Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
  • Autor

Ja mam pogodowo

  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 19.7 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Miałem iśc spać,ale natknąłem się na ten topic,więc pozwólcie że wtrącę swoje trzy grosze Od dwóch miesięcy jestem szcześliwym posiadaczem a może nie,kotła Termet Gold Plus w wersji 1F Póki

  • Tak tak, ciepło z gazu jest zimniejsze niż z węgla, a z prądu elektrycznego to już w ogóle można zamarznąć. Proszę napisać z jaką mocą pracował kocioł węglowy, a z jaką pracuje gazowy i wtedy uzy

  • Może masz inne prędkości przepływu wody w rurach? Wysłane przy użyciu Tapatalka

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Parametr FR można wyświetlić tylko na panelu kotła podczas jego pracy. Naciskamy krótko przycisk wyłączania i następuje wyświetlenie kolejno ciśnienia, temperatury powrotu, prędkości pompy (w %) oraz modulacji mocy ( też% i 00 oznacza pracę na mocy minimalnej).

Tak pogodowo, krzywą mam 3,5.

Opublikowano
  • Autor

Czy należy / warto dokonywać regulacji kotła pod kątem grzania CWU? W instrukcji piszą coś o dopasowaniu mocy kotła do mocy wężownicy, ale brak szczegółów. Czy regulacja mocy kotła albo wydatku pompy coś daje, jakieś wymierne korzyści, czy nie ma co sobie zawracać tym głowy? Jakie macie doświadczenia?

Opublikowano

Ja zmniejszył tylko max temperaturę wody grzewczej na potrzeby grzania CWU na minimum (70*).

Opublikowano

Panowie podepnę się do tematu, bo od pięciu dni też zacząłem ogrzewać kotłem Termet Gold Plus 25kW + sterownik ST-2801 wifi, więc konfiguracja taka sama jak u kolegi jamaju. Ogrzewam tylko obieg grzejnikowy (nie mam podłogówki) i ustawioną mam pogodówkę. Sterowanie odbywa się poprzez Tech ST-2801 (opentherm). Jak ustawić w sterowniku nastawy, żeby przy osiągnięciu temperatury w pokoju (ustawione na 22C), kocioł nie wyłączał się, tylko modulował pomiędzy temperaturą np. 21,7 i 22,3C.

Opublikowano

prawda jest niestety taka węgiel tańszy temu lżej nam  go dorzucać ,  gaz  drogi  i człowiek surowym okiem patrzy na pokrętło  temperatury ,    ale  ta  wygoda  ehhh.  

Opublikowano
  • Autor
W dniu 15.10.2020 o 21:19, WojtuNie napisał:

Ja zmniejszył tylko max temperaturę wody grzewczej na potrzeby grzania CWU na minimum (70*).

Jak jest z tego korzyść?

Opublikowano

Że kocioł pracuje z mniejszą mocą i temperaturą,przy której zachodzi jeszcze kondensacja. Może nie wielkie oszczędności, ale nie wydłużyło to czasu nagrzewania zasobnika jakoś zauważalnie.

Opublikowano
  • Autor

Rozumiem. A czy wg Ciebie obniżenie obrotów pompy daje jakieś korzyści? 

Opublikowano

Tylko wtedy gdy instalacja wykazuje szumy, ale też nie można przesadzić żeby kocioł miał jakiś zakres modulacji pompy.

Opublikowano
  • Autor

Miałem na myśli raczej sam obieg CWU, więc kwestia szumów jest pomijalna. Pompa w obiegu CWU pracuje u mnie cały czas na max i zastanawiam się czy zmniejszenie do jakieś korzyści, czy wręcz przeciwnie.

Opublikowano

Raczej na korzyść bym nie liczył, może być raczej gorzej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj