marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #26 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Czyli wywalic te listwy? A jak inaczej sterowac tymi rozdzielaczami? Albo tez je zastapic jedna pompa zaworem 3d i sterowac pogodowo? Osobna pompa na grzejniki bedzie potrzebna?
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #27 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Taka ochrona powrotu? Tylko, że oprocz grzejnikow byłaby też podlogowka.
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #28 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jeżeli będzie dotychczasowa podłogówka to ona jest traktowana jak grzejnik i wymaga do działania podania gorącej wody z kotła - do tego celu służy pomkpa od grzejników ( co) czyli ten rys jest dla twojej inst odbiorczej OK.
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #29 Opublikowano 13 Stycznia 2019 A duzo by to zmienilo gdyby te dwa mieszacze zastapic jedna pompa i zaworem 3d sterowanym pogodowo? A drugi obieg to bylyby grzejniki z termostatami?
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #30 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Na razie spróbuj zmienić w tym co masz : obniż temp wody podawanej na podłogę- wydłuży to okres między zamykaniami siłowników zmniejsz o 10-20% przepływy w pętlach podłogówki - efekt jw Podlogówka powinna stale pracować a nie być cylicznie wyłączana temp pomieszczeń, w pomieszczeniu powinna być stała temp utrzymywana tylko przepływem i temp podawanej wody.
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #31 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Aha czyli i pompy mieszajace i pompa co maja dzialac nonstop? Na podloge puszcze z 30*C. A przeplywy mam ok1.5 do 2.0l/min czyli je tez zmnkejszyc?.
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #32 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Pompa mieszająca powinna działać non stop , co do zmian to najpierw zrób jedną np z temeraturą zobaczysz co się dzieje, a po 2-3 dniach zmnień drugi parametr - tak na raz to nie można Jak podłogówka nie będzie co 30 min wyłączać kotła to wtedy zmniejszymy temp na kotle o 5C - ta zmiana też w późniejszym czasie.
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #33 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Ok dzieki wielkie za rade. Bede próbować. Na razie przelacze mieszacze na stala prace przy nizszej temperaturze. A za kilka dni dam znac co sie dzieje. A pompe CO zostawic przy stalej pracy? Pozdrawiam
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #34 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Tak pompę CO zostaw na stałej pracy, inaczej podłogówka nię będzie dostawać gorącej wody z kotła.
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #35 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Oki a ten zawor 3d mam w dobrym polozeniu? Czy nie ma on w moim wypadku wiekszego znaczenia?
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #36 Opublikowano 13 Stycznia 2019 D-3 masz w dobrym położeniu ( w sensie miejsca w instalacji) ale on obniża temp wody na grzejniki i wstępnie na podlogę.
MoskiTe Opublikowano 13 Stycznia 2019 #37 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Instalacja jest nieco błędna, może zostać od biedy ten 3d, ale jak chcesz mniej spalać i mieć znacznie większy komfort zamontuj 4d z siłownikiem nie baw się w sprzęgło jest nie potrzebne, i termostaty na grzejnikach, temperatura pieca 65-70 55 to jakaś pomyłka Histereza 10 stopni różnicy po co takie bezsensowny bezwład (strata energii)
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #38 Opublikowano 13 Stycznia 2019 A jak go ustawic dla ochrony powrotu?
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #39 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Termostaty na grzejnikach mam. A na piecu miedzy 62-75*C
zaworek Opublikowano 13 Stycznia 2019 #40 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Źle ustawiony zawór 3D Przy tej lokalizacji pompy regulacja powinna być pomiędzy króćcami: powrotu do kotła z zaw.3D a wyjściem na instalację. Teraz jest pomiędzy wyjściem z kotła a króćcem powrotu z 3D do kotła
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #41 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Czyli przy zadanej temp 65*C jakie histerezy? Dolna mam 2*C a gorna 10*C. Mam takze rozumiec, ze z tej lokalizacji 3d ochrony nie ustawie?
gmaj22 Opublikowano 13 Stycznia 2019 #42 Opublikowano 13 Stycznia 2019 @zaworek...pierwszy post i strzał w dziesiątkę. Tu masz całkowitą rację. 3D nie może się przymykać od strony kotła.
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #43 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Czyli powinien pracowac pomiedzy bypasem a wyjsciem na instalacje?
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #44 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Godzinę temu, gmaj22 napisał: 3D nie może się przymykać od strony kotła. Dlaczego? Jedynym problemem jest to w którą stronę jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D.
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #45 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Strzalka jest w dół.
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #46 Opublikowano 13 Stycznia 2019 To jest jakaś namiastka ochrony powrotu, nia za dobrze, ale coś jest
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #47 Opublikowano 13 Stycznia 2019 A gdyby wymontowac zawor 3d z tego zasilania a na powrot dac temperaturowy 55*C ale bez sprzęgła? Dalo by to rade?
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #48 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Dałoby radę i tak teoretycznie powinna wyglądać ochrona kotła
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #49 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Rozumiem. A sprzęgło by musialo byc gdyby podlogowka i grzejniki chodzily na osobnej pompie? A w moim wypadku obsłuży wszystko pompa na powrocie dobrze pojmuje?
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #50 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Sprzęgło byłoby potrzebne jakby 2 lub 3 pompy pracowały w szereg - czyli np jedna tłoczy wodę do kotła a inne jednocześnie tłoczą wodę do instalacji