norbi7631 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Witam, Jestem trakcie budowy poddasza, etap budowania instalacji CO. Instalator chce zamontować sprzęgło hydrauliczne i 2 pompki, jedna do istniejącego obiegu, druga na budowane poddasze, a ja chciałem odseparować 2 obiegi zaworami strefowymi 2 kierunkowymi, ale odradza. Niestety nie był w stanie uargumentować wyższości rozwiązania ze sprzęgłem, oprócz tego co sam stwierdziłem, że zawór może się np zablokować. Kocioł obsłuży 2 regulatory pokojowe i może sterować 3 urządzeniami zewnętrznymi (kocioł dostaje sygnał grzania z regulatora na poddaszu, otwiera zawór i się włącza, analogicznie z zaworem obiegu na piętrze, ew. otwiera obydwa zawory) . Czy rozwiązanie ze sprzęgłem hydraulicznym ma jakakolwiek zaletę nad tym co ja chciałem aby zostało zrobione? Oprócz tego, że będzie droższe w materiałach (2 pompki i sprzęgło vs 2 zawory) i będzie bardziej prądożerne - oczywiste wady. Cytuj
norbi7631 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor #3 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Immergas Victrix doposażony w płytkę przekaźnikową. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Rozdzielenie obiegów to sprzęgło i 2 pompy sterowane termostatami z poziomów. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi