Jeżeli będzie dotychczasowa podłogówka to ona jest traktowana jak grzejnik i wymaga do działania podania gorącej wody z kotła - do tego celu służy pomkpa od grzejników ( co) czyli ten rys jest dla twojej inst odbiorczej OK.

Opublikowano (edytowane)

Na razie spróbuj zmienić w tym co masz :

obniż temp wody podawanej na podłogę- wydłuży to okres między zamykaniami  siłowników

zmniejsz o 10-20% przepływy w pętlach podłogówki - efekt jw

Podlogówka powinna stale pracować a nie być cylicznie wyłączana temp pomieszczeń, w pomieszczeniu powinna być stała temp utrzymywana tylko przepływem i temp podawanej wody.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Pompa mieszająca powinna działać non stop , co do zmian to najpierw zrób jedną np z temeraturą zobaczysz co się dzieje,

a po 2-3 dniach zmnień drugi parametr - tak na raz to nie można

Jak podłogówka nie będzie co 30 min wyłączać kotła to wtedy zmniejszymy temp na kotle o 5C - ta zmiana też w późniejszym czasie.

Opublikowano (edytowane)

Instalacja jest nieco błędna, może zostać od biedy ten 3d, ale jak chcesz mniej spalać i mieć znacznie większy komfort zamontuj 4d z siłownikiem nie baw się w sprzęgło jest nie potrzebne, i termostaty na grzejnikach, temperatura pieca 65-70

55 to jakaś pomyłka

Histereza  10 stopni różnicy po co takie bezsensowny bezwład (strata energii)

Edytowane przez MoskiTe
Opublikowano (edytowane)

Źle ustawiony zawór 3D Przy tej lokalizacji pompy regulacja powinna być pomiędzy króćcami: powrotu do kotła z zaw.3D a wyjściem na instalację.

Teraz jest pomiędzy wyjściem z kotła a króćcem powrotu z 3D do kotła

Edytowane przez zaworek
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

@zaworek...pierwszy post i strzał w dziesiątkę. Tu masz całkowitą rację. 3D nie może się przymykać od strony kotła.

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, gmaj22 napisał:

3D nie może się przymykać od strony kotła.

Dlaczego?

Jedynym problemem jest to w którą stronę  jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D.

Edytowane przez sambor

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.