Posiadam kocioł Metal-Fach slim pellet 15 kW.posiadam następujące nastawy:temperatura zadana kotła 60 stopni,temperatura cwu 50 stopni /bojler 140 l/  ,termostat pracuje w systemie fuzzy logic,termostat pokojowy ecostar pracuje w systemie komfortowym zadana temperatura 22 stopnie.powierzchnia ogrzewana 110 mkwadrat,budynek bardzo dobrze ocieplony.Przy zadanej temp.22 stpnie w pomieszczeniach jest 24.Co zrobić by temperatura spadła /nie piszcie żeby otworzyć okna bo to rozwiązanie znam.

Opublikowano

Zmniejszyć temperaturę na mieszaczu. Wyłączyć pompę od termostatu. Prowadzić kocioł od termostatu pokojowego. Sposobów kilka. A w jaki sposób prowadzisz kocioł? Jaka temp na mieszaczu? Jak instalacja? Ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe?... I kilka innych pytań... 

Opublikowano (edytowane)

Temperaturę na mieszaczu obniżyłem do 45 /u mnie minimalna/ , wyłączyłem pompę od termostatu i działa ok. Dziękuję za pomoc!

Edytowane przez rozpalacz
Opublikowano

W ustawieniach serwisowych zapewne możesz zmienić minimalną temperaturę jaką może ustawić użytkownik. Np w moim przypadku nie zdaje egzaminu wyłączenie pompy od termostatu bo wychładza się instalacja i kocioł później musi mielić by odrobić straty. Mam po prostu większe obniżenie ale pompa CO chodzi cały czas. Elektroniczna pobiera raptem 6-9W.

Opublikowano

Najlepiej byłoby gdyby ktoś opracował instrukcję z dokładnymi wskazówkami jak zmiana określonych parametrów sterownika pokojowego ecoSTAR i sterownika kotła ecoMax wpływa na osiągane przez użytkownika efekty. Np. podwyższenie temperatury mieszacza powoduje to i to....,podwyższenie temperatury kotła powoduje że.....,lub przynajmniej określił ustawienia zalecane przy ogrzewani tradycyjnym /grzejniki/ i podłogowym.

  • 1 miesiąc temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.