szumik83 Opublikowano 14 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Witam serdecznie forumowiczów, czy moglibyście rzucic okiem na schemat i podpowiedzieć jak najprosciej i najtaniej zapewnić gorący powrót kociołkowi? znalazłem gdzieś w necie schemat z zaworem termostatycznym z kapilarą zamontowanym na łączniku między zasilaniem a powrotem,czy zda to egzamin? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Bez pompy dodatkowej nie zadziała, a sama pompa kotłowa będzie lepszym rozwiązaniem. Cytuj
szumik83 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 14 Stycznia 2019 aha dzięki sambor ,a jak powinna być ta pompa kotłowa sterowana? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Temperaturą powrotu - jeżeli jest taka funkcja w sterowniku to ze sterownika, a jak nie ma to termostatem przylgowym Cytuj
szumik83 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor #5 Opublikowano 14 Stycznia 2019 w sterowniku nie ma takiej funkcji a ten termostat to naprzykład taki może być? https://allegro.pl/oferta/sterownik-przylgowy-na-rure-do-pompy-c-o-termostat-6464874795 Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 14 Stycznia 2019 (edytowane) Może być, tylko on dość długo reaguje, trzeba go dobrze zaizolować. Natomiast za pompą kotłową musi być zwrotny i zawór regulujący - grzybkowy lub zasuwa, Kulowy się nie nadaje. Narysuj to jeszcze jak to rozumiesz i poszukaj tego zaworu regulującego - wystarczy 1/2" lub 3/4" Edytowane 14 Stycznia 2019 przez sambor Cytuj
szumik83 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Dzięki wielkie Sambor ja to rozumie tak, na tym łączniku miedzy zasilaniem a powrotem od góry montuje pompę za pompa zawor zwrotny a za zwrotnym zawór grzybkowy. Rozumie że ten grzybkowy jest po to aby zdławić przepływ wody? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Grzybkowym musisz wyregulować przepływ tak aby coś ciepłej wody zostało dla instalacji. Po montażu tej pompy najpierw sprawdź czy nie będzie chodzić razem z pompą podłogówki, bez dodatkowego termostatu, często tak jest najlepiej. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 14 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 14 Stycznia 2019 (edytowane) Miało być najtaniej i najprościej. Pompa CWU w pracy ciągłej lub czujnik temp. CWU na powrót kotła. To dorażny sposób, a docelowo tak jak wcześniej napisał @sambor Edytowane 14 Stycznia 2019 przez gmaj22 dopisek Cytuj
szumik83 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor #10 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Czyli podpiąć ta pompę w sterowniku razem z pompa podlogowki ,dobrze myślę? Cytuj
szumik83 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor #11 Opublikowano 14 Stycznia 2019 13 minut temu, gmaj22 napisał: Miało być najtaniej i najprościej. Pompa CWU w pracy ciągłej lub czujnik temp. CWU na powrót kotła. To dorażny sposób, a docelowo tak jak wcześniej napisał @sambor Dzięki za info tylko czy w ten sposób nie będzie wychładzala się woda w cwu gdy już temperatura na kotle będzie spadała? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2019 #12 Opublikowano 14 Stycznia 2019 1 minutę temu, szumik83 napisał: tylko czy w ten sposób nie będzie wychładzala się woda w cwu gdy już temperatura na kotle będzie spadała? Coś za coś Cytuj
gmaj22 Opublikowano 14 Stycznia 2019 #13 Opublikowano 14 Stycznia 2019 (edytowane) Z reguły sterownik nie uruchomi pompy CWU, jeśli temperatura CWU jest wyższa niż temperatura na kotle. Trzeba albo "oszukać" nieco czujnik CWU kalibracją, albo odpowiednio ustawić histerezę. Np. temp. kotła 60 C, temperatura powrotu 52 C, to temperatura CWU np. 55 i histereza 3 stopnie. Edytowane 14 Stycznia 2019 przez gmaj22 Cytuj
szumik83 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor #14 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Zrobię chyba tak jak Sambor radzi raz a dobrze,mam gdzieś taka pompę która służyła do cyrkulacji ciepłej wody pomiedzy zbiornikiem cwu a bateriami , jak myślicie, można taka zastosowac? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2019 #15 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Tak to dobra pompa do tego celu Cytuj
szumik83 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Autor #16 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Sambor zapomniałem dodać że na wiosnę prawdopodobnie bedę do kotła wstawiał palnik kipi 5-16kw na pellet ze sterowikiem ecomax 850, czy to coś zmienia w takim układzie? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Stycznia 2019 #17 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Raczej nic nie zmieni, choć pellet nie lubi takiego zowiązania. Przy pellecie najlepsze rozwiązanie to zaw termostatyczny ochrony powrotu. Cytuj
szumik83 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Autor #18 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Dzięki wielkie za pomoc i za poświęcony czas, zrobię to chyba na tej pompce o której mowilem, właśnie sprawdzałem czy działa bo kilkanaście lat nie używana ale chodzi :) Cytuj
aikon91 Opublikowano 17 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Mam instalację bez zaworów N drożnych. Powrót próbuje chronić pompą CWU pracującą non stop. Przy temp zadanej 62 stopnie powrót ma 46 stopni. Wydaje mi się że powinien mieć sporo więcej. Od kotła do bojlera jest ok 4-5m. Temp mierzę termometrem przylgowym. Ktoś się wypowie? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Przede wszystkim to sprawdż poprawność wskazań termometru, dając go na chwilę na rurę zasilania kotła. Temperatura powrotu zależy głównie od temperatur w obiegach co i cwu, średnic rur w tych obiegach oraz przepływów. Napisz, jakie są średnice i jak ustawione pompy c.o. i cwu. Cytuj
szumik83 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor #21 Opublikowano 18 Stycznia 2019 W dniu 14.01.2019 o 21:58, sambor napisał: Może być, tylko on dość długo reaguje, trzeba go dobrze zaizolować. Natomiast za pompą kotłową musi być zwrotny i zawór regulujący - grzybkowy lub zasuwa, Kulowy się nie nadaje. Narysuj to jeszcze jak to rozumiesz i poszukaj tego zaworu regulującego - wystarczy 1/2" lub 3/4" Sambor mam jeszcze pytanie! tą pompę kotłową spiąć rezem z pompą podłogową aby razem chodziły? czy założyć ten termostat przylgowy bo już mam zakupiony, a jak tak to w którym miejscu go założyć aby on najlepiej pracował? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2019 #22 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Pompa kotłowa powinna pracować niezależnie od innych i być albo sterowana osobno termostatem albo zasilana wprost z kotła i włączana podczas jego pracy. Termostat przylgowy załóż na rurze powrotnej przy samym kotle i dobrze go zaizoluj! Cytuj
szumik83 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor #23 Opublikowano 18 Stycznia 2019 (edytowane) czyli w ten sposób? Edytowane 18 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
aikon91 Opublikowano 18 Stycznia 2019 #25 Opublikowano 18 Stycznia 2019 (edytowane) Pompę mam taką jak w załączniku . Średnice są malutkie, zwykły PEX . Pompa pracuje na tym drugim słupku/biegu (na skali po prawej str). Termometr jest na stałe, zwykły przylgowy. Edytowane 18 Stycznia 2019 przez aikon91 Cytuj