Opublikowano

Nie kwestionuje decyzję, tylko zwracam uwagę byś posprawdzał wszystko co zostaje, a może mieć wpływ na pracę nowej pompy. Miałem przypadek, że regularnie co kilka lat ekipy jeździły wymieniać sprężarki MTZ80 i nigdy nikt nie sprawdził, że musiały one pracować z dyszą 03 w zaworze rozprężnym. Parowanie - 20C, przegrzanie 23K i nikogo to nie obchodziło, bo oni tylko wymieniali sprężarki. 

  • 4 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam, posiadam te pompę jeśli chodzi o czujnik do CUW to mam Czujnik temperatury NTC 5 z allegro za około 30zł oraz KONEKTOR JST-XH z przewodami 4 pin do czujnik trzeba przylutować do kabli 3 i 4 pin a 1 i 2 jest do czujnika do solarów jeśli ktoś ma. Pozdrawiam

 
  • Przydało się 1
  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano

Zainstalowałem kilka miesięcy temu LG Therma V 9kW monoblok i teraz walczę z ustawieniami. 

W poprzedniej wersji ogrzewania kotłem na pellet mogłem ustawić temperaturę z dokładnością do 0.1st/c. Czyli temperatura spadła np o 0,1st i włączała się pompa obiegowa i jak temperatura w kotle spadła kocioł. 

Tutaj w pompie mam tylko opcję włączania ogrzewania w zakresie -0.5 włącz grzanie , +1,5st wyłącz grzanie, ewentualnie -1 włącz grzanie +1 wyłącz grzanie. 

Dom dobrze ocieplony (20cm styropianu , okna 3 szybowe, wełna w dachu jakoś 45cm ...) i przed dobę bez grzania w mrozy spada mi temperatura przez dobę o mniej niż 1st. 

Tak więc jak ustawie grzanie z ustawieniem np -0.5 włącz grzanie , +1,5st wyłącz grzanie to może się zdarzyć, że w ciągu dnia nie włączy się pompa... To powoduje mocne rozchwianie temperatury w domu. Poza tym podnieść tempaturę przy podłogówce o 1,5st to trwa długo.   

Da się jakoś bardziej precyzyjnie ustawić zakres temperatur ? albo jakoś mądrze to rozwiązać ?

Na ten moment ustawiłem grzanie czasowo. np 4 godziny dziennie ciągłego grzania z temperaturą 35st i jakoś to działa, ale to będzie wymagało ciągłych korekcji z mojej strony w zależności od temperatury na zewnątrz. 

Druga sprawa. Kupiłem moduł WIFI do Pompy. Wszystko działa poprawnie, ale co około 2 dni przestaje pokazywać w programie na telefonie dane z pompy. Muszę odłączyć pompę od prądu i ponownie ją włączyć i dane z pompy znów są widoczne. Miał ktoś podobny problem? 

  • 6 miesięcy temu...
Opublikowano

Od stycznia 2022 r. posiadam LG monoblok 9 kw 1 F. Ogrzewam tylko CO .Nie mam problemu , na grzaniu można

ustawić dowolną temperaturę , a póżniej przełączyć na AL.Tam ,przecież w skali do pięciu można na plus lub minus .

Odnośnie modemu Wifi od stycznia tego roku 3 razy miałem rozłączenie .

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano
W dniu 29.09.2022 o 17:06, Ja napisał(a):

Tutaj w pompie mam tylko opcję włączania ogrzewania w zakresie -0.5 włącz grzanie , +1,5st wyłącz grzanie, ewentualnie -1 włącz grzanie +1 wyłącz grzanie. 

Dom dobrze ocieplony (20cm styropianu , okna 3 szybowe, wełna w dachu jakoś 45cm ...) i przed dobę bez grzania w mrozy spada mi temperatura przez dobę o mniej niż 1st. 

Tak więc jak ustawie grzanie z ustawieniem np -0.5 włącz grzanie , +1,5st wyłącz grzanie to może się zdarzyć, że w ciągu dnia nie włączy się pompa... To powoduje mocne rozchwianie temperatury w domu. Poza tym podnieść tempaturę przy podłogówce o 1,5st to trwa długo.   

Da się jakoś bardziej precyzyjnie ustawić zakres temperatur ? albo jakoś mądrze to rozwiązać ?

Najlepiej by było ustawić grzanie według krzywej (czyli temperatury zewnętrznej) i według niej sterować temperaturą wody na wyjściu z pompy (czyli zasilaniem CO).

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

LG monoblok - również mam podobny problemy z modemem wifi. Tylko reset zasilaniem pomaga. Instalator sugerował problem z uziemieniem pompy... Jednak problem jest nadal. Wymiana modemu na nowy również nie pomogła. Może ktoś wie jak rozwiązać taki problem?

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Problemy z wifi podobno rozwiązuje aktualizacja oprogramowania pompy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.