baggick Opublikowano 17 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2019 W moim tlokowcu sterowanym przez sterownik neon (podobno identyczny jak scorpion plus) od Grobelnego zauważyłem poniższy problem. Przy sterowaniu dwustanowym i z zadaną temp na kotle np 60° to przedmuchy występują tylko powyżej tej temp. Jak temp zaczyna spadać to w przedziale od 60° do 58° przedmuchy się nie uruchamiają. W miom przypadku taki stan trwa nawet 15 min. Dopiero kiedy temp spadnie poniżej 58° to piec przechodzi do stanu pracy. Pozatym najgorsze jest to że jeżeli w tym stanie bez przedmuchów przypadnie podanie dawki to palenisko zostaje zasypane i bez powietrza zaczyna strasznie dymic i tak do momentu aż temp. nie spadnie poniżej 58°. Czy to jest normalne przy tych piecach? Może da się jakoś wymusić te przedmuchy aby tak nie dymił. Albo żeby piec przechodził odrazu do stanu pracy po obniżeniu się temp poniżej zadanej. A nie jak mam teraz dopiero po 2° ponizej zadanej.