Gabriel Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #1 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Witam zwracam się z prośbą o ocenę instalacji. Kocioł na pelet. Obieg 1 obejmuje cały dom, obieg 2 tylko łazienka. W domu tylko grzejniki bez podłogówki. Pompy obiegowe sterowane dwoma termostatami pokojowymi więc każdy obieg bedzie działał niezależnie od drugiego. Po osiągnięciu w pomieszczeniu zadanej temperatury dana pompa się wyłączy. Piec również steruje osobno pompą kotłową. W obu przypadkach można regulować temperaturę na grzejniki jednak w jednym bedzie taka sama na wszystkie, a w drugim łazienkę będzie można dogrzać szybciej. Jeszcze jest pomysł aby zamiast zaworów 3D dać po prostu zawory temperaturowe 55stopni ale nie bezie wtedy żadnej kontroli jednak czy jest potrzebna jeśli i tak termostat pokojowy wyłączy zasilanie na grzejniki ? Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #2 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Górny schemat - ten z 4-D na pewno nie będzie grzał. Dolny też z błędami!!! Cytuj
Gabriel Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor #3 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 28.08.2020 o 13:16, sambor napisał: Górny schemat - ten z 4-D na pewno nie będzie grzał. Dolny też z błędami!!! Witam. Proszę o odpowiedź co należy zmienić. Edytowane 3 Września 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #4 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Trzeba pomyśleć, albo gotowca znaleźć na forum Cytuj
Gabriel Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor #5 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Teraz po zmianach. Powinno być ok. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #6 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Też nie będzie dobrze, po pierwsze jak masz sprzęgło z wieloma wyjściami - moim zadaniem pomyłka- to niższe zasilanie odbioru ma temp niższą niż temp powrtu górnego obiegu, Samo sprzęgło wymaga pompy między kotłem a sprzęgłem. A tak na poważnie po grzyb ci to sprzęgło??? Dajesz pompy wprost do kotła i spoko. Pompa kotłowa zostaje. Cytuj
Gabriel Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor #7 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 28.08.2020 o 15:13, sambor napisał: Też nie będzie dobrze, po pierwsze jak masz sprzęgło z wieloma wyjściami - moim zadaniem pomyłka- to niższe zasilanie odbioru ma temp niższą niż temp powrtu górnego obiegu, Samo sprzęgło wymaga pompy między kotłem a sprzęgłem. A tak na poważnie po grzyb ci to sprzęgło??? Dajesz pompy wprost do kotła i spoko. Pompa kotłowa zostaje. Czyli schemat drugi dolny ? Pompy prosto z kotła to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Ponowne załączenie obniży temperaturę kotła o ładnych kilka stopni. Chyba o coś takiego chodziło ? Edytowane 3 Września 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #8 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 ALEŚ TY BEZNADZIEJNY - WYCZERPAŁEŚ WSZYSTKIE ZŁE MOŻLIWOŚCI. Teraz już masz dobry schemat: druga pompa idzie równolegle do pierwszej. Nie zapomnij o naczyniu wzbiorczym. Ten schemat był dwa dni temu prezentowany na forum, a tobie się nawet nie chciało przeglądnąć kilku tematów Cytuj
Gabriel Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor #9 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 28.08.2020 o 16:28, sambor napisał: ALEŚ TY BEZNADZIEJNY - WYCZERPAŁEŚ WSZYSTKIE ZŁE MOŻLIWOŚCI. Teraz już masz dobry schemat: druga pompa idzie równolegle do pierwszej. Nie zapomnij o naczyniu wzbiorczym. Ten schemat był dwa dni temu prezentowany na forum, a tobie się nawet nie chciało przeglądnąć kilku tematów Czyli to co wysłałem jest identyczne z Twoim na jednym zaworze 4D. Edytowane 3 Września 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #10 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Co jest identyczne? Który post? Popatrz jak masz pompy Cytuj
Gabriel Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor #11 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 28.08.2020 o 17:04, sambor napisał: Co jest identyczne? Który post? Popatrz jak masz pompy Czyli góra od zaworu 4D oraz CWU jest dobrze ? Zostaje kwestia powrotu. Myślałem o zaworze temperaturowym tylko czy jest sens. Dopiero teraz zobaczyłem, że pompa jest na powrocie. Znalazłem podobny schemat na forum. Czy taka konfiguracja jest OK, czy zamiast zaworu 3D można dać zawór 4D (który to posiadam wraz z siłownikiem szkoda by dokupować ale jeśli trzeba to trzeba) i czy sprzęgło jest konieczne i czy warto ? Oczywiście na każdej pompie zawór zwrotny, zwory, filtr. Edytowane 3 Września 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #12 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Twój ostatni schemat jest Ok Jest głównie stosowany do kotła na pellet. Układ który pokazałem z zaworem 4D jest stosowany do kotła węglowego Cytuj
Gabriel Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor #13 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 28.08.2020 o 19:41, sambor napisał: Twój ostatni schemat jest Ok Jest głównie stosowany do kotła na pellet. Układ który pokazałem z zaworem 4D jest stosowany do kotła węglowego Czy jakieś zalecane zmiany ? Obecnie mogę jeszcze wszytko w kotłowni. Układ jest otwarty piec na pellet. Jeszcze nie wybrany, ale pewnie metal fach seg lub kołton biopellkompakt 15KW Edytowane 3 Września 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #14 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 To twój ostatni schemat jest bardzo dobry Tylko pamiętaj że naczynie podpina się wprost do kotła 1 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 #15 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 ....oraz o zaworze zwrotnym na obiegu CWU. Cytuj
Gabriel Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Autor #16 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 29.08.2020 o 09:37, gmaj22 napisał: ....oraz o zaworze zwrotnym na obiegu CWU. Każda pompa to grupa czyli filtr z zaworem, pompa, zawór zwrotny, zawór. Edytowane 3 Września 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 #17 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Ok, tylko w obiegu z mieszaczem za sprzęgłem, zawór zwrotny tam, gdzie jest zaznaczony na ostatnim schemacie. Cytuj
Gabriel Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Autor #18 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Tak. Przed powrotem cwu, powrót cwu prosto do kotła. Mam jeszcze pytanie czy zawór temperaturowy ma sens w takim układzie ? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 #20 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 (edytowane) Ja za to nie widzę za specjalnie sensu stosowania dodatkowej pompy na jeden grzejnik. Podobnie z kontrolą temperatury w pomieszczeniach jednym termostatem na zasadzie pompa on/off. Wywal tą jedną pompę a za te pieniądze kup termostaty na grzejniki. Taniej i komfort bez porównania Edytowane 29 Sierpnia 2020 przez hajtaler428 1 Cytuj
Gabriel Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Autor #21 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Konstrukcja sprawia, że niestety ten jeden jest zrobiony na zupełnie innych przekrojach rur, stare budownictwo. Wiem z poprzednich lat, że jedna nie da rady. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 #22 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 10 godzin temu, hajtaler428 napisał: Ja za to nie widzę za specjalnie sensu stosowania dodatkowej pompy na jeden grzejnik. Podobnie z kontrolą temperatury w pomieszczeniach jednym termostatem na zasadzie pompa on/off. /ciach/ Tu racja, zwłaszcza w tak rozległej instalacji. Lepszym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury za mieszaczem po wyłaczeniu termostatu pokojowego. O ile sterownik kotła/mieszacza posiada taką opcję. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 #23 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 6 godzin temu, Gabriel napisał: Konstrukcja sprawia, że niestety ten jeden jest zrobiony na zupełnie innych przekrojach rur, stare budownictwo. Wiem z poprzednich lat, że jedna nie da rady. Żeby jedna pompa nie dała rady to byś musiał mieć z 500 m do ogrzania. Trzeba wyregulować hydraulicznie instalację- zmniejszyć przepływ w starej części gdzie są większe przekroje żeby wymusić przepływ w nowej cześć z mniejszymi przekrojami i jedna pompa na pewno wystarczy. Chyba że rzeczywiście grzejesz jakaś konkretną chalupe. Jaki masz metraż/ile grzejników? Cytuj
Gabriel Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Autor #24 Opublikowano 30 Sierpnia 2020 Trzy grzejniki żeliwne łącznie 48 żeberek, oraz aluminiowe krakowskie jakieś 50 żeberek. Łazienka to obecnie grzejnik regulus. Chce zrobić osobno choćby z tego powodu aby nagrzać tylko w łazience. Na starych żeliwnych nie rady założyć żadnych zaworów. Dwie pompy musza być. Testowane ze starym piecem na kilka sposobów. Jeszcze wybór kotła przede mną :) 2 godziny temu, gmaj22 napisał: Tu racja, zwłaszcza w tak rozległej instalacji. Lepszym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury za mieszaczem po wyłaczeniu termostatu pokojowego. O ile sterownik kotła/mieszacza posiada taką opcję. Piec będzie Kołton Bio Pellkompakt lub Metal Fach SEG. Cytuj
Gabriel Opublikowano 8 Września 2020 Autor #25 Opublikowano 8 Września 2020 Czytając forum i różne opinie może najlepiej zastosować po prostu zawór 4D do ochrony kotła i nie bawić się w sprzęgła czy zawory temperaturowe. Na pewno taniej oraz dużo prościej. Cytuj