andrejus17 Opublikowano 19 Października 2019 #1 Opublikowano 19 Października 2019 Witam. Czy jest możliwość zamontowania siłownika do zaworu recznego? Chciałbym aby temperatura grzejników była regulowana automatycznie-zależnie od temp pomieszczenia. Na tą chwilę działa to na zasadzie pompa CO on lub off i co powoduje nierownomierną pracę kotła, wykres wygląda jak Himalaje zawór który posiadam to 3 drogowy el wita Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #2 Opublikowano 19 Października 2019 Tak jest taka możliwość. Pamiętaj tylko że jakiś sterownik musi tym siłownikiem sterować. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Października 2019 #3 Opublikowano 19 Października 2019 SPP na opcje sterowania mieszaczem. Cytuj
andrejus17 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 19 Października 2019 Dokładnie, Spp może tym sterować. Pytanie czy siłownik musi być tej samej firmy czy mogę kupić inny np afriso lub esbe? Chciałbym kupić coś markowego na lata Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Października 2019 #5 Opublikowano 19 Października 2019 Niiewiem. Ale zdejmij pokrętło z mieszacza. Zrób fotę i udaj się do jakiejś hirtowni hydraulicznej i coś ci już dobiorą. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 19 Października 2019 #6 Opublikowano 19 Października 2019 Podstawowe pytanie: czy masz 3D zamontowany w funkcji mieszacza do obniżania temperatury na układ CO? Są różne adaptery do siłowników, ale najlepiej będzie, jeśli zrobisz tak jak doradza @Visitor1230 - w hurtowni coś dopasują mając pod ręką taki sam zawór i różne siłowniki. Patrz tylko, żeby miał jak najdłuższy czas otwarcia: minimum 120 sekund, najlepiej 240 sekund. I sterownik reguluje temperaturą za mieszaczem wg temp. zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Chociaż SPP może mieć i taką funkcję - tego już nie pamiętam :) Cytuj
andrejus17 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #7 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) czy takie połączenie spełnia funkcję mieszacza? 1- wyjscie na grzejniki 2-gorąca z kotła 3- powrót z podłogówki 4 - do powrotu kotła Edytowane 19 Października 2019 przez andrejus17 Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #8 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) To masz 4 drogowy i jeśli jest podłączony tak jak opisałeś to jest źle.. @andrejus17czy nie pomyliłeś 3 z 4 ?. Masz tylko podłogówkę? Edytowane 19 Października 2019 przez Darekgra Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Października 2019 #9 Opublikowano 19 Października 2019 A gdzie jest wyjscie na podlogowke i powrot z grzejnikow? Cos tu jest nietak. Cytuj
andrejus17 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #10 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) Wyjście na podłogę jest w nr 1 w prawo odchodzi rura na grzejniki a dalej prosto na podłogę Przy rozdzielaczu podłogówki grupa maieszzająca z zaworem termostatycznym. ostatnia fotka: 1: powrót z grzejników 2: powrót podłogówki Edytowane 19 Października 2019 przez andrejus17 Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #11 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) Więc 4 to powinien być powrót z grzejników i podłogówki a 3 wyjście z 4D na powrót do kotła. Gdzie masz wpięty powrót CWU? Edytowane 19 Października 2019 przez Darekgra Cytuj
andrejus17 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #12 Opublikowano 19 Października 2019 Cwu omija zawór 4d a powrót jest podłączony do powrotu kotła Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #13 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) Ok więc przy zaworze 4D masz tak 1 wyjście CO , 2 wejście z kotła, 3 powrót na kocioł, 4 powrót z CO. Bez problemu możesz założyć siłownik na zawór 4D aby sterować temperaturą na CO. Przy tym układzie masz napewno jeszcze problem z temperaturą powrotu. Edytowane 19 Października 2019 przez Darekgra Cytuj
andrejus17 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #14 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) A no mam gdy cwu grzeje różnica temp. na wyjsciu i powrocie to około 8-10 st Cwu wył. różnica 10-15 stopni Dużo zalezy od temparatury jaka panuje na zewnatrz Ale to nie jedyny problem tej instalacji. Gdy cwu włączone temp na wyjściu ( nr 1 ) spada. Czyli cwu podbiera ciepłą wodę . Przekrój rur zdaje się byc za mały Edytowane 19 Października 2019 przez andrejus17 Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #15 Opublikowano 19 Października 2019 To jeszcze nie jest tak źle. Miałem durzo gorzej bo nawet 20 stopni rużnicy. Pomogła dodatkowa pompa na powrocie do kotła. Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2019 #16 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) Gdy założysz siłownik sytuacja trochę powinna się poprawić jeśli chodzi o spadki temperatur, ale fakt rurki cienkie zaraz za kotłem, a do zaworu 4d droga czynnika utrudniona przez te zawijasy. Zmniejsz moc pompki na CWU do minimum, a zwiększ na pompie CO. Edytowane 19 Października 2019 przez Darekgra 1 Cytuj
andrejus17 Opublikowano 19 Października 2019 Autor #17 Opublikowano 19 Października 2019 tak to wygląda https://ekotlownia.pl/sterownik-5/613 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.