plemie101 Opublikowano 25 Lutego 2019 Autor #226 Opublikowano 25 Lutego 2019 Nie było mnie, próbowałem zamykać i powrót i zawór przed 3D i nic to nie daje.. idzie dopiero wtedy gdy mam zimny piec...jak przymkne powrót na pół gwizdka nic się nie dzieje...
mironw Opublikowano 25 Lutego 2019 #227 Opublikowano 25 Lutego 2019 a ile masz na kotle możesz teraz wyłączyć ręcznie pompę CO albo sterownik a żeby pompa podłogowa działała
mironw Opublikowano 25 Lutego 2019 #228 Opublikowano 25 Lutego 2019 @plemie101 a po demontaży w dodrą stronę jest 3D założony Panowie czy to pomyłka AFRISO ZERKNIJCIE na H - MIX -C a pokazany przepływ @plemie101 może warto spróbować obrócić 3D to jest jeden i ten sam zawór który obraca się podczas prezentacji na stronie afrisa
gmaj22 Opublikowano 25 Lutego 2019 #229 Opublikowano 25 Lutego 2019 Jedna etykieta. Nie ma "prawej" i "lewej". Podłączać wg wytłoczeń na króćcach.
plemie101 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor #230 Opublikowano 26 Lutego 2019 15 godzin temu, mironw napisał: a ile masz na kotle możesz teraz wyłączyć ręcznie pompę CO albo sterownik a żeby pompa podłogowa działała Mogę odłączyć pompę CO ale to też nic nie zmienia...
mironw Opublikowano 26 Lutego 2019 #231 Opublikowano 26 Lutego 2019 Kolejna rzecz jaką zauważyłem. Gdy zakrece powrót i zakrece 3D przepływ idzie bez problemu na wszystkie nawet obiegi. Zakręcone 3D to znaczy 26C ? a jak dajesz 43C to ruszają chociaż na chwile?
plemie101 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor #232 Opublikowano 26 Lutego 2019 Tak dokładnie 26lub 23 stopnie już nie pamiętam ile tam jest na 3D minimum, a jak kręcę na 43 od razu brak przepływu
Gonzo19 Opublikowano 26 Lutego 2019 #233 Opublikowano 26 Lutego 2019 zobacz czy masz dobrze podłączony ten zawór 3D, patrz post #230. C-zimna, powrót H-goraca, z kotła MIX-zmieszana na rozdzielacz
mironw Opublikowano 26 Lutego 2019 #234 Opublikowano 26 Lutego 2019 a jak dasz na 43 C to rurka na zasilaniu przed 3D a filtrem robi się ciepła @plemie101 jesteś w domu
plemie101 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor #235 Opublikowano 26 Lutego 2019 Będę gdzieś za 30 minut gdzieś wcześniej macie podłączenie jak3D siedzi..
mironw Opublikowano 26 Lutego 2019 #236 Opublikowano 26 Lutego 2019 ale nie po tym jak go zdemontowałeś
plemie101 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor #237 Opublikowano 26 Lutego 2019 Tak samo zamontowany jak byl
mironw Opublikowano 26 Lutego 2019 #238 Opublikowano 26 Lutego 2019 TO MAM JESZCZE JEDEN POMYSŁ Jak będziesz w domu to 1- daj 4D na 10 2 - 3 D na 20C 3 - POMPA PODŁOGOWA kontrolka CP ( środkowa dioda) 4- sprawdź rotametry 5 - daj 3D na 43C reszta bez zmian 6 -sprawdź rotametry i rure zasilania z filtrem
observer Opublikowano 26 Lutego 2019 #239 Opublikowano 26 Lutego 2019 Wygląda na to, że mam podobny problem i po sprawdzeniu wszystkiego co możliwe wychodzi mi, że ten 3d termostatyczny (taki sam jak na zdjęciu wyżej) albo się popsuł albo zapchał. W zeszłym sezonie grzewczym wszystko było w porządku, 270m rury od podłogówki w 6 obiegach spokojnie napędzała pompa 25-40, przepływy na rotametrach ustawiłem na 1, bo obiegi są dość krótkie. Na początku tego sezonu zauważyłem, że rotametry do 1 już nie dobiły, było minimalnie mniej ale sprawę olałem, bo nadal działało. Teraz pod koniec sezonu jak podłoga zaczęła się w łazience robić dziwnie chłodna to sprawdziłem co jest i się okazało, że przepływ to max 0,1-0,2 i to na najkrótszych łazienkowych pętlach. Podmieniłem pompę na mocniejszą, 0 efektu, sprawdziłem zawór zwrotny - działa lekko, nie zacina się, wyczyściłem filtr, przepłukałem wymiennik (chociaż nie było z czego). Nadal brak efektu. Na koniec jak zacząłem majstrować przy 3d, to okazało się, że po skręceniu go na minimum (20'C) pompa, która nie mogła chwilę wcześniej prawie nic upchać "wbija mi rotametry w podłogę", na ustawieniu max przepływ zmniejsza się do około 0,5, a n ustawieniu jakie chcę (30'C), znów prawie nic nie płynie. Teraz nie wiem co mam z tym fantem zrobić? Na zdemontowanie i zamontowanie wolał bym poczekać na cieplejsze dni i wolną sobotę. Najszybciej było by wymienić na nowy taki sam, ale teraz mam wątpliwości, czy to znów nie zrobi mi za rok jakiegoś psikusa, może pewniejszy będzie termostat z kapilarą, albo jakiś zwykły 3d z siłownikiem i jakimś prostym sterownikiem? (tylko jakoś nie widzę takich sterowników bez sterowania pogodowego). Mogli byście Panowie coś doradzić?, Do końca sezonu dociągnę na tej minimalnie grzejącej podłodze, bo mam też wszędzie grzejniki, ale z początkiem wiosny wypadało by się tym zająć na poważnie.
mironw Opublikowano 26 Lutego 2019 #240 Opublikowano 26 Lutego 2019 Zobacz na stronie AFRISO jak rozebrać ten zawór i wyczyść , może bimetal siadł , jak go zdemontujesz to sprawdź czy podanie na H gorącej wody zawór się zamknie a otworzy między C i MIX
gmaj22 Opublikowano 27 Lutego 2019 #241 Opublikowano 27 Lutego 2019 Ściągnąć i wygotować w roztworze kwasku cytrynowego. Jak nie pomoże, wymienić samą wkładkę, a najlepiej na 3 D z siłownikiem.
sambor Opublikowano 27 Lutego 2019 #242 Opublikowano 27 Lutego 2019 Ocet 10% do takiego gotowanie jest lepszy
mironw Opublikowano 27 Lutego 2019 #243 Opublikowano 27 Lutego 2019 Tylko czy sterownik obsługuje mieszacz ? @plemie101
gmaj22 Opublikowano 27 Lutego 2019 #244 Opublikowano 27 Lutego 2019 Nawet ręczny to moim zdaniem lepsza opcją niż 3D termo. A na pewno bardziej perspektywiczna.
observer Opublikowano 28 Lutego 2019 #245 Opublikowano 28 Lutego 2019 Dzięki za wskazówki, najpierw spróbuję go wyczyścić, jak to nie pomoże to raczej naprawiał nie będę, wykosztuje się na 3D z siłownikiem. Mój sterownik nie obsługuje mieszacza , ale znalazłem poniżej 200zł prosty sterownik do 3D