) Dlatego, że na powrocie i pracuje z napływem :) Cytuj
kiminero Opublikowano 10 Września 2020 #20 Opublikowano 10 Września 2020 I kiminero już dawno wpadł na ten myk, ale często tylko pompę wymieniamy, a za przełożenie ZZ na powrót, spuszczanie czynnika i ponowne napełnienie, odpowietrzenie układu itd., itp. to już ludzie nie chcą płacić. Dlatego informuję o potencjalnym problemie innych i być może powielam dawno znane na forum zjawisko. Dawno mnie tu po prostu nie było. Cytuj
pawelek-131 Opublikowano 10 Września 2020 Autor #21 Opublikowano 10 Września 2020 A więc Panowie co polecacie żeby było dobrze, a jednocześnie niedużym kosztem? Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 10 Września 2020 #23 Opublikowano 10 Września 2020 Jak by się nie dało wprost to dwa kolana 45 i będzie działać :) Cytuj
kiminero Opublikowano 10 Września 2020 #24 Opublikowano 10 Września 2020 No przecież widać, że się dało! I to jednym pociągnięciem! Nie no, jasne, że to tylko poglądowy rys i trzeba to na miejscu ogarnąć. Cytuj
pawelek-131 Opublikowano 10 Września 2020 Autor #25 Opublikowano 10 Września 2020 A wiec tak z pieca mogę wyjść plastikiem 1 cal i pociągnąć go do zbiorniczka? I drugie pytanie to jak zamontowac pompke? Tak jak jest do tej pory czy jednak poziomo? I rozumiem że pomke prowadzić na rurze calowej, a zazilanie na bojler i grzejniki zostawić jak są tak? Cytuj