bomba1982 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Witam.mam dziwny problem jak w temacie.Opisze w skrócie mój problem oraz jaki mam układ C.o.Otoz mam ogrzewanie etażowe wspomagane pompka.Tzn piec oraz jeden grzejnik jest na tym samym poziomie a reszta o jakieś 40cm wyżej.Z pieca wychodzi rura 2 całe a później mam obejście pompy z zaworem zwrotnym kulowym.Do naczynia idzie rura 28 w miedzi.Problem polega na tym iż grzejnik najbardziej oddalony od pieca grzeje słabiej tzn sama rura jest gorąca ale powrót i dół grzejnika chłodny.Z pieca wychodzi pion a później jest rozgałęzienie na 2 rury do pokoi.Na powrocie przed samym piecem rury łączą się i wchodzą do pieca na dole.Dziwne jest to że powrót do pieca jest ciepły.Czy pompka nie dopycha do tego grzejnika?pompkę mam na 3 biegu grzejniki lekko skrzyżowane.Dodam że jak zamknę całkiem pierwsze grzejniki na tym odcinku na którym jest ten nieszczęsny grzejnik to robi się on gorący cały razem z rurą powrotną??Jakieś wnioski???w razie czego mogę rozrysować bądź porobić zdjęcia centralnego.
gmaj22 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2019 W dwóch ostatnich zdaniach w zasadzie odpowiedziałeś sobie na pytanie. Instalacja wymaga regulacji hydraulicznej/kryzowania.
bomba1982 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Tak ale mam już zrobione kryzowanie.mocniej przykręcić grzejniki bliżej pieca?bo mam już na połowie ponad przykrecone???
bomba1982 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor #4 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Te centralne ogrzewanie etażowe jest właściwie jak grawitacyjne bo rury idą góra a wracają dołem więc co ma kryzowanie do tego skoro wspomagam to pompka???
Gość Digitrax Opublikowano 20 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Woda jest leniwa i płynie tam gdzie ma lżej. Trzeba zdławić te grzejniki do których płynie najszybciej aby dochodziła do tych oddalonych dalej.
gmaj22 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 21 Stycznia 2019 18 godzin temu, Digitrax napisał: Woda jest leniwa i płynie tam gdzie ma lżej Pierwsza zasada hydrauliki. :)
bomba1982 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Kryzowanie zbyt nie pomogło.Faktycznie przed ostatni grzejnik jest cieplejszy a ostatni tylko bardziej u góry ale powrót dalej lekko ciepły.Co sugerujecie???
bomba1982 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor #8 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Kryzowanie zbyt nie pomogło.Faktycznie przed ostatni grzejnik jest cieplejszy a ostatni tylko bardziej u góry ale powrót dalej lekko ciepły.Co sugerujecie???
bomba1982 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor #9 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Jakieś pomysły?pomoże ktoś???
Jozefg1 Opublikowano 28 Stycznia 2019 #10 Opublikowano 28 Stycznia 2019 W dniu 20.01.2019 o 13:53, bomba1982 napisał: pompkę mam na 3 biegu Przychodzi mi do głowy tylko jedno - zamulone grzejniki co jest możliwe jeżeli długo są używane...
Ignac Opublikowano 29 Stycznia 2019 #11 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Grzejniki których powrót jest najcieplejszy przykręcać aż wszystkie powroty będą miały podobną temperaturę. Nie ma innej możliwości, muszą grzać.
bomba1982 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #12 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Dobrze jutro spróbuję skryzowac bardziej te cieplejsze grzejniki i poczekam na efekty.Dziekuje za pomoc
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.