poldeczek1 Opublikowano 27 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 27 Stycznia 2020 (edytowane) Witam Wszystkich od jakiegoś już czasu obserwuje forum i nadszedł czas że i ja postanowiłem założyć konto i rozwiązać mój problem Otoż mam w łazience bojler 50 l na większy nie mam miejsca z racji tego iż jest mały woda grzana jest na max czyli prawie wrzątek aby było jej więcej a baterie mam tak zwane retro bez głowicy mieszającej co powoduje iż bardzo łatwo się poparzyć czy taki zawór mieszający założony za bojlerem by się sprawdził ? https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostat-1-2-ip404-35-60-esbe-7438510935 z góry dziękuje za porady Edytowane 27 Stycznia 2020 przez poldeczek1 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 27 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Tak, ale sam mieszacz to nie wszystko: potrzebne jeszcze zawory zwrotne w odpowiednich miejscach. Niedawno wstawiałem takie szkice-trzeba poszukać. Cytuj
poldeczek1 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 27 Stycznia 2020 (edytowane) dziękuje za szybką odpowiedz a czy mógłbyś nieco przybliżyć gdzie i ile tych zawrów ma być ? czy coś takiego może być ? https://pl.rs-online.com/web/p/zawory-zwrotne/3403294?cm_mmc=PL-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_PL_PL_Instalacja_Wodno-Kanalizacyjna-_-Zawory_I_Kurki|Zawory_Zwrotne-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-484848128107&gclsrc=ds https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-chrom-1-2-daniel-rubinetterie-8038220459?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-łazienka-toaleta&ev_adgr=Łazienka+i+toaleta+-+Pozostałe Edytowane 27 Stycznia 2020 przez poldeczek1 Cytuj
DzonyZerg Opublikowano 27 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 27 Stycznia 2020 A reduktor ciśnienia? Bo raczej nie ma przeponowego. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
poldeczek1 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Reduktor jest ale jest w piwnicy Przy bojlerze jest jeszcze dodatkowo taki zaworek z którego kapie woda kiedy bojler się grzeje 1 Cytuj
DzonyZerg Opublikowano 27 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Jakbyś znalazł to bardzo bym prosił byś wrzucił tutaj ten schemat. Jeszcze tego nie ogarnąłem.Wiem że przed zaworem musi być syfon więcej trzeba dać zawór. A do ilu grzejesz wodę? Naczynie przeponowe może byc w piwnicy. Wtedy można śmiało grzać ile bojler pozwoli. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
poldeczek1 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 27 Stycznia 2020 ale jaki schemat ja nie mam żadnego Z piwnicy idzie na piętro tylko rura z zimna woda na której jest założony reduktor zaraz za wodomierzem Na pietrze podłączam to do bojlera i tyle Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 27 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 27 Stycznia 2020 (edytowane) Naczynia przeponowego nie ma skoro kapie woda z zaworu bezpieczeństwa. A powinno być przy grzaniu do takiej temperatury Zawory zwrotne - ilość i umiejscowienie zależy od tego czy jest cyrkulacja czy nie Edytowane 27 Stycznia 2020 przez hajtaler428 Cytuj
pawelll Opublikowano 27 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Naczynie przeponowe może być, tylko nienapompowane ewentualnie uszkodzona membrana lub zaworek, generalnie do sprawdzenia. Cytuj
poldeczek1 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Nie ma żadnego naczynia Czy dobrze zrozumiałem że trzeba trzy zawory zwrotne? Czy to ma wyglądać tak? Cytuj
poldeczek1 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Autor #12 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Oglądałem film producenta tych mieszaczy i dowiedziałem się ze taki mieszacza nie wolno montować zaraz na wyjściu z bojlera tylko trzeba zrobić cytuje" pułapkę cieplną " cokolwiek to znaczy Dodatkowo pan twierdzi iż nie możne być on w sposób ciągły narażany na wysoką temperaturę No to kuźwa po co on mi potrzebny ? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Chodzi o to żeby zawór nie był poddawany wysokiej temperaturze gdy nie jest pobierana woda z kranów. Wtedy skraca się jego żywotność. Dlatego ta pułapka (zasyfonowanie) Cytuj
4slawek Opublikowano 28 Stycznia 2020 #14 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Mam taki esbe jak piszesz i od pół roku sprawdza się doskonale. Trzeba pamiętać że zz na zasilaniu zwu dac przed naczyniem przeponowym zeby odebralo nadmiar ciśnienia. Cytuj