Skocz do zawartości
IGNOROWANY

defro komfort eko lux 12kw


matiwolf

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

WITAM. PRZYMIERZAM SIĘ DO KUPNA KOTŁA KOMFORT EKO LUX 12 KW NA EKOGROSZEK. MAM NOWY DOMEK 120MKW DOCIEPLONY STYROPIANEM 15CM EPS032.

MOJE PYTANIE TO. JAK DUŻE SPALENIE DOBOWE EKO GROSZKU WYSTĘPUJE W TYM KOTLE. I JAKIE NAJBARDZIEJ OPTYMALNE USTAWIENIA ZACHOWAĆ NA STEROWNIKU PRZY TEMPERATURZE POMIESZCZENI 21 STOPNI W DZIEŃ I 18-19 STOPNI W NOCY.

Z GÓRY DZIĘKUJE ZA PODPOWIEDZI

Opublikowano

Na ten metraż współczesnego domu kocioł jest za duży. Na pełnej mocy zużyłby 50 kg/dobę, co daje pojęcie o bezsensie tego przedsięwzięcia i montażu kotła węglowego w ogóle.

Opublikowano

kup sobie kocioł max10kw najlepiej to 7-8kw

Opublikowano

@HarryHSkąd Ty takie spalanie bierzesz :):) moc minimalna tego kotła to 3,6 kW. Producent tego kotła podaje maksymalne spalanie dla mocy nominalnej 40 kg na dobę, realnie przy obecnych warunkach powinno oscylować w granicach 14kg/dobę.

@matiwolf na początek wypełnij dokładnie https://cieplowlasciwie.pl/start i zobaczymy co ci wyjdzie.

Bo może faktycznie 9 kW wystarczy.

 

Opublikowano

12 kw, sprawność całoroczna wg świadectwa ecedesign 80%

Weźmy najmocniejszy polski węgiel karlik lub Chwałowice - 26MJ/kg

czyli podsumowując: 24h*12kW/(26/3,6)kWh/0.8=54kg

Dziękuję, tyle faktów.

Kocioł 9kW nie jest już produkowany, bo był wadliwy.

Opublikowano
22 minuty temu, HarryH napisał:

czyli podsumowując: 24h*12kW/(26/3,6)kWh/0.8=54kg

Twierdzisz że takie spalanie będzie miał dobowe? :)

Twoje wyliczenia są poprawne pod jednym warunkiem... Że kociołek będzie stał pod chmurką, ogrzewał wodę w jeziorze i pracował non stop na pełnej mocy, lecz wszyscy wiemy iż życie jest trochę inne.

Manipulujesz... Podajesz obliczenia dla ciągłej pracy z pełną mocą 12kW, jednocześnie pisząc że kociołek będzie za duży. Może lepiej policz ile będzie wynosiło spalanie dla konkretnego zapotrzebowania budynku. Będziemy wdzięczni, oraz propozycja innej technologii ogrzewania bez dużych inwestycji finansowych.

 

 

Opublikowano

Coraz ciekawiej robi się na forum, parametry pod ten kocioł z głowy może podać tylko jasnowidz Jackowski, nie wiadomo co za instalacja, mieszana czy nie, jak zrobiona, jaki opał, nie można tego wszystkiego wziąć z nieba, pozdrawiam.

Opublikowano
2 godziny temu, HarryH napisał:

Na pełnej mocy zużyłby 50 kg/dob

 

32 minuty temu, Darekgra napisał:

Manipulujesz... Podajesz obliczenia dla ciągłej pracy z pełną mocą 12kW

Pozdrawiam:-)

Opublikowano

Autorowi zapewne nie chodziło (mi również) o spalanie max kotła lecz o realne na pokrycie strat, na ile mozna podać na podstawie tego co już wiemy.

Ps. Końcówka cytowanego zdania mówi o innej manipulacji.

Opublikowano

A realne pokrycie strat będzie 2kW? Kocioł przy takiej mocy osiągnie sprawność chociaż 50%? Liczmy, że tak - wychodzi koszt kWh na poziomie 27 groszy, czyli tyle, co energia elektryczna w G12 przy chamskim grzaniu oporowym. Dzisiaj nawet pomijając, ile miejsca zajmuje kocioł i węgiel i ile syfu przy tym powstaje - kocioł węglowy w nowym malutkim domku jest debilizmem z samego rachunku ekonomicznego.

 

Opublikowano

Ok.

Już jest sęsowna propozycja tylko trzeba ją uszczegółowić.

G12 czyli grzejemy tylko w nocy i 2 h w dzień, rozwiązanie to akumulacja.

Cena którą podałeś jest tylko za energię należy doliczyć pozostałe opłaty towarzyszące i mamy dwa razy tyle.

Pomijam syf z węgla w kotłowni... To już świadomy wybór użytkownika.

Zarchiwizowany