tadek125 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 WitamProszę o pomoc w zniwelowaniu uderzeń wody Problem występuje tylko na ciepłej wodzie i jak wiadomo tylko na bateriach szybko zamykających.Zamontowałem tłumik uderzeń - nie pomogło nic.Uderzenia występują zarówno na parterze jak i na poddaszu.Mam wymiennik 300 litrowy. Ciśnienie na hydroforze od 2,2 do 3,5 bar. Przed wymiennikiem jest zawór bezp. oraz zawór odcinający. Czy pomogło by zamontowanie jakiegoś zbiornika przeponowego?Tylko jak duży i w którym miejscu?Zakupiony tłumik montowałem mniej więcej na środku instalacji - nie pomogło,drugie podejście - zamontowałem możliwie jak najbliżej baterii (zaraz za zaworem gdzie przykręcam wężyk baterii) - nie pomogłoMontowałem takie coś https://baterielazienkowe.com/tlumik...k-p-15248.htmlWydaje mi się że problem leży w zbyt małej pojemności tłumikadlatego zastanawiam się nad zbiornikiem przeponowym Proszę o jakąś rade bo te uderzenia są jak by ktoś młotkiem po rurach walił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Sierpnia 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Naczynie przeponowe na zasilaniu bojlera jest obowiązkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a bojlerem tak? Jeszcze tylko jakie wielkie? I czy dać normalnie na trójniku? bo słyszałem też o jakichś przepływowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Minimum 18 l, ciśnienie wstępne 3,3 bara, zawór bezpieczeństwa 6 barów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrKop Opublikowano 7 Sierpnia 2020 #5 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Tak ogolnie zapytam to instalacja jest zamontowana na uchwytach? Rury nie ‚bija’ jedna o drugą, etc? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Rury sa w scianie. Nie bija jedna o druga. Problem wystapił po usunieciu starego bojlera 250 litrowego ktory byl ogrzewany z podkowy pieca kuchennego i zamontowany byl na parterze w łazience. W chwili obecnej został tylko bojler 300 litrowy w piwnicy. Przed usunieciem starego bojlera problem nie wystepował wogole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 7 Sierpnia 2020 #7 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 12 godzin temu, sambor napisał: Naczynie przeponowe na zasilaniu bojlera jest obowiązkowe A proszę powiedzieć przy braku reduktora i ciśnieniu 2,5bar po załączeniu odbioru spada do okolic 2bar to w naczyniu jakie powinno być ciśnienie ? Oryginalnie wpięte było na 3 bary wiec nie działało czy zejście na 2bar sprawi ,ze swoją funkcje będzie pełnić czy jeszcze inna nastawa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2020 #8 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Nastaw ciśnienie na ok 2,3-2,4 bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamu Opublikowano 9 Sierpnia 2020 #9 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 W dniu 8.08.2020 o 07:44, sambor napisał: Nastaw ciśnienie na ok 2,3-2,4 bar Dobrze tak spróbuje czyli 0,2 poniżej nominalnej wartości . Gdzieś tu wyczytałem , ze przy braku reduktora ustawia się ciśnienie 0,5bar niższe niż ciśnienie w instalacji przy poborze CWU . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 No właśnie a jakie ja mam ustawić ciśnienie skoro mam zmienne od 2,3 do 3,5 bar? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Ustaw na 3-3,2 bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrKop Opublikowano 21 Sierpnia 2020 #12 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 I Jak uderzenie? Uspokoiło się? PozdrawiamSent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 No właśnie nie. Po zamontowaniu przepony nic nie pomogło. Nie wiem w czym może być problem. Jak juz pisałem problem zaczął sie po usunieciu drugiego bojlera ktory byl na parterze. Przepony nie bylo a uderzen tez nie bylo. A czy nie pomoglo by bardziej jesli przepone zamontowal bym rurze cieplej wody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 23 Sierpnia 2020 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 A jakie te rury są ocynk ? jakiej średnicy może zaszły kamieniem ,syfem skoro to na ciepłej wodzie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 #15 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 3 godziny temu, tadek125 napisał: Po zamontowaniu przepony nic nie pomogło. Zapodaj może zdjęcie, jak zamontowałeś ta "przeponę"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 rury 1/2" rury ocynkowane zdjęcie wstawię jak już wróce z pracy zamontowałem go na rurze doprowadzającej zimną wodę do bojlera, w miejscu gdzie był wstawiony trójnik z zaworem bezpieczenstwa dokręciłem nastepny trójnik i wstawiłem zawór bezpieczenstwa później zawór kulowy którego nie można montować i na koniec przeponę zamontowaną przyłączem w dół. Próbowałem już upuścić ciśnienie bo jednak maksymalne mam 2,8 bar - a zawsze byłem w 100% pewny że mam 3,5. ustawiłem na 2,6 oczywiście po wykręceniu przepony Zastanawiam się czy stary dodatkowy bojler mógł pochłaniać te uderzenia? w instalacji nic wiecej nie było przerabiane bojler który wyrzuciłem na wyjsciu ciepłej wody miał trójnik więc go zaślepiłem, a na wejściu zawór kulowy, ale go usunąłem i zaślepiłem. po tym zaczęły się uderzenia w rurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrKop Opublikowano 21 Września 2020 #17 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 To uderzenie występuje zapewne na zaworze bezpieczeństwa. Sprawdź czy podczas szybkiego odkręcenia i zamknięcia cieplej wody zawór nie upuszcza troszkę wody(nadmiernego ciśnienia)Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 21 Września 2020 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 zdjecie kiepskie ale coś tam widac słaby aparat rura idąca w dół jest to zasilanie zimnej wody do pionowego bojlera po zamknieciu kranu na zaworze nic nie puszcza uderzenia dalej występują jest jeszcze jedna rzecz przed montażem zbiornicza zakupiłem tłumik uderzeń hydraulicznych i mam go obecnie zamontowany przy jednym z kranów wykręcić go skoro już mam teraz naczynie przeponowe? czy zostawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrKop Opublikowano 21 Września 2020 #19 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Jest tylko 1 zawór na całej instalacji? Czy przy piecu jest może?Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 21 Września 2020 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 zawór bezpieczeństwa mam tylko jeden, w tym miejscu próbowałem już zmniejszyć ciśnienie w przeponie ale nie pomogło a co jakby zamontować zbiorniczek na wyjściu ciepłej wody z bojlera skoro uderzenia są tylko na ciepłej wodzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 21 Września 2020 #21 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Możesz rozrysować przebieg układu rur i miejsca wpięcia nowego boilera? Gdzie był ten zdemontowany boiler oraz jak zasilana jest teraz obsługiwana wcześniej przez niego część układu? Być może trzeba zamontować zawór zwrotny dla tej części CW, którą "przejął" nowy boiler? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 21 Września 2020 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Jutro jakos to moze uda mi sie nabazgrać. :) Aktualny bojler tak samo zasilał cała instalacje jak i teraz. Zakrecalo sie zasilanie jednego a odkrecalo drugiego albo odwrotnie w zaleznosci w ktorym byla ciepla woda. Odkad piec kuchenny z podkową przestał byc używany zdemontowalem bojler. Zakręciłem zasilanie a na wylocie był trojnik wiec wkrecilem korek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 22 Września 2020 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 nabazgrany schemat fragmentu instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrKop Opublikowano 22 Września 2020 #24 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 No nabazgrany. Ja mogę ściągnąć ten obrazek tylko w niskiej rozdzielczości jedynie i nie jestem w stanie przeczytać co jest co, oprócz słowa bojler i tlumik uderzeń. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek125 Opublikowano 22 Września 2020 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 wysłałem w pełnej rozdzielczosci. idąc od lewej jest przepona, zawór bezp, bojler 300l, ogrzewacz wody, a na górze bojler 250l, piec kuchenny i tłumik uderzeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...