bartekiw Opublikowano 16 Czerwca 2009 #1 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Witam Jako ze stanąłem przed zadaniem wykonania inst CO na poddaszu (jest to całkiem niezależne mieszkanie) postanowiłem w ramach oszczędności wykonać je samodzielnie. lubię tego typu prace i po części traktuje to jako samo dokształcanie i hobby wcześniej śledziłem Tu na forum watki o ogrzewaniu,zbierałem informacje itd , ale jak każdy, wolałbym nie popełnić jakiś katastrofalnych błędów wiec proszę WAS o pomoc i muszę na początku pochwalić wszystkich użytkowników FORUM jest naprawdę dobre. ale do sedna załączam schemat dodam ze piec jest na paliwo stałe głownie drewno i zestaw pytań: 1) czy zawory różnicowe wraz z pompa są dobrze wstawione?? raz wyczytałem ze powinny być na zasilaniu , a innym razem w piecach na paliwo stałe na powrocie 2) czy zbiornik z wężownica może lepiej wstawić za zaworem 4D ?? 3czy podłączenie obiegu ogrzewania podłogowego do obiegu otwartego jest dobre?? czy może lepiej wstawić tam wymiennik płytowy? ( jak jest zamarkowane pomiędzy zielonymi liniami) 4) układ sterowania ogrzewanie podłogowym jest zbudowany na FHM-C5 zestaw ten kosztuje dość sporo ale jest alternatywa jak na rys niżej czy ktoś ma rozeznanie w tym temacie ?? wg mnie to jedno i to samo tyle ze grupa FHM-C5 jest tego kompaktowa forma ale 5-razy przez to droższa jak jest w rzeczywistości?? to chyba jak na razie wszystkie moje skromne pytania :) bo dalej to sam nie wiem jeszcze o co pytać Liczę na Wasza pomoc i z góry dziękuje Bartek Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 17 Czerwca 2009 #2 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Schemat 1 układ pompowy na wylocie kotła przesuń na odejście c.w.u., zawór niepotrzebny w ogóle. W tym przypadku byłyby dwie pompy w układzie szeregowym. A tak pompa będzie obsługiwać układ c.w.u. a druga c.o. i podłogówkę. Zawór grawitacyjny na c.o. zadziała poprawnie tylko przy całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym. Mam nadzieję,że nie podłączysz tak wymiennika jak to narysowałeś? Reszta układu jest o.k. Rys. 2 Bez uwag. Aha! Pamiętaj o dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza do spalania w kotle kotle!!! Cytuj
bartekiw Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor #3 Opublikowano 17 Czerwca 2009 dziekuje za zainteresowanie moim tematem i pomoc trochę zmieniłem układ - może teraz wygląda lepiej :) chciałbym dodatkowo jeszcze zapytać o średnice rur jakich trzeba użyć do tej instalacji planuje instalacje zrobić na miedzi , tylko podłogówke na PEX dodam ze piec będzie SAS NWG 14 chyba ze ktoś z Forum się wypowie i zaproponuje inny alternatywny piec co do średnic rur w tym jestem kompletnie zielony wiec będę zgadywał wyjście z pieca, mały obieg grzania cwu do zaworu 4D i od zaworu 4D powrót - 1 1/2" za zaworem 4D do wymiennika - 1" za wymiennikiem - 1" zredukowany do 20 (lub 18 ) pociągnąć do rozdzielaczy na podlogówke za zaworem 4D - 1" zredukowany do 18 pociągnąć do grzejników proszę o opnie czy aby dobrze a i jeszcze jedna sprawa jak się dobiera ten wymiennik płytowy (ja mam ogrzewania ok 70m2) pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc Cytuj
automatyk Opublikowano 17 Czerwca 2009 #4 Opublikowano 17 Czerwca 2009 bez zadnych zastrzezen ,pierwszy poprawny schemat widze od dluzszego czasu nic nie zmieniaj jest idealnie ,a ten wymiennik to wydaje sie ze to jakies tło tego schematu i niech tak pozostanie albo wymaz go zeby nie dranznił Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 18 Czerwca 2009 #5 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Schemat o.k. , średnice w sumie też, gałązki do grzejników 1/2". Wyliczanie wymiennika to trudna spawa, nie będę tego opisywał. Wykonują je same firmy produkujące wymienniki. W handlu są wymienniki płytowe o deklarowanej mocy 15 - 20 kW taki trzeba kupić. Cytuj
bartekiw Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor #6 Opublikowano 18 Czerwca 2009 a ten wymiennik to wydaje sie ze to jakies tło tego schematu i niech tak pozostanie albo wymaz go zeby nie dranznił właśnie chodzi o ten wymiennik :) jakie jest lepsze rozwiązanie z wymiennikiem czyli w obwodzie ogrzewania podłogowego obieg zamknięty czy wywalić go i zrobić obieg otwarty <_< zrobiłem obliczenia w prog który daje Danfoss widać jak wyszło wiec wymiennik typu XB 04-1 8 wiec Panowie jak to się ma waszym zdaniem ?? pozdrawiam Cytuj