Jeżeli będzie dotychczasowa podłogówka to ona jest traktowana jak grzejnik i wymaga do działania podania gorącej wody z kotła - do tego celu służy pomkpa od grzejników ( co) czyli ten rys jest dla twojej inst odbiorczej OK.

Opublikowano

Na razie spróbuj zmienić w tym co masz :

obniż temp wody podawanej na podłogę- wydłuży to okres między zamykaniami  siłowników

zmniejsz o 10-20% przepływy w pętlach podłogówki - efekt jw

Podlogówka powinna stale pracować a nie być cylicznie wyłączana temp pomieszczeń, w pomieszczeniu powinna być stała temp utrzymywana tylko przepływem i temp podawanej wody.

Opublikowano

Pompa mieszająca powinna działać non stop , co do zmian to najpierw zrób jedną np z temeraturą zobaczysz co się dzieje,

a po 2-3 dniach zmnień drugi parametr - tak na raz to nie można

Jak podłogówka nie będzie co 30 min wyłączać kotła to wtedy zmniejszymy temp na kotle o 5C - ta zmiana też w późniejszym czasie.

Opublikowano

Ok dzieki wielkie za rade. Bede próbować. Na razie przelacze mieszacze na stala prace przy nizszej temperaturze. A za kilka dni dam znac co sie dzieje. A pompe CO zostawic przy stalej pracy? Pozdrawiam

Opublikowano

Instalacja jest nieco błędna, może zostać od biedy ten 3d, ale jak chcesz mniej spalać i mieć znacznie większy komfort zamontuj 4d z siłownikiem nie baw się w sprzęgło jest nie potrzebne, i termostaty na grzejnikach, temperatura pieca 65-70

55 to jakaś pomyłka

Histereza  10 stopni różnicy po co takie bezsensowny bezwład (strata energii)

Opublikowano

Źle ustawiony zawór 3D Przy tej lokalizacji pompy regulacja powinna być pomiędzy króćcami: powrotu do kotła z zaw.3D a wyjściem na instalację.

Teraz jest pomiędzy wyjściem z kotła a króćcem powrotu z 3D do kotła

Opublikowano

@zaworek...pierwszy post i strzał w dziesiątkę. Tu masz całkowitą rację. 3D nie może się przymykać od strony kotła.

Opublikowano
Godzinę temu, gmaj22 napisał:

3D nie może się przymykać od strony kotła.

Dlaczego?

Jedynym problemem jest to w którą stronę  jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D.