Damio

Opublikowane grafiki

Opublikowano (edytowane)

pastor a co to ten tzm? Możesz narysować co i jak bo znowu będzie przerabiane tak jak zaworek pokazał mimo że wcześniej pokazałem to instalatorowi.... 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Zawor mieszajacy termostatyczny z prawej strony ma h z lewej c a do pompy idzie mix, temp od 30 do 65 stopni 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Pompy zasilane są w szeregu????!!!!

1483673299_pompywszeregu.png.e062510beb80d6ce5b7398f9d0e78c82.png

 

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano
Teraz, pastor napisał:

Nie rozumiem jednego. Ktoś prosi o radę. Dostaje odpowiedz jak należy zrobić i robi inaczej. Dlaczego?!!!

Pastor uwierz ze robie co moge... Pokazuje, pytam itp itd

Opublikowano (edytowane)

Jak to nie?? Popatrz na strzałkę. Wycofuję się z tego. @pastor ma rację, że wszystko podane było na tacy. A tu zawór 4D jak był tak jest. Nawet poprawność położenia przegrody nie sprawdzona.

A wystarczyła drobna przeróbka:

poprawki.png.6bbefdb63e21c363476354579084eb51.png

Plus oczywiście wymiana zaworu termo na podłogę na taki o właściwym zakresie. Ten na zdjęciu jest do CWU jako p. oparzeniowy.

Edytowane przez gmaj22
dopisek
Opublikowano

Pany na dziś instalator się poddał jutro ma to wszystko przerobić zgodnie z zaleceniami a później sprawdzi to wszystko inny instalator polecony przez mojego kierownika budowy. Jutro dam znać co i jak i wrzucę nowe zdjęcia. Mimo wszystko dziękuję dzisiaj za cierpliwość i uwagę, pozdro.

Opublikowano

To teraz na spokojnie idź do kotłowni i popatrz co ci tu proponowano i jak to powinno być połączone żeby jutro znowu nie było scen. Popatrz porysuj pomysl żebyś sam zrozumiał. Potem już tylko zostanie ci dopilnowanie magika żeby powstrzymał się od własnych pomysłów bo ewidentnej go to przerosło.

Opublikowano (edytowane)

To jest twój zawór firmy Ottone .Wygląda na to że przegroda jest przestawiona o 45st (nie tak jak na moim schemacie tego zaworu) Inaczej jak w zaworach ESBE czy Afriso Wiedzę że do założenia pompy kotłowej się nie kwapisz=nie uzyskasz odpowiedniej temp.powrotu do kotła,pewnie nawet nie dostrzegasz problemu)

I jeszcze jeden motyw,myślę że naczynie wyrównawcze jest za nisko

zaw.4D włoski.jpg

Edytowane przez zaworek
Opublikowano

Pisałem właśnie o tym w poście # 10, ale autor nie zadał sobie trudu, aby to sprawdzić.

Opublikowano
47 minut temu, zaworek napisał:

To jest twój zawór firmy Ottone .Wygląda na to że przegroda jest przestawiona o 45st (nie tak jak na moim schemacie tego zaworu) Inaczej jak w zaworach ESBE czy Afriso Wiedzę że do założenia pompy kotłowej się nie kwapisz=nie uzyskasz odpowiedniej temp.powrotu do kotła,pewnie nawet nie dostrzegasz problemu)

I jeszcze jeden motyw,myślę że naczynie wyrównawcze jest za nisko

zaw.4D włoski.jpg

Jutro ta pompa tam będzie a ten zawor po prostu trzeba obrócić o 45 stopni, dla mnie wg. Schematów jest to proste co jak przerobić ale mój instalator chyba myśli inaczej 

Opublikowano

Panowie a w jakim celu w tej instalacji jest zawór 4D? Naprawdę nie da się tego zrobić prościej?

A z tym zaworem 4D trzeba będzie jeszcze dołożyć czwartą pompę do instalacji.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.