Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

  • Odpowiedzi 103
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Top użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano (edytowane)

Na szybko, zmieniłem format na *.STL, w smartphonie wystarczy ściągnąć np. Fast StL Viewer, pobrać plik i odpalić.

 

Niestety po zmianie pliku, brak kolorów, które miały ułatwić ogólny ogląd.

 

 

kotłownia (3).stl

Edytowane przez Zajaszcze
Opublikowano (edytowane)

Inaczej raczej nie będzie, bo nie będę się wkuwał przez parter oraz całe piętro.

 

Ewentualnie bez inwazyjnie mogę jeszcze bez problemu dołożyć rurę od góry do zbiornika. 

IMG_20191209_070856.jpg

Edytowane przez Zajaszcze
Opublikowano

jak wysoko jest zbiornik od ostatniego - NAJWYŻSZEGO - grzejnika ,bojlera . Pompa na powrocie? 

Opublikowano

Dokładnie najwyższy grzejnik w domu jest 35cm niżej od zbiornika wybiórczego.

 

W kotle po lewej pompa na powrocie ze względu na ochronę powrotu.

 

Z drugim kotłem, starym jeszcze się zastanawiam czy na powrocie czy zasilaniu. Na tą chwilę na zasilaniu.

Opublikowano
22 godziny temu, Zajaszcze napisał:

Dokładnie najwyższy grzejnik w domu jest 35cm niżej od zbiornika wybiórczego.

To pompa na powrocie odpada : '' mając pompę na powrocie kotła naczynie należy umieścić znacznie wyżej bo aż 0,7 x H (wysokość podnoszenia pompy) , co przy popularnej pompie Por25 – 40 (wysokość podnoszenia słupa wody 4 m.) wymusza umieszczenie naczynia na wysokości 0,7 x 4 = 2,8 m. ponad najwyżej położony punkt grzewczy.
Naczynie wzbiorcze należy umieszczać w miarę możliwości w linii pionowej nad źródłem ciepła. ''

Opublikowano

No i teraz sam mam dylemat jak zachowa się sprzęgło , czy nie lepiej na zasilaniu i powrocie dać  trójniki o średnicy króćca kotła a totem układ CWU i CO  średnicować   niż  pompę na zasilaniu- czyli przed sprzęgłem ?

Opublikowano (edytowane)

Od kotłów wychodzą króćce 1 1/2 i takie pójdą do naczynia. Od tych rur wyjdą trójniki na 1" do zasilania sprzęgła w tym momencie stary piec będzie miał pompe na zasilaniu. Nowy piec musi mieć na powrocie ze względu na ochronę stała powrotu 55°. Tak jest w instrukcji i karcie gwarancyjnej. Za sprzęgłem 3x wilo Stratos poco 1-6 do zasilania obiegów i 1x wilo Stratos 1-4 do grzania bojlera. 

 

Pompy zasilające sprzęgło od kotłów.

Wilo pico 1-6 bo taka juz mam w obecnej instalacji oraz wilo pico 1-6 do nowego kotła.

 

 

 

Dodatkowo termostaty będą na dwuch piętrach wspomagane regulatorami pokojowymi od techa z siłownikami termostatycznymi. 

Edytowane przez Zajaszcze
Opublikowano

jak wygląda obecnie instalacja ,grzejniki podłogówka jakieś piętra jak to rozłożone jest

 

Opublikowano

te rysunki nic nie wnoszą co i gdzie ma być , , a co do śmieciucha to jak go zobaczą przy odbiorach to może nie PRZEJŚĆ NUMER

Opublikowano
48 minut temu, Zajaszcze napisał:

Nowy piec musi mieć na powrocie ze względu na ochronę stała powrotu 55°. Tak jest w instrukcji i karcie gwarancyjnej.

Jest konkretnie napisane że pompa musi być na powrocie? Na pewno nie tylko że powrót musi być zabezpieczony. Równie dobrze możesz zawór ATV zamontować na zasilaniu w funkcji rozdzielenia. Będzie działał tak samo i naczynie będzie mogło zostać na takiej wysokości

 

sprzeglo_zaw3d_w_rozdzieleniu.jpg

Opublikowano
Teraz, hajtaler428 napisał:

Jest konkretnie napisane że pompa musi być na powrocie? Na pewno nie tylko że powrót musi być zabezpieczony. Równie dobrze możesz zawór ATV zamontować na zasilaniu w funkcji rozdzielenia. Będzie działał tak samo i naczynie będzie mogło zostać na takiej wysokości

 

sprzeglo_zaw3d_w_rozdzieleniu.jpg

Mam pytanie:

- czy ATV nie będzie rozdzielał najpierw do sprzęgła, a po osiągnięciu temp. do powrotu kotła?

Opublikowano

Nie - przy rozruchu przyłącze od strony sprzęgła będzie zamknięte. Zacznie się otwierać przy osiągnięciu temp wkładki. Należy pamiętać o prawidłowym podłączeniu - pompa do przyłącza AB(które jest zawsze otwarte) A - podmieszanie( instalacja, sprzęgło, bufor)  B- zasilanie z kotła

W instrukcji zaworu masz schematy podłączenia

Karta_produktowa_zawory_temperaturowe_ATV(06.2015).pdf

Opublikowano

Dokładnie tak:

atv_podlaczenie.png.58310cd37438f8f11e6900edd0bf50c7.png

Opublikowano

Czyli tak dla pewności:

- mieszanie: obw. B otwarty, temp. wzrasta i otwiera się obwód A.

- rozdzielanie obw.  B otwarty, temp. wzrasta otwiera się obwód A.

Opublikowano (edytowane)

Dokładnie tak- zawór w obydwu przypadkach działa tak samo, zmienia się tylko kierunek przepływu

A wracając do schematu autora - pompa może zostać na powrocie, bo wysokość naczynia należy liczyć względem najwyższego punktu instalacji ale obiegu kotłowego więc wymagane minimum na pewno jest

Edytowane przez hajtaler428
Opublikowano

W przypadku rozdzielenia pompa musi być po stronie obiegu AB i w niego pompować?

Opublikowano

W obydwu przypadkach pompa ma być podłączona do AB z tym że przy mieszaniu zaciąga przez zawór a w rozdzieleniu tłoczy przez niego

Opublikowano

Dzięki za wytłumaczenie :-)

Opublikowano
5 minut temu, hajtaler428 napisał:

W obydwu przypadkach pompa ma być podłączona do AB z tym że przy mieszaniu zaciąga przez zawór a w rozdzieleniu tłoczy przez niego

Ja mam pytanie jaka w tym układzie będzie temp wody na powrocie do kotła oraz jak się będzie zachowywać sprzęgło jak będziemy do niego pchać wodę a nie przez niego ciągnąć.

Nie tędy droga.

Opublikowano (edytowane)

Wydaje mi się, że to jest układ , który działa prawidłowo, ale tylko bez sprzęgła - podając temp. bezpośrednio na np. grzejniki.

Przy sprzęgle pompa musi być na powrocie i  z niego zaciągać?

Tylko jak zapewnić ciepły powrót, jeżeli pompa musi być na zasilaniu bo naczynie nisko?

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano

Jakieś pomysły?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.