Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z c. O. W domku jednorodzinnym instalacja została wykonana z miedzi jakieś 15 lat temu. Piec tradycyjny na drzewo i węgiel. Pompa wilo rs 25/2. Kotłownia w piwnicy. W zeszłym roku podczas remontu 1 piętra miedź została wymieniona na pex. Parter pozostał w miedzi. I tu powstał problem polegający na tym że na 1 piętrze nie grzeje kaloryfer w łazience (rurowy) a pozostałe po kilku godzinach stygną. Układ jest odpowietrzony. Na parterze wszystkie kaloryfery grzeją. Bardzo proszę o pomoc w czym może tkwić problem. Czy to wina za słabej pompy? Na parterze jest 9 kaloryferow, na pierwszym piętrze 6.

Opublikowano

Instalacje z CU zamieniono na PEX, i grzejniki przestały grzać. Nie wiadomo w zasadzie niczego, a podałeś najmneij istotne informacje.

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czy pompa CO jest ta sama co byla zanim nastąpiły zmiany z miedzi na pex? I czy zasilanie piętra, a także grzejników pozostało o tej samej średnicy? 

Opublikowano

Tak pompa jest ta sama co była na miedzi. Średnica także jest taka sama.  Nie wiem czy wpływ może mieć pexa która idzie pod podłogą i wychodzi do kaloryferow. Nie jest ona wypoziomowana jak miedź. Po odłączeniu wszystkich obwodów na kolektorze na piętrze, łazienka grzeje. 

Opublikowano

Zakręć wszystkie grzejniki na dole i leć odpowietrzać górę... W rurach zasilających górę jest powietrze.. Pracująca pompa CO powinna przepchnąć powietrze do pierwszego grzejnika... ( odpowietrzaj wszystkie) powietrze może się przedostać do każdego grzejnika ( w zależności jak mają podłączone zasilanie) 

Opublikowano
1 godzinę temu, arkadio8708 napisał:

Nie wiem czy wpływ może mieć pexa która idzie pod podłogą i wychodzi do kaloryferow. Nie jest ona wypoziomowana jak miedź 

..., a jak do tego dojdzie, że pex pod podłogą ma spadek, to zapowietrzenie murowane... 

Co do pompy... Skoro wszystko działało na miedzi z tą pompą, to teraz też musi działać. 

Jeżeli jest tam powietrze, to jest opcja aby to przepchnąć... 

Opublikowano

Może masz jakiś sprawdzony sposób jak to zrobić? Odpowietrzalem już wszystkie układy po kolei i pojedynczo. Z żadnego kaloryfera powietrze już nie wylatuje. A z tego co pamiętam spadki na pexie są na pewno... 

Opublikowano
30 minut temu, arkadio8708 napisał:

 Z żadnego kaloryfera powietrze już nie wylatuje. A z tego co pamiętam spadki na pexie są na pewno... 

..., bo powietrze już nie będzie lecieć, bo w kaloryferze nie ma powietrza, a jest w rurach.... Dlatego trzeba je przepchnąć... 

Opublikowano
3 godziny temu, arkadio8708 napisał:

Średnica także jest taka sama.  Nie wiem czy wpływ może mieć pexa która idzie pod podłogą i wychodzi do kaloryferow.

Taka sama, czyli Cu15 zamieniłeś na PEX 16?

Grzejniki zasilane od dołu typu VK? Może pomylone zasilanie z powrotem?

Opublikowano

Każda złączka PEX to dławienie, przy rurce PEX 16mm otwór w złączce to 8-10mm średnicy w zależności od producenta, a jeśli po drodze są jeszcze jakiś trójniki pompa może nie mieć siły przepchnąć wody prze układ, spróbuj trochę zdławić przepływ na parterze i sprawdź czy grzejnik ruszył.

Opublikowano
W dniu 27.10.2019 o 09:06, arkadio8708 napisał:

Pompa wilo rs 25/2.

Ta pompa jest za słaba - ma podnoszenie tyko 2m, a opory hydrauliczne nowej instalacji są większe i to wszystko.

Pompa do wymiany na 25/4

Opublikowano

Słusznie - przeoczyłem tą informację. 

Do autora: czy to przypadkiem nie jest pompa z przeznaczeniem do cyrkulacji CWU?

Opublikowano

Czy masz filtr przed pompą? Czy był czyszczony po modernizacji? Generalnie zalecana wymiana pompy, bo opory przepływu na pewno są teraz większe.